Объясните непрофессионалу, судя по картинке, мощности дизеля хватит для двух заявленных машинных залов или выйдет всё как всегда?

Posted

75% Траффика не станет локальным, пусть даже не мечтают.

Когда в стране кончится правовой нигелизм, сибнет если и останется, то в обглоданном состоянии, никому ненужным.

Posted

В статье закралась небольшая ошибка.

 

У Синтерры схема электроснабжения от двух независимых источников ТЭЦ2 и ТЭЦ3 через две собственные трансформаторные подстанции (далее - ТП) установленной мощностью 1600 кВА каждая. Источники взаиморезервированные. В обычном режиме от одного запитано оборудование в автозалах, от второго собственные нужды ЦОД. В случае отключения одной из ТП через межсекционный выключатель питание всего оборудования обеспечивается от второй ТП. В ЦОД выделена особая группа приемников питание которых в случае отключения двух ТП обеспечивается дизель-генераторной установкой мощностью 560 кВт (здесь правильно написано, речь идет об активной мощности). Необходимо отметить что мощность ДГУ 560кВт выделена на один автозал, после запуска второго автозала (второй очереди ЦОД) будет установлены два ДГУ большей мощности, что предусмотрено проектом.

Оборудование особой группы запитано через промышленные ИБП (3ф 380В) общей мощностью 480кВт, емкость АКБ достаточная. Каналообразующее телекоммуникационное оборудование ЦОД ЗАО "Синтерра" питается от собственных ЭПУ постоянного тока 48В имеющих АКБ с расчетной емкостью работы от 2 до 10 часов.

 

Прошу автора подробно описать систему электропитания ЦОД Сибирьтелеком. Хочу сам убедиться что там "аналогичная" установленная мощность.

 

Posted

Спасибо за подробный фотоотчет.

В автозале видны батареи водяного отопления. Т.е. помещение не обезвожено??? Интересно как решается вопрос протечек?

Газовое пожаротушение под фальшполом не обустроено??? Т.е. электропроводка и СКС под полом гореть не может? Или у вас кондиционеры не отключаются автоматически при пожаре и обеспечивают перемешивание атмосферы?

Posted

мегаватт в час это единица измерения чего?

Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени.

Posted
мегаватт в час это единица измерения чего?
Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени.

Да ну, а я то думал энергия это интеграл мощности....

Posted

СКС дата-центра представляет собой универсальную физическую среду передачи данных, на скоростях от 1 Гбит/с по медным линиям связи до 10 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям.

казнить нельзя помиловать? Да, и что такое СКС?

ах, ниже ответ:

эффективного распределения холодного воздуха от кондиционеров к стойкам. В основе решение SignaMax СКС.

Кондиционер пo оптоволокну? Ух ты, я не знал что так бывает!

 

Это на 99,982% гарантирует непрерывную работу оборудования, то есть время простоя серверов из-за возможных сбоев или аварий составит не более часа в год.

0.018%*24*365.24=1.577, хотите верьте хотите проверьте

 

новый ЦОДа "Сибирьтелекома", он будет состоять из двух серверных залов площадью по 150 кв. м. каждый,....

при этом

Площадь ЦОД около 900 квадратных метров.

Коровьев, разберись с буфетчиком!

 

Система бесперебойного электропитания в случае пропадания внешнего энергоснабжения аккумуляторы обеспечивают 30 минут непрерывной работы Дата-Центра.

Обновите Prompt что-ли? А то явно версия старая и глючная..

 

Про мегаватты в час уже ткнули - но оно ПОВТОРЯЕТСЯ, т.е. это не опечатка.

 

Вывод: экономят даже на секретаршах...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.