Jump to content
Калькуляторы

PoE для BB из DWL-2100 реально работающий пример

На форуме в очень многих топиках обсуждается сабж.

Решил поделиться своим решением.

Задача: обеспечить питание мостов из БлюБоксов (самопальных, перешиты из DWL-2100), расположенных на улице, прямо под антенной. Температурный диапазон эксплуатации +35...-45.

Конструкция и подробное описание здесь: Мой вариант импульсного Poe для DWL-2100

Сюда не выкладываю ибо лень - там много фотографий.

Конструкция умещается непосредственно в корпус точки доступа.

Максимум деталей берется из старого железа и сгоревших девайсов.

Первые 4 устройства эксплуатируются в районе крайнего севера с весны 2009г.

Не было ни одного сбоя при t= +32...-30

Испытания на более низкие температуры - впереди.

1 точка расположена на 30-метровой вышке, в небольшом металлическом НЕ ГЕРМЕТИЧНОМ (ну дырка там, мм 20 в диаметре, сбоку) ящике. Со снятой крышкой AP.

Остальные висят на крышах, под антеннами, просто укутанные полиэтиленовой пленкой, слоев в 5. Не герметично - снизу запуск пленки и щели - чтоб вытекал конденсат если вдруг будет.

Сама плата PoE, расположенная в точке, обеспечивает дополнительный, хоть и небольшой, нагрев, так что надеюсь что конденсата не будет вообще.

 

Питание снизу сделано через двойную сетевую розетку и универсальный БП для ноутбуков, 24в.

Питать можно напряжением от 9 до 40в. Чем выше напряжение, тем меньше потери на кабеле. Одна из точек питается от АКБ бесперебойника - очень удобно, 24в. Правда, если надолго

свет вырубят, она его высосет насухо(читай- убъет).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще одно решение: подавляющее большинство тупых свичей имеют в схеме питания неплохой стабилизатор на мс МС34063, кое-где даже с ключом (последние ревизии D-link 1008D, к примеру). Так я его от туда целиком выпиливал, 1 резистор меняется и все напряжение на вход подал, с выхода снял. Работает уже 6 месяцев на чердаке, в жаре и в холоде. питание возможно от 9 до 40 в, я питаю от 32В, правда достаточно сильно греется сама микруха, если без ключа, но пока все живое, ни одного случая сгорания не было. Чем не вариант утилизации тупых свичей с мертвым/глючащим процом (горелыми/флудящими портами).

Share this post


Link to post
Share on other sites