Afftamat Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 (edited) Имеется сеть по зданию, в ней компы, ip-камеры, свитчи... в центре сервер и 16-портовый неуправляемый д-линковский орехокол DES-1016D. На него повешены разношерстные 8-портовые мыльницы, в основном DES-1008D и TL-SF1008D. От одной из таких мыльниц идет: - довольно длинный пролет к соседнему зданию на наружную ip-камеру; - линк на 1 этаж к компу в охране где крутится изображение с камер; - линк на 1 этаж к другим мыльницам; - линк ко мне, на сервер где стоит архив записи видео, т.е. чтоб смотреть камеры нужен по любому линк на сервер, иначе болт; - линк на 2 этаж, который несет свет, счастье, радость и инет компам которые там стоят. Время от времени этот маленький уродец виснет. Т.е. показывает подключенные линки, а трафик через него не лезет. И так до выдергивания из розетки. Естественно, ехать в воскресенье вечером на самую окраину (надцать баксов на такси, или два часа в транспорте и пешком) чтоб выдернуть и вставить вилку как-то неуютно. Свичи менял, результат тот же самый - время от времени, бессистемно, мыльница виснет, после чего я не могу ничего сделать с сегментами сети на 2м и 1м этажах не только из дома, но и даже сидя у себя на рабочем месте. Только идтить в коридор передергивать питание. Сеть была "построена" до меня и по ламерски, но переделать ее не выйдет (придется крушить всю отделку и выворачивать кабель каналы, а в феврале открытие и должно быть все стерильно)... Есть ли способ это делать удаленно? Мне кажется, дело тут в этом длинном пролете к другому зданию (метров 50 кабеля, но там П296, вроде не должно быть проблем вообще). Менять на что-то дорогое и управляемое - не вариант. Нужен способ удаленно ресетить по питанию. Или посоветуйте качественную мыльницу, которая не будет виснуть от неправильного положения звезд. Edited January 17, 2010 by Afftamat Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 (edited) Покупаете устройство NetPing, втыкаете в свободный порт этого коммутатора. Настраиваете пинговалку какого-нито вашего сервера, и все. Если пинги проходить перестанут устройство само перезагрузит (отключит питание и потом включит). Стоит не дорого. А виснет он у вас от какой-нито наводки по одному из кабелей. Если есть возможность можно отключать по одному и смотреть как перестанет виснуть. Edited January 17, 2010 by Saab95 Вставить ник Quote
Andrei Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 Нужен способ удаленно ресетить по питанию.NetPing посмотрите. Или посоветуйте качественную мыльницу, которая не будет виснуть от неправильного положения звезд.Скорее всего проблема в питании - поставьте ИБП. Хотя стоимость "мыльницы"+ИБП примерно равна невиснущему управляемому свичу. Вставить ник Quote
Dm1try Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 Охрана на месте круглосуточно - вывод: переделать питание - питание по витой паре. В случае зависания свитча у охраны пропадает картинка, они включают/выключают 'рубильник' :) . А вообще - это проблема с питанием, на мой взгляд. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 есть один пионерский секрет - электролит значительной емкости - порядка 10-20 тысяч мкф паралельно питальнику, пусть висит на проводе... у знакомого уже 2 года не висли свичи в локалке - порядка 3х сотен свичей ака акоры и компексы. реально забыл что это за проблема. Вставить ник Quote
Afftamat Posted January 17, 2010 Author Posted January 17, 2010 (edited) Спасибо, нетпинг - это решение (не знал про него О_о), но если дадут добро его купить. Если не дадут денег- попробую совет dIMbI4. Edited January 17, 2010 by Afftamat Вставить ник Quote
SMSI Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 Сталкивался с такой же проблемой на D-link 1008 и 1016. После замены на Planet FSD-803 проблема исчезла Вставить ник Quote
Afftamat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 Подцепил кандер 10000мкФ на питание, помогло! Спасибо! Но это если питание постоянным током у свитча! А есть БП которые выдают переменный ток, а выпрямитель находится внутри корпуса мыльницы. Что делать в таком случае? Кандер на 10000 в корпус не влазит. Вставить ник Quote
AntonS Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 нужно супервизор поставить посмотреть на каком чипу свитч скорее всего реалтек жрет он 1,8 виснет когда напряжение просаживается нужно запирать питание транзисторным ключиком когда падает ниже определенного уровня как то давно таким занимались сейчас на управляемых кое где компексы тоже почти дурочки там супервизор штатный горят в некоторых партиях БП Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 Разобрать мыльницу, изучить схему и поставить несколько кондёров поменьше в разные места. Например я в домашнем DGS1005D не нашёл свободного места (или не захотел отпаивать существующие) и поставил помоему 3300 электролит на питание самого чипа, а питается он после DC-DC преобразователя напряжением 3,3В (или около того). 10000мкф большие сильно габариты. Ещё рекомендуют ставить маленькой ёмкости керамику параллельно электролитам. Ещё дроссели/фильтры можно посчитать и намотать на ферритовых кольцах. Длинный уличный линк вешать свич не будет. Он или не будет работать/будет плохо работать или спалит порт коммутатора во время грозы. Поставьте электролиты внутрь. Можно в радиолавках купить сетевые фильтры на 220 (или в качественных сгоревших БП выпаять). Либо какойнибуть бесперебойник АПЦ а зазёмой. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 незнаю, у меня на нескольких сотнях свичей просто висят кондюки на проводе между бп и свичем. проблем нет. Вставить ник Quote
