Несколько странный вопрос, но вдруг кто аргументированно ответит.

 

Есть ЛВС на несколько сотен компов, с десяток шкафов с активкой.

И есть два отдела: один занимается администрированием сети, второй - телефонией и СКС.

 

К кому отнести ЮПСы в шкафах?

Цискари говорят: "...это не сетевое оборудование, это элемент СКС (электропитание)... это не наше"

СКСники: "...это не розетки, не патчпанели, это "умное" -> значит это не наше..." "...пусть это будет электриков..."

И получается что юпсами никто не занимается

 

Как их помирить? Хотелось бы не об колено, но аргументами по мордам. -))

 

Спасибо.

Edited by vvlad
Posted

А так часто эти упсы требуют обслуживания? Один раз настроил и забыл, ну можно графики с него рисовать.

Народ то у вас ответственности не любит :))

А вот кабель питания от маршрутизатора до розетки это чья сфера деятельности?

Posted
А так часто эти упсы требуют обслуживания? Один раз настроил и забыл, ну можно графики с него рисовать.
это если в них вечные батарейки.

когда их несколько десятков локально здесь и несколько десятков в районах это превращается в ощутимое бремя.

 

Народ то у вас ответственности не любит :))

эт точно

 

А вот кабель питания от маршрутизатора до розетки это чья сфера деятельности?
улыбнуло. но если отвалится этот самый провод от корневого рутера, то тогда и будут обьяснительные от всех. и владельцев и кто рядом стоял.

 

Posted
Как их помирить? Хотелось бы не об колено, но аргументами по мордам. -))
Предупредительно можно штрафануть каждого сотрудниках обоих отделов на 2-4к рублей за отсутствие желания решать проблемы.

Ну а после этого увольнять нафик, если такое будет повторяться.

Аргумент - несоблюдение субординации, необоснованное повышение нагрузки на другие отделы и других сотрудников.

Posted
Несколько странный вопрос, но вдруг кто аргументированно ответит.

 

Есть ЛВС на несколько сотен компов, с десяток шкафов с активкой.

И есть два отдела: один занимается администрированием сети, второй - телефонией и СКС.

 

К кому отнести ЮПСы в шкафах?

Цискари говорят: "...это не сетевое оборудование, это элемент СКС (электропитание)... это не наше"

СКСники: "...это не розетки, не патчпанели, это "умное" -> значит это не наше..." "...пусть это будет электриков..."

И получается что юпсами никто не занимается

 

Как их помирить? Хотелось бы не об колено, но аргументами по мордам. -))

 

Спасибо.

Отнести надо к тому отделу, в котором есть СОМ по ИБП.

Posted
Предупредительно можно штрафануть каждого сотрудниках обоих отделов на 2-4к рублей за отсутствие желания решать проблемы.

Ну а после этого увольнять нафик, если такое будет повторяться.

Аргумент - несоблюдение субординации, необоснованное повышение нагрузки на другие отделы и других сотрудников.

Больно круто :)

 

vvlad

Кто статистику (осуществляет мониторинг) снимает тот за них и отвечает (сетевики). А работы по замене АКБ или самих ИБП (работа с картами управления на сетевиках) проводятся силами монтажников по заявкам сетевиков.

Posted
Предупредительно можно штрафануть каждого сотрудниках обоих отделов на 2-4к рублей за отсутствие желания решать проблемы.

Ну а после этого увольнять нафик, если такое будет повторяться.

Аргумент - несоблюдение субординации, необоснованное повышение нагрузки на другие отделы и других сотрудников.

Больно круто :)

 

vvlad

Кто статистику (осуществляет мониторинг) снимает тот за них и отвечает (сетевики). А работы по замене АКБ или самих ИБП (работа с картами управления на сетевиках) проводятся силами монтажников по заявкам сетевиков.

Соломоново решение.-))

Именно так и хотелось бы.

Но включают дурку - "... это не наше, это не СКС, мы это не умеем..."

Posted
Именно так и хотелось бы.

Но включают дурку - "... это не наше, это не СКС, мы это не умеем..."

Включите дурку тоже, запишите им в штатные обязанности и суньте в нос в форме приказа уже подписанное и с печатью. С требованием через час предоставить инструкции по установке и замене а так же

регламент обслуживания на три года вперед. При неисполнении - снять премию.

Posted
К кому отнести ЮПСы в шкафах?

1) Вынести UPS-ы из шкафов.

2) Оформить UPS как ЭПУ.

3) Ответственность за UPS возложить на Ответственного за электрохозяйство (проходит ежегодное подтверждение категории).

 

Возлагать обязанности по эксплуатации и обслуживанию UPS (имеется в виду тестирование под нагрузкой, проверка срабатывания

сигнализации, напряжения удержания батарей, замена батарей, проведение циклов заряд-разряд, ведение аккумуляторных

журналов и т. д. согласно утверждённых планов-графиков) на цискарей и СКСников ---- непрофессионально.

 

 

Posted
Именно так и хотелось бы.

Но включают дурку - "... это не наше, это не СКС, мы это не умеем..."

Включите дурку тоже, запишите им в штатные обязанности и суньте в нос в форме приказа уже подписанное и с печатью. С требованием через час предоставить инструкции по установке и замене а так же

регламент обслуживания на три года вперед. При неисполнении - снять премию.

Я понимаю комизм вопроса

 

Тут кто менее убедительнее в уши начальству написает, тому и запишут в обязанности. -))

Я из клана цисководов и нет ни времени ни возможности заниматься еще бесперебойниками.

Но оппонентов голыми руками не взять. У них в крови "...проблема на той стороне..." -))

Мы, впрочем, наверное, такие же. -))

 

1) Вынести UPS-ы из шкафов.
это невозможно

 

Возлагать обязанности по эксплуатации и обслуживанию UPS (имеется в виду тестирование под нагрузкой, проверка срабатывания

сигнализации, напряжения удержания батарей, замена батарей, проведение циклов заряд-разряд, ведение аккумуляторных

журналов и т. д. согласно утверждённых планов-графиков)

да у нас на Беннинге этого не делается, а уж на обычных смартах.... хотя Беннинг связистов-СКСников...

 

Posted
Предупредительно можно штрафануть каждого сотрудниках обоих отделов на 2-4к рублей за отсутствие желания решать проблемы.

Ну а после этого увольнять нафик, если такое будет повторяться.

Аргумент - несоблюдение субординации, необоснованное повышение нагрузки на другие отделы и других сотрудников.

С реалиями ТК это не считается, как и со здравым смыслом.
Posted
Несколько странный вопрос, но вдруг кто аргументированно ответит.

 

Есть ЛВС на несколько сотен компов, с десяток шкафов с активкой.

И есть два отдела: один занимается администрированием сети, второй - телефонией и СКС.

 

К кому отнести ЮПСы в шкафах?

Цискари говорят: "...это не сетевое оборудование, это элемент СКС (электропитание)... это не наше"

СКСники: "...это не розетки, не патчпанели, это "умное" -> значит это не наше..." "...пусть это будет электриков..."

И получается что юпсами никто не занимается

 

Как их помирить? Хотелось бы не об колено, но аргументами по мордам. -))

 

Спасибо.

Предложите создать отдел занимающийся исключительно электроустановками за счет сокращения кол-ва спорящих. :)
Posted

Если на предприятии есть служба главного энергетика, скиньте на них. Или вот ViZl вам правильное решение подсказал.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.