Navu Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба #386.Фотоэкскурсия в Дата-центр "Сибирьтелекома". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rivia Опубликовано 27 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Теперь еще и газенваген для клиентов? Забавно... :) Изменено 27 октября, 2009 пользователем Rivia Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayvango Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Объясните непрофессионалу, судя по картинке, мощности дизеля хватит для двух заявленных машинных залов или выйдет всё как всегда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2c2i Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба мегаватт в час это единица измерения чего? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба 75% Траффика не станет локальным, пусть даже не мечтают. Когда в стране кончится правовой нигелизм, сибнет если и останется, то в обглоданном состоянии, никому ненужным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wildnsk Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба В статье закралась небольшая ошибка. У Синтерры схема электроснабжения от двух независимых источников ТЭЦ2 и ТЭЦ3 через две собственные трансформаторные подстанции (далее - ТП) установленной мощностью 1600 кВА каждая. Источники взаиморезервированные. В обычном режиме от одного запитано оборудование в автозалах, от второго собственные нужды ЦОД. В случае отключения одной из ТП через межсекционный выключатель питание всего оборудования обеспечивается от второй ТП. В ЦОД выделена особая группа приемников питание которых в случае отключения двух ТП обеспечивается дизель-генераторной установкой мощностью 560 кВт (здесь правильно написано, речь идет об активной мощности). Необходимо отметить что мощность ДГУ 560кВт выделена на один автозал, после запуска второго автозала (второй очереди ЦОД) будет установлены два ДГУ большей мощности, что предусмотрено проектом. Оборудование особой группы запитано через промышленные ИБП (3ф 380В) общей мощностью 480кВт, емкость АКБ достаточная. Каналообразующее телекоммуникационное оборудование ЦОД ЗАО "Синтерра" питается от собственных ЭПУ постоянного тока 48В имеющих АКБ с расчетной емкостью работы от 2 до 10 часов. Прошу автора подробно описать систему электропитания ЦОД Сибирьтелеком. Хочу сам убедиться что там "аналогичная" установленная мощность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wildnsk Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Спасибо за подробный фотоотчет. В автозале видны батареи водяного отопления. Т.е. помещение не обезвожено??? Интересно как решается вопрос протечек? Газовое пожаротушение под фальшполом не обустроено??? Т.е. электропроводка и СКС под полом гореть не может? Или у вас кондиционеры не отключаются автоматически при пожаре и обеспечивают перемешивание атмосферы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба мегаватт в час это единица измерения чего? Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wildnsk Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба мегаватт в час это единица измерения чего?Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени. Да ну, а я то думал энергия это интеграл мощности.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kalvado Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба СКС дата-центра представляет собой универсальную физическую среду передачи данных, на скоростях от 1 Гбит/с по медным линиям связи до 10 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям. казнить нельзя помиловать? Да, и что такое СКС? ах, ниже ответ: эффективного распределения холодного воздуха от кондиционеров к стойкам. В основе решение SignaMax СКС. Кондиционер пo оптоволокну? Ух ты, я не знал что так бывает! Это на 99,982% гарантирует непрерывную работу оборудования, то есть время простоя серверов из-за возможных сбоев или аварий составит не более часа в год. 0.018%*24*365.24=1.577, хотите верьте хотите проверьте новый ЦОДа "Сибирьтелекома", он будет состоять из двух серверных залов площадью по 150 кв. м. каждый,.... при этом Площадь ЦОД около 900 квадратных метров. Коровьев, разберись с буфетчиком! Система бесперебойного электропитания в случае пропадания внешнего энергоснабжения аккумуляторы обеспечивают 30 минут непрерывной работы Дата-Центра. Обновите Prompt что-ли? А то явно версия старая и глючная.. Про мегаватты в час уже ткнули - но оно ПОВТОРЯЕТСЯ, т.е. это не опечатка. Вывод: экономят даже на секретаршах... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба мегаватт в час это единица измерения чего? скорее в чем измеряется мощность, там ведь о ней речь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...