Jump to content
Калькуляторы

Рсыпается Raid

Собственно сабж на трех серверах примерно в одно и тоже время начал сыпаться рейд нагрузки разные но как то не приятно достало уже

материнки Asus p5e-vm do. рейд 1. Подскажите как бороться? Кто нить встречал такие же проблемы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать бортовой рейд на такой материнской плате - на серверах? Программный получше будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начальник закупался... Ему сразу сказали что материнки полное г..! Сейчас мучаемся надоело бегать по выходным к клиентам и в серверную.

Тока, что в очередной раз упал сервер.

Стоят в основном на доп сервисах но все равно не приятно

 

Edited by HoatDog

Share this post


Link to post
Share on other sites

поставаьте программній рейд. всего то делов

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

И больше никогда не используйте недорейды на недомамках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

+100. Однозначно набортные рейды - зло. Еще както под виндами работают, но что под FreeLSD, что под линуксами - мрут как мухи, на более менее приличной нагрузке. Лучше уж то, что умеет сама ось.

Edited by st_re

Share this post


Link to post
Share on other sites

фейк рейды - нереальное зло! попадал пару раз, больше так не делаю )))

имхо лучше потратить еще 150 бачей на нормальный аппаратный рейд...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно SATA II

на одном сегейты на другом хитачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конечно SATA II

на одном сегейты на другом хитачи

OMG.

О WD RE3 не слышали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

отключаем загрузку БИОС на фейк-рейд плате, получаем контроллер, собираем софт-рейд

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вас что в конторе курят? Если вы дорожите данными на дисках купите нормальный RAID!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конечно SATA II

на одном сегейты на другом хитачи

OMG.

О WD RE3 не слышали?

Слышали но как говорилось выши. Не я закупался:(

Буду переделывать на софтварный рейд.

Edited by HoatDog

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на роутере крутится raid1 из SATA-дисков на встроенном в мамку чипсете, проблем небыло. Мать Intel S5000P

Вас сейчас почитал, чет страшно стало :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие интегрированные рейды Линухом в процессе загрузки пересобираются обычным md и всем процессом потом рулит линух, иначе просто работать не будет. Если интегрированный контроллер в состоянии "отдать" одно блочное устройство из нескольких дисков без очень специального и умного vendor драйвера (или драйвера, использующего ф-ции BIOS) - это весьма крутой контроллер получается (а через BIOS всё будет очень уныло). В итоге всё отличие от чистого md сводится к процессу загрузки и что там биосописатели учудили.

 

Кстати может быть и другой вариант - рейд линухом не собирается и он использует только первый из двух дисков. Тоже можно не заметить, особенно если не смотреть.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ну. Фейкрейд в линухе - это ж ужас. Оно только под виндой и работает - и то, как по мне, ценность сомнительна ;).

Ставить md и не мучиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если на сервере данные, а не всякая муть, то купите карточку Adaptec и жменю SAS-дисков (один сразу под spare).

зачем говнорайды разводить и потом с ними возиться?

на роутерах лучше с флэшки грузить систему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конечно SATA II

на одном сегейты на другом хитачи

Если обычные то с рейдом траблы будут всегда. Нужно покупать SATA II адаптированные для рейда. Они чуть дороже и в маркировке стоит приставка (у сигейтов например ES и ES.2)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никаких проблем с рейдом от обычных дисков не будет. Тупой развод лохов на бабло...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Адаптированные имеют смысл по двум причинам:

* они лучше уживаются с аппаратными рейдами; к программным отношения не имеет.

* всё-таки это сделано специально для серверов, т.е работы 24*7, а не 8*5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this