Saab95 Posted January 20, 2010 Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSD Posted January 20, 2010 Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? Щит лучше. Если ящик конечно нормальный. :)) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
L-ZiX Posted January 20, 2010 Мы передаем 24в по медному кабелю 3х2.5, питаются 4 микротика - без проблем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 20, 2010 Получаеться ставим регулируемый мощный источник тока, который гонит наверх 24 вольта, там ставим герметичный ящик с клеммами. Туда же ставим конвертеры с оптоволокна на медь, после них идет сплиттер ПОЕ - в него монтажники засовывают витуху от микротиков. Или стоит один гигабитный коммутатор. Насколько удобно монтажникам будет работать с этим? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
L-ZiX Posted January 20, 2010 Вроде не жалуются. Сверху просто скрутки и всё. В гермоящике, где стоит свич, 4 жилы выдергивают и на скрутку к питанию. А внизу стоит микротиковский 24в 1.6а БП 130м кабеля. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sdy_moscow Posted January 20, 2010 Если хочется надежности - гоните вверх 48 вольт (можно переменных) а наверху ставьте преобразователи готовые (например фирмы Марвел) с 48 на нужное вам напряжение и ток: имеете 3 плюса: 1. Гальваническая развязка по питанию на оборудование. 2. Стабилизированное напряжение. 3. Понижение тока в 2 раза в подающей линии. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
matrot Posted January 20, 2010 Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии. Что можете посоветовать? http://tandem.ck.ua/hard_apps.php Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 21, 2010 Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються. А как подключать витуху к этому гермобоксу? Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSD Posted January 22, 2010 Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються.А как подключать витуху к этому гермобоксу? Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где? У продавцов микротиков спросите, у них должны быть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mystic Posted January 23, 2010 sdy_moscow +1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NetViruS Posted January 27, 2010 sdy_moscow +2 У нас реально рабочая схема на 48В уже несколько лет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...