tadmin Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Один за другим помирают Inelt Monolith RMLT. Ремонтируют их отвратительно долго и дорого. Фактически везут под заказ все платы и меняют их за 70% цены бесперебойника и за срок 2 месяца. Фактически ни одного не осталось, чтобы в ремонте не побывал. Некоторые сгорели через пару месяцев, некоторые через год. Некоторые возили по два раза, в гарантийный срок и после. Самое противное, что у некоторых возникает способность вырубаться раз в 100-200 часов. Сервис центр такие проблемы вообще не признает. В общем, это неприемлемо. Бесперебойники установлены на четырех разных площадках, нагружены не более чем на 70%, т.е. трудно предположить, что на них влияют внешние условия. На всех площадках выделенные помещения, кондиционер, нормальное электропитание и контур заземления. Нагрузка - серверы, коммутаторы и, кое-где, АТС. Всего в эксплуатации 1шт RMLT 3000VA, 1шт RMLT 2000VA, 2шт RMLT 1000VA, 4 шт RMLT II 2000VA К ним имеется 56 батереек FIAMM по 100А, все как новые признаков старения не наблюдается. Какие более менее приличные бесперебойники могут работать от таких батареек? Желаемый диапазон мощностей 1000-2000ВА. Оптимально 2000ВА. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба У меня стоит полтора года на чердаке монолит 2 1000 стоечный. Никаких сбоев, и это при том, что температура в ящике последние пол года ниже 45 не опускается, а аккумуляторы обычные автомобильные. Нагрузка порядка 50%. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степан Опубликовано 15 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба полный аналог это N-Power master vision RMLT на сайте http://www.380v.ru/?id=catalogue/productio...m/master-vision даже картинки есть у 1000 проблема 1 раз была - кулер с рождения бракованный был. 3000 жужжит без проблем 2й год Сейчас взял 2 монолита, из за наличая сертификата ССС Изменено 15 ноября, 2009 пользователем Степан Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба У меня стоит полтора года на чердаке монолит 2 1000 стоечный. Никаких сбоев, и это при том, что температура в ящике последние пол года ниже 45 не опускается, а аккумуляторы обычные автомобильные. Нагрузка порядка 50%. то ли я невезучий, то ли мне надо серверные до 45С прогреть. Тут боюсь дисковым системам поплохеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s04 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба А защиту по сети питаниия 220 в/ 50 Гц. сделали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба А защиту по сети питаниия 220 в/ 50 Гц. сделали? Не понял, защита чем от чего? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба А что именно горит, не удалось в сервисе уточнить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Allexxey Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба А что именно горит, не удалось в сервисе уточнить?Достаточно больное место у этих ИБП - это модуль управления, в части вывода состояния на экран и модуль SNMP-управления.Порядка 3..4 лет стоят в сети около десятка INELT Monolith II 1000LT и 2000LT и один Monolith М 6000 LT. У одного INELT Monolith II отрубилась панель управления в таком режиме проработал почти год (не выключить не включить кнопками нельзя, индикация не горит) до тех пор пока в отсутствии мониторинга из-за перегрузки он выключился сам. Соответственно отправлен в ремонт, т.к. включить с кнопок не было возможности. На одном Monolith II умерла подсветка экрана. В ремонт не возили, не принципиально, стоИт до сих пор так. С Monolith М 6 кВА история более интересная - два раза возили в ремонт в самом начале работы, пока не поняли что он "не переваривает" внутренний SNMP-модуль. Видимо не хватает мощности его питать и что-то там сгорает в управлении. В результате ИБП работает, но ничем не управляется с панели. Выход - стали использовать внешний SNMP-модуль. Ремонтируют действительно долго – месяц примерно, т.к. детали возят под заказ. С полгода как взяли на пробу там же серию Monolith K1000LT и K6000LT. Пока работают без нареканий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба А что именно горит, не удалось в сервисе уточнить?Да там никакой не ремонт, а просто замена плат. Потому и долго, что везут под заказ.