Jump to content
Калькуляторы

Как провести интерфейсные кабели на вышку 100м

Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии.

 

Что можете посоветовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии.

 

Что можете посоветовать?

Щит лучше. Если ящик конечно нормальный. :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы передаем 24в по медному кабелю 3х2.5, питаются 4 микротика - без проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получаеться ставим регулируемый мощный источник тока, который гонит наверх 24 вольта, там ставим герметичный ящик с клеммами.

Туда же ставим конвертеры с оптоволокна на медь, после них идет сплиттер ПОЕ - в него монтажники засовывают витуху от микротиков. Или стоит один гигабитный коммутатор.

 

Насколько удобно монтажникам будет работать с этим?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде не жалуются. Сверху просто скрутки и всё. В гермоящике, где стоит свич, 4 жилы выдергивают и на скрутку к питанию.

 

А внизу стоит микротиковский 24в 1.6а БП

 

130м кабеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если хочется надежности - гоните вверх 48 вольт (можно переменных) а наверху ставьте преобразователи готовые (например фирмы Марвел) с 48 на нужное вам напряжение и ток: имеете 3 плюса:

1. Гальваническая развязка по питанию на оборудование.

2. Стабилизированное напряжение.

3. Понижение тока в 2 раза в подающей линии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии.

 

Что можете посоветовать?

485a48db4c10t.jpg

http://tandem.ck.ua/hard_apps.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються.

А как подключать витуху к этому гермобоксу?

 

Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються.

А как подключать витуху к этому гермобоксу?

 

Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где?

У продавцов микротиков спросите, у них должны быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sdy_moscow +2

 

У нас реально рабочая схема на 48В уже несколько лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this