Доброго времени суток!

 

Обнаружил в своей сети такую проблему: некоторые pppoe клиенты жалуются, что "интернет работает-работает, а потом не работает" до перегрузки модема/компьютера. При внимательном рассмотрении обнаружилось, что BRAS получает (почему то) от абонента PADT на завершение сессии, сессию закрывает, но! у абонента в модеме или на компьютере (смотря где поднят PPPoE) сессия остается активной, но трафик к клиенту разумеется перестает поступать. А раз CPE считает, что сессия активная - то не пытается пересоединиться. Если вручную закрыть это висящее соединение и заново пересоединиться - то все ok.

BRAS - это стопка цисок 2811, разные атс приходят в разных вланах (на атс - port protected между dslam'ами), но каждый влан поднят на каждой циске, на соответствующих интерфейсах отключен proxy arp.

 

Вот лог:

Dec 30 10:36:47.655: PPPoE 3050: I PADT R:0019.6672.e8c2 L:001b.d409.f3b9 211 Fa0/1.211

Dec 30 10:36:47.655: [276]PPPoE 3050: Destroying R:0019.6672.e8c2 L:001b.d409.f3b9 211 Fa0/1.211

 

Почему так может быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сталкивался с тем, что кривые "домашние" роутеры шлют PADT "чужим" сессиям

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А раз CPE считает, что сессия активная - то не пытается пересоединиться.

А почему СРЕ не проверяет наличие соединения? У нас борд, например, раз в 30 секунд шлет LCP echo. И если ответа нет, то пытается еще несколько раз, после чего пытается переконнектиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще по сути, если сессии на циске нет, а пришли данные, циска должна прислать PADT CPE, и CPE тоже разорвет сессию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

некоторые pppoe клиенты жалуются, что "интернет работает-работает, а потом не работает"
ага, была такая гадость на UTM.. надо было абоненту в личном кабинете интернет выкл.вкл

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась... :-) Виноват был SRA, который не корректно отрабатывал между zyxel dslam'ом IES1248 и dlink модемами последних прошивок. Проблемы были такие: дропающиеся и не пересоединяющиеся pppoe сессии (при поднятом adsl линке), низкая скорость прокачки, проблемы с adsl линками. Отключение SRA на dslam'е все решает ;-)

 

P.S.

SRA на зухелях настроили уже полгода как... раньше все работало нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже проблема решилась только частично, так как остались еще некоторые клиенты, у которых время от времени (чаще всего при простое) рвется pppoe и не всегда восстанавливается, а влогах радиуса: TCP Foreign Host Close

 

Не знаете что это такое?

 

keepalive у меня включен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.