Saab95 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? Щит лучше. Если ящик конечно нормальный. :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Мы передаем 24в по медному кабелю 3х2.5, питаются 4 микротика - без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Получаеться ставим регулируемый мощный источник тока, который гонит наверх 24 вольта, там ставим герметичный ящик с клеммами. Туда же ставим конвертеры с оптоволокна на медь, после них идет сплиттер ПОЕ - в него монтажники засовывают витуху от микротиков. Или стоит один гигабитный коммутатор. Насколько удобно монтажникам будет работать с этим? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Вроде не жалуются. Сверху просто скрутки и всё. В гермоящике, где стоит свич, 4 жилы выдергивают и на скрутку к питанию. А внизу стоит микротиковский 24в 1.6а БП 130м кабеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Если хочется надежности - гоните вверх 48 вольт (можно переменных) а наверху ставьте преобразователи готовые (например фирмы Марвел) с 48 на нужное вам напряжение и ток: имеете 3 плюса: 1. Гальваническая развязка по питанию на оборудование. 2. Стабилизированное напряжение. 3. Понижение тока в 2 раза в подающей линии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
matrot Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? http://tandem.ck.ua/hard_apps.php Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються. А как подключать витуху к этому гермобоксу? Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються.А как подключать витуху к этому гермобоксу? Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где? У продавцов микротиков спросите, у них должны быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба sdy_moscow +1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NetViruS Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба sdy_moscow +2 У нас реально рабочая схема на 48В уже несколько лет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...