Господа, подскажите какой максимальной зарядный ток сможет выдать APC RT-1000VA ? А то есть желание подключить к нему блок из 4-х последовательных 12-ти вольтовых аккумуляторов по 100А/ч каждый, однако есть сомнения что упс сможет их нормально зарядить (номинальный ток зарядки батареи вроде определяется как емкость разделенная на 10).

Изменено пользователем Kaban

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь.
Лучше не экспериментировать. От аккумов большей емкости, чем штатные, сгорит цепь зарядки УПСа, всего и делов=)

А если выдержит, то оно конечно, заряжать будет дольше. Но потом скорее всего сгорит от перегрева.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

несгорит. потому как время заряда в штатном режиме 7-15 часов. ну будет 48 часов ну и что. у самого стоит4х12вх75ач правда на мустек 1500ва но в нем встроеный вентилятор так что перегрева нет. единственно нужно проконтролировать температуру чтобы неперегревать зарядные цепи.

 

еще есть полно мустеков800ва с акк на 14-36а/ч. проблема температуры решается установкой вентилятора внутрях и деланьем отверстий для вентиляции.

 

самый старый экспонат в работе где то уже лет 5-6, акк уже сдохли. вместо 3х часов держал минут 10-15. поменяли акк то все красота дальше пашет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вообще-то внутреннее сопротивление будет сильно различатся, так что как поведет себя зарядная схема - неизвестно. Обычно простейшие схемы стабилизированы не по току, а по напряжению...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего все будет в порядке. Обычно простейшие схемы имеют отдельную обмотку транса на зарядку, которая при любом раскладе не способна выдать мощность, достаточную для сгорания стабилизатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У знакомого на 2-х киловатнике APC (модель не помню ибо она очень старая) