Здравствуйте.

В документации к монтажу СКС заказчик добавил пункт:

 

На все смонтированные кабельные линии СКС должны быть представлены результаты испытания на соответствие ISO/IEC 11801:2002 FDIS Link Class D соответствующим измерительным оборудованием.

Может кто из местных профессионалов знает, как называется это оборудование и где его можно найти?

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

В документации к монтажу СКС заказчик добавил пункт:

 

На все смонтированные кабельные линии СКС должны быть представлены результаты испытания на соответствие ISO/IEC 11801:2002 FDIS Link Class D соответствующим измерительным оборудованием.

Может кто из местных профессионалов знает, как называется это оборудование и где его можно найти?

Заранее спасибо.

Требование сильно напоминает "КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации локальной вычислительной сети в ГУ-Управлении ПФР " http://www.dv-tender.ru/files/217987

 

А по сути вопроса посмотрите http://www.ecolan.ru/imp_info/introduction/testsks/

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Они есть мнение копируют требования друг у друга.

 

Уже перелопатил много информации по тестерам. Флюковские хорошие конечно...

По ссылке информация по 4000 модели. К сожалению года три точно уже снята с производства.

Fluke DTX-1800 стоит > $11000

Будем искать что попроще.

 

Если найду - отпишусь в этом топике

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Они есть мнение копируют требования друг у друга.

 

Уже перелопатил много информации по тестерам. Флюковские хорошие конечно...

По ссылке информация по 4000 модели. К сожалению года три точно уже снята с производства.

Fluke DTX-1800 стоит > $11000

Будем искать что попроще.

 

Если найду - отпишусь в этом топике

Вам сам тестер искать не надо :) вам надо человека с тестером найти :) приедет, померит, бумажку даст. Собственно вам бумажка и нужна:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем покупать тестер, да еще его надо вроде как регестрировать и поверку метрологическую проводить, если результаты измерения в какую-то официальную бумажку будут попадать.

Найдите контору которая сделает вам соответствующие замеры и даст бумажку, выйдет быстрее и дешевле, если работа у вас эта разовая по сути будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Человек с тестером это хорошо, но иметь тестер лучше.

 

Нашел то что нужно

Квалификацию выдаст, стоит порядка $1400 с доставкой, думается мне что человек от компании не намного меньше попросит за замеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Флюк 1800 делает проверку на категорию и сохраняет результат проверки. Хорошая машинка и проверки быстро делает. Летом около 1000 проверок дня за 3 сделал. Наши заказчики при приемке объекта всегда требуют результаты проверки на 6ю категорию каждой точки.

CableIQ памяти нет, как вы собрались результаты испытаний заказчику представить? Сомневаюсь что он вам подходит для заданной цели.

Периодически используем флюк DTX-LT делает тоже самое что и 1800 только помедленней намного и памяти меньше, но стоит дешевле

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен, CableIQ не выдаст категорию.

Остановился на DTX-1200. Помедленнее 1800, но и стоит дешевле на $4K.

Лучше один раз заплатить и заиметь качественный профессиональный инструмент.

Всем спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.