Больше всего я не понимаю о какой такой пропускной способности говорит автор?
вот тут как раз аналогия 100 процентная.

Чем толще провод, тем больший ток он пропускает, больше потребителей электричества можно повесить на этот провод.

аналогия как раз неверна. В СКС проложил кабеля, а пропускнуха в первую очередь зависит от приёмо-передающего оборудования. А в случае с электросетью только от толщины провода. Хочешь в шестнадцать раз большую мощность? Ерунда, возьми провод в 4 раза толще, и вовсе не обязательно из нескольких проводов транк городить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это смотря какие кабели проложить и с какой точки зрения смотреть - проводов или их прикладного значения.

С какой точки зрения смотрел автор не помню, перечитывать лень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Черт. Ну неужели так серьезно получилось???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на даче, во времянке 196х годов как раз так электричество и сделано: провод на керамических изоляторах :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати внешняя проводка лучше рассеивает тепло, кпд выше)

даже в формуле расчета сечения проводника этот фактор учитывается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как классно из этой тряпки высыпается прах резиновой изоляции!

а как здорово потом горит эта сухая тряпка!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати внешняя проводка лучше рассеивает тепло, кпд выше)

даже в формуле расчета сечения проводника этот фактор учитывается

Наоборот.

Линии, "проложенные в воздухе" - допустимый ток на порядок ниже, чем на "проложенные в земле".

Теплопередача / теплоотдача, через воздух намного хуже.

 

А с "формулой расчёта" - полный абзац.

Ламеры от электрики, открыв для себя ПУЭ, безумно радуются.

Типа, "вот она таблица, где указаны допустимые токи"...

И совсем никто не читает сноски под таблицей.

Где чёрным по белому указано, что токи в таблице приведены из расчёта нагрева проводника до 70^С.

Спрашиваешь: "Ты что, хочешь, чтобы через 2 года изоляция высохла и осыпалась ?" Тут уже задумываются (не все).

Универсальная рекомендация для выбора проводника по току: выбрав по таблице ток/проводник, смело покупай сечение на ступень выше.

 

Устал, кста, бодаться на эту тему на работе.

Там ещё и другая беда: кабели киловаттами меряют, не амперами.

Причём нагрузка с косинус фи ну никак не равным единице.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, статья занятная и полезная...

Для себя обнаружил новые виды крепежа...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я когда скс и электрикой в дорогом офисе занимался много всего интересного видел.

Есть шикарные каталоги по свету, фурнитуре, кабель каналам.

Если есть деньги и желание можно сделать очень технологичную конфетку.

только многое под заказ

Изменено пользователем alcool

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вы ваще :D Улыбнитесь :D
+1 :)

Классный закос под серьезную статью получился.

Но самое смешное сколько народа на это купилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что значит самое смешное сколько народа на это купились?

Это не смешное. Это трагедия.

Такая фуфня по всей стране сплошь и рядом.

Здесь рыдать на взбрызг надо, а не ржать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто был в тюрьме, тот в цирке не смеется. ©пословица

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, а сам то автор сможет выполнить расчет электрораспределительной сети?

С учетом PF, режимов АВР, ВРУ. Рассчитать молниезащиту, систему выравнивания потенциалов и защитного заземления. Да так, чтобы потом ростехнадзор принял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больше всего я не понимаю о какой такой пропускной способности говорит автор?
Ток- 2,5квадрата около 25А, 1,5 квадрата 16А - 2 розетки на проводе 2,5 соответственно 1 чайник + стиралка на 2,5кВт будет уже на пике, а если на эту ветку еще и пылесос повесить или бойлер?...

Ответ неверный.

1. ПУЭ у клиента отобрать, взамен подарить анатомический атлас, пусть тренируется на близких, это безопаснее для соседей.

2. Выучить:

 

Розеточные линии:

Сами розетки на 16А -- провод 2,5 кв. -- автомат защиты 16А.

 

Освещение:

провод 1,5 кв. -- автомат защиты 10А.

 

Если надо больше 16А (типо электроплита) - пусть ищет специалиста, а не по таблицам температуры нагрева высчитывает.

 

Провод (кабель) с цельными медными жилами (не многожильный)

Соединять в распаечных коробках пружинными зажимами типа клемм WAGO.

 

А статейка прикольная, понравилось, свежий взгляд на привычные вещи.

:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Розеточные линии:

Сами розетки на 16А -- провод 2,5 кв. -- автомат защиты 16А.

Автомат 25А. Защищает кабель, а не розетки. Иначе 2 чайника вырубят ваш автомат - и его подопрут поленом.

В Великобритании эту проблему (защиты 16А розеток) решают другим образом - обязательным(!) 16А предохранителем в каждой(!) вилке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помимо сечения, у проводника есть ещё длинна, которую тоже нужно учитывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помимо сечения, у проводника есть ещё длинна, которую тоже нужно учитывать.

Для групповой сети - забудьте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Черт. Ну неужели так серьезно получилось???

/ковыряя пол кирзач0м/ Можно, я промолчу? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статья интересная и весёлая (я улыбался). Обсуждение еще интетесней и веселей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С удовольствием прочитал статью. К сожалению, проблема весьма распространенна на просторах России. Особенно остро эта проблема проявляется при «секторной» реконструкции зданий. Найти более-менее адекватных подрядчиков на СКС и электрику с гуманной ценовой политикой и качеством монтажа весьма проблематично.

Проблема действительно актуальная. Вот мой дядя "старый" электрик, я же себя отношу к админ-монтжник(в наши времена всё нужно уметь)...и честно говоря собрался я делать ремонт у себя, поделился умственным планом проводки с ним, а он как начал возмущаться: "Зачем к каждой лампе отдельный кабель, зачем каждой розетке отдельный кабель, почему без доз, зачем тебе эта коммутационная коробка(разделя на 2 части: электро и переключение инета на Ethernet розетки(мало ли где комп будет стоять, а кабеля под плинтусами - это тупо, а так в перекинул патчик на другую розетку в коробке и сел где хош)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ошибка парсинга: ожидается закрытая скобочка.

Да и вообще не стоит излишне часто пользоваться этим знаком препинания, для разделения предложений в русском языке хватает и других

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

(мало ли где комп будет стоять, а кабеля под плинтусами - это тупо, а так в перекинул патчик на другую розетку в коробке и сел где хош)

Когда делал у себя ремонт в квартире - руководствовался именно этим правилом... итого в комнате насчитал 20 постов (розеток тобишь)

за то щас какая красотень, никаких тебе ужасных удлинителей, где надо, там и подключился :)

 

По поводу отдельного кабеля к каждой розетке - попробуйте копнуть тему умного дома, сразу станет понятно от куда ноги растут. По деньгам, кстати, не так уж и сильно дороже выходит, за то какой простор для фантазии открывается!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для групповой сети - забудьте.

Фиг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

через лет n-дцать абсолютно так же будут шутить и про нынешних езернетчиков, определённо ;)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...