А как вам замечателная съемная панель на магнитах у II серии? Снять можно, поставишь на ходу- убьешь. В мануалах об этом ни слова. У меня есть два бесперебойника, которые ни разу не ремонтировались и отработали более 2х лет, еще 6 шт побывали в ремонте (одни два раза, в целом ремонт занял более полугода), из них один проявляет разные глюки, другой сгорел с дымом и оплавением входа 220В. После такой статистики мне вообще не хочется иметь дело с Inelt. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем tadmin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Мда, панельку на горячую не снимал, но буду иметь в виду. При озвученной статистике действительно лучше от этих упсов отказаться. Есть же в конце концов монстры типа APC, MGE и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Есть же в конце концов монстры типа APC, MGE и т.п.Мне бы как-то батарейки использовать - 2 тонны с кепкой. Они подороже чем упсы стоят и в отличном состоянии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба ну если дешего и сердито, то еще есть русские: http://tensy.ru/, http://inels.ru/. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба ну если дешего и сердито, то еще есть русские: http://tensy.ru/, http://inels.ru/.дешево не обязательно, но нужна возможность внешние батареи большой емкости включать.Есть ли такое у "взрослых" ИБП? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба ну, если применить смекалку и паяльник, то внешние батареи цепляются вообще к любому ИБП. А "взрослые" модели всегда имеют розетку для подключения внешних батарейных модулей, и если не гнаться за "брендовостью", к ней вполне можно прикрутить стопку обычных авто батареек ;) У меня так годик отпахал какой-то liebert, купленный по дешевке в состоянии б/у, а сейчас будет еще трудиться mge gxt с 6ю акб по 60Ач. Кстати, вспомнил, когда внедрял свой инелт, обнаружил крайне хреново обжатые провода в разъеме для подключения внешних акков. Решил вопрос пропайкой, заодно сменил тоненькие штатные проводки на более подходящие по сечению. Следует иметь в виду, что плохой контакт в цепи АКБ при работе инвертора, когда через них протекает ток в десятки ампер, может вызвать скачки напряжения на входе инвертора, сильно превышающие допустимые, что приведет к фееричному выгоранию всех внутренностей. Защитный диод поставить почему-то некоторые производители забывают, но проверять заранее каждый упс на такой баг как-то не хочется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба ну, если применить смекалку и паяльник, то внешние батареи цепляются вообще к любому ИБП. А "взрослые" модели всегда имеют розетку для подключения внешних батарейных модулей, и если не гнаться за "брендовостью", к ней вполне можно прикрутить стопку обычных авто батареек ;) У меня так годик отпахал какой-то liebertЭто идея, спасибо.А чем вы заряжали автомобильные акк. для этого liebert? Он же такой зараядный ток просто выдать не сможет. К тому же, упс считает при заряде батарей кулоны, и, по-моему, если батарея не поднялась до номинального потенциала, бесперебойник объявит ее неисправной. У Powervare 9xxx, который у нас был надо было конфигурить доп. батарейные блоки, да только у него батарейный блок как одна моя батарейка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrеw Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Кто-нибудь пробовал этот агрегат ? В принципе цена неплохая, интересуют отзывы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба tadmin, упс заряжает тупо по напряжению!!! Пока оно не достигнет нормы, он заряжать не перестанет. Так что за неделю зарядятся акки любой физически доступной емкости :). Кстати, в своем посте я перепутал модели упсов местами. mge как раз отработал, а либерт только поставил. Кстати, где-то в инете видел, что у этого либерта ток заряда аж до 5А. Т.е. 6 акков по 55 Ач для него самое оно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kristo21 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте. скажите пожалуйста зачем на входе 220 в у инелта между фазой и нолём впаян коденсатор? необходим ли он? и если необходим то какой там стоял. его раздуло и замкнуло и случайно выбросило женой... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба я тоже однажды сжог киловатник (2u белый), нечайно отстегнув панельку на горячую:-) нежная техника или руки кривые или просто не наш был день :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...