Всем привет. Хотим приобрести какую-нибудь двухпроцессорную мамку под сервер биллинга (процы Xeon видимо будут), посоветуйте пожалуйста что-нибудь проверенное на совместимость и хорошую работу с FreeBSD :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люблю Intel :) Про выбор между Intel и AMD флудить не буим.

 

Вот еще попутный вопрос - какие жестяки лучше ставить, чтобы БД шустро бегала? Есть смысл ставить супер-пупер быстрые 15K RPM, или лучше распараллелить работу? База Postgres.

Share this post


Link to post
Share on other sites

берите сразу приличное железо. билинг - это вам не кустарный pc-роутер. падения оного чреваты...

если бюджет слабоват, начните например с набивкой следующего железа: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3703&cat=26

для начала sata, потом денег поднаберете - переходите на sas. заранее поболее оперативной памяти впаяйте. процессоры тоже желательно парами брать - для начала младшие ксеоны, а потом сразу на мощные перейти.

в процессе закомплектуйте вторым БП и разведите по разным упсам (малоли чего). ну а если все же присмотритесь к HP - у него в базе есть iLO, это ваша палочка выручалочка, на случай если где чего посыпется и удаленный доступ будет невозможен но жизненнонеобходим.

Edited by darkagent

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть существенная разница между SAS и SATA? И если можно, хотелось бы увидеть модели мамок, которые уже испытаны на дружбу с FreeBSD :) А то всякое бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sas - это для попила бабла и откатов на закупке. sata + raid50 гораздо демократичнее. Опять же, как только база перестает помещаться в ОЗУ - прощай производительность, так что лучше 16 гигов ddr3 и ide хард, чем 4 ddr2 registered & fully buffered + 15к sas. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
sas - это для попила бабла и откатов на закупке. sata + raid50 гораздо демократичнее. Опять же, как только база перестает помещаться в ОЗУ - прощай производительность, так что лучше 16 гигов ddr3 и ide хард, чем 4 ddr2 registered & fully buffered + 15к sas. ;)

Спорное утверждение, при большом количестве инсертов. Кажется это для mysql когда база в раму не влазит, то все- сливайте воду.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

преимущества sas против sata - долговечность и производительность. особенно если оно под нагрузкой постоянной. вы будете проклинать тот день когда на sata взглянули, когда будете подписывать в рекламацию каждый второй хард каждые две недели.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что по поводу рейд массивов? Недорогие сервера используют Intel® ICH9R 6-channel SATA-II 300 w/integrated chipset RAID 0/1/10/5 (software) support , нормально ли там работает рейд в режиме зеркалирования? а то пробегала информация что это якобы программно все и линуксы видят рейд как несколько обычных дисков? И пожжерживает ли этот контроллер HotSwap?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мамки то серверные кто какие с FreeBSD дружил? Хотя бы пару моделей напишите :)

 

darkagent: вы сгущаете краски. У меня на всех серверах все винты SATA, за годы работы вылетели один или два максимум. Остальные пашут как миленькие :) Уж не знаю, чем их там надо грузить, чтобы они за 2 недели вылетали.

Edited by networks

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

"Хотим приобрести коробку передач под перевозку грузов, посоветуйте, какую выбрать"

Share this post


Link to post
Share on other sites

jab: вопрос был конкретным - какие серверные мамки уже прошли тестирование народом на совместимость с FreeBSD.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SAS 15к в три раза больше io/ps дают чем sata, это так просто для справки )

Share this post


Link to post
Share on other sites
у меня Интел S3420GP на фри работает уже три месяца.

LA ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5-й или вообще все режимы?
Вообще все. ICH9 это не рейд.

Хорошо, а ESB2 по вашей терминологии что?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хорошо, а ESB2 по вашей терминологии что?
Enterprise South Bridge 2?

Я не к терминологии на самом деле. Если есть ощущение, что нужен рейд - берите нормальную карточку, с кешем и батарейкой на всякий случай и делайте из нее. То, что впаяно у интела в чипсет ничем не лучше софтверных (md на linux или geom на freebsd), но софтверным хоть подкрутить что-то можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПОлучаеться если я возьму карточку настоящего рейда, за 400 баксов, то получу в любой операционке только тот диск, что в рейде заведено, и никаких плясок с бубнами?

Share this post


Link to post
Share on other sites
и никаких плясок с бубнами

Без этого никак, драйвер операционке всеравно нужен, отследить состояние массива, поуправлять дисками например. Тут вопрос в логике восстановления и вероятности развала при аварии. Вам же не понравится дичайший тормоз базы из-за перестройки рейда на пол-дня, когда кто-то споткнется в серверной и будет равновесие за кабель питания ловить. "Правильный" рейд с этим справится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
у меня Интел S3420GP на фри работает уже три месяца.

LA ?

а вообще причем тут LA ?

 

 

есть у меня две машины, перекодировкой видео на лету занимаются, там LA 5-6 круглосуточно,

матери P5Q SE за 2т.р. :) стоят и не хандрят

блок питания надо нормальный!! :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
у меня Интел S3420GP на фри работает уже три месяца.

Кто-нить еще пробовал какие-нить другие мамки с FreeBSD? :)

Edited by networks

Share this post