Navu Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 #386.Фотоэкскурсия в Дата-центр "Сибирьтелекома". Вставить ник Quote
Rivia Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 (edited) Теперь еще и газенваген для клиентов? Забавно... :) Edited October 27, 2009 by Rivia Вставить ник Quote
ayvango Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 Объясните непрофессионалу, судя по картинке, мощности дизеля хватит для двух заявленных машинных залов или выйдет всё как всегда? Вставить ник Quote
2c2i Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 мегаватт в час это единица измерения чего? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 75% Траффика не станет локальным, пусть даже не мечтают. Когда в стране кончится правовой нигелизм, сибнет если и останется, то в обглоданном состоянии, никому ненужным. Вставить ник Quote
wildnsk Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 В статье закралась небольшая ошибка. У Синтерры схема электроснабжения от двух независимых источников ТЭЦ2 и ТЭЦ3 через две собственные трансформаторные подстанции (далее - ТП) установленной мощностью 1600 кВА каждая. Источники взаиморезервированные. В обычном режиме от одного запитано оборудование в автозалах, от второго собственные нужды ЦОД. В случае отключения одной из ТП через межсекционный выключатель питание всего оборудования обеспечивается от второй ТП. В ЦОД выделена особая группа приемников питание которых в случае отключения двух ТП обеспечивается дизель-генераторной установкой мощностью 560 кВт (здесь правильно написано, речь идет об активной мощности). Необходимо отметить что мощность ДГУ 560кВт выделена на один автозал, после запуска второго автозала (второй очереди ЦОД) будет установлены два ДГУ большей мощности, что предусмотрено проектом. Оборудование особой группы запитано через промышленные ИБП (3ф 380В) общей мощностью 480кВт, емкость АКБ достаточная. Каналообразующее телекоммуникационное оборудование ЦОД ЗАО "Синтерра" питается от собственных ЭПУ постоянного тока 48В имеющих АКБ с расчетной емкостью работы от 2 до 10 часов. Прошу автора подробно описать систему электропитания ЦОД Сибирьтелеком. Хочу сам убедиться что там "аналогичная" установленная мощность. Вставить ник Quote
wildnsk Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Спасибо за подробный фотоотчет. В автозале видны батареи водяного отопления. Т.е. помещение не обезвожено??? Интересно как решается вопрос протечек? Газовое пожаротушение под фальшполом не обустроено??? Т.е. электропроводка и СКС под полом гореть не может? Или у вас кондиционеры не отключаются автоматически при пожаре и обеспечивают перемешивание атмосферы? Вставить ник Quote
vIv Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 мегаватт в час это единица измерения чего? Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени. Вставить ник Quote
wildnsk Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 мегаватт в час это единица измерения чего?Рост/падение выдаваемой/потребляемой мощности. Первая производная мощности по времени. Да ну, а я то думал энергия это интеграл мощности.... Вставить ник Quote
Kalvado Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 СКС дата-центра представляет собой универсальную физическую среду передачи данных, на скоростях от 1 Гбит/с по медным линиям связи до 10 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям. казнить нельзя помиловать? Да, и что такое СКС? ах, ниже ответ: эффективного распределения холодного воздуха от кондиционеров к стойкам. В основе решение SignaMax СКС. Кондиционер пo оптоволокну? Ух ты, я не знал что так бывает! Это на 99,982% гарантирует непрерывную работу оборудования, то есть время простоя серверов из-за возможных сбоев или аварий составит не более часа в год. 0.018%*24*365.24=1.577, хотите верьте хотите проверьте новый ЦОДа "Сибирьтелекома", он будет состоять из двух серверных залов площадью по 150 кв. м. каждый,.... при этом Площадь ЦОД около 900 квадратных метров. Коровьев, разберись с буфетчиком! Система бесперебойного электропитания в случае пропадания внешнего энергоснабжения аккумуляторы обеспечивают 30 минут непрерывной работы Дата-Центра. Обновите Prompt что-ли? А то явно версия старая и глючная.. Про мегаватты в час уже ткнули - но оно ПОВТОРЯЕТСЯ, т.е. это не опечатка. Вывод: экономят даже на секретаршах... Вставить ник Quote
ilia_2s Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 мегаватт в час это единица измерения чего? скорее в чем измеряется мощность, там ведь о ней речь Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.