mystic Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 Из своей практики говорю сразу - эти мыльницы пожизни виснут. Только замена на что-нибудь другое. Ставили и ставим телесины. Не виснут. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted January 19, 2010 Posted January 19, 2010 Насчёт 10000мкф х16 В таки влазит лёжа в стандартный длинковский корпус, у меня в 2100 стоит. Есть ещё АП700, которая работала всё лето лёжа на улице в пакетике на солнце, от чего пластиковый корпус немного деформировался, но она ни разу не зависла и кондёры там все родные и целые - на входе стоит два ферритовых дросселя по питанию. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted January 19, 2010 Posted January 19, 2010 (edited) Вставлю свои 2 копейки... Причиной подвисания мыльниц может быть не обязательно питание, а также: 1. Петля (не исправный порт или другое устройство, злонамернное включение кабелей). 2. АРП спуфинг (вирусный трафик). Я бы лично рекомендовал поставить любую управляемую железку, тем более в них уже уже как правило нормальные БП, ну а если по бедности - то рекомендую Planet FSD-1600 - железяки со встроенным БП + практически никогда не висли, раньше стояло около 100 шт. Edited January 19, 2010 by sdy_moscow Вставить ник Quote
Andrei Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Коллеги, подскажите. Достался netping - см. прилагаемое фото. Похоже старая модель какая-то. Настроек на него нет и кнопки ресет у него тоже не нашел. Как узнать какой у него ip, или как его сбросить в default-настройки. По дефолтному адресу он не отвечает :( Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 (edited) Для него есть специальная софтина, для его настройки. Покапаюсь у себя дома - помоему где-то была. Но может у кого-нить и побыстрее найдется Edited: http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_utils_mains_NPCFG#frm вот это попробуйте Edited May 24, 2011 by Butch3r Вставить ник Quote
GFORGX Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 2. АРП спуфинг (вирусный трафик). Товарищ, Вы фантастику какую-то рассказываете - чем, по-вашему, "подделанный" ARP отличается от "настоящего"?! Вставить ник Quote
NiTr0 Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 чем, по-вашему, "подделанный" ARP отличается от "настоящего"?! Возможно, кол-вом мак-адресов на порту? :) Хотя я не встречал подвисаний свичей из-за спуфинга. Вставить ник Quote
Andrei Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Для него есть специальная софтина, для его настройки. Покапаюсь у себя дома - помоему где-то была. Но может у кого-нить и побыстрее найдется Edited: http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_utils_mains_NPCFG#frm вот это попробуйте Эта утилита его не видит. :( Firewall, атнивирусник выключал - не помогло. Вставить ник Quote
stas_k Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Для него есть специальная софтина, для его настройки. Покапаюсь у себя дома - помоему где-то была. Но может у кого-нить и побыстрее найдется Edited: http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_utils_mains_NPCFG#frm вот это попробуйте Эта утилита его не видит. :( Firewall, атнивирусник выключал - не помогло. Потому что идти за ПО надо не на netping.ru, а на www.lightcom.ru на коропке же написано. потом сюда. http://web.archive.org/web/20071103113228/http://www.lightcom.ru/production/netping/soft.asp потом сюда. http://yandex.ru/yandsearch?text=npcfg_1_3&lr=2 Вставить ник Quote
Andrei Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Пробовал npcfg_1_3_0_0b8 и npcfg_1_3_0_0b9 - требуют MFC71.dll Вставить ник Quote
yKpon Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 http://shop.nag.ru/catalog/item/03572 себе тоже заказал на пробу, жду привоза Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 Пробовал npcfg_1_3_0_0b8 и npcfg_1_3_0_0b9 - требуют MFC71.dll Качаются из инета, если ещё нет на машине. В топе 10 гугля точно найдётся. Вставить ник Quote
Andrei Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Утилиту запустил, но устройство она не видит. Вставить ник Quote
r-max-79 Posted February 6, 2014 Posted February 6, 2014 Всем Привет!!! Сразу предупреждаю, что я не силен в сетях и терминология. Так получилось, что мне по "наследству" в организации досталась сеть на 600 пользователей (причем абсолютно не оптимизированная - расширяли по ходу надобности) на меди, со 100Mb оборудованием (все работает на автомате, т.е. на заводских настройках), разных производителей, имеется так же десяток соединений Bridg (2Mb)с удаленными зданиями. Не знаю какая инфа еще понадобится, но проблема у меня такая: Каждый день в конце рабочего дня, когда пользователи начинают выключать свои ПК в сети начинает твориться полная Х..нь. Сажается абсолютно вся сеть. Я даже своих сотрудников не могу пингануть, хотя мы седим на одном свитче, а их здесь око ста. Пытались делить на маленькие сегменты, но это результатов не принесло. По отдельности вроде все работает. Точно знаю, что некоторые пользователи оставляют выключенные системники включенными в сеть питания, т.е. на некоторые сетевухи подается дежурка. Просто у меня были уже случаи, когда на новых компах стояли гиговые сетевухи и они при выключенном компе на дежурном питании вели себя очень активно, да так, что сначала зависал 1 свитч, а потом вся сеть. Такие изъяны можно найти методом исключения.А сейчас у меня что-то не получается. "отсекаешь" небольшую часть сети и вроде все успокаивается, я через время (10сек-15 мин)все опять начинается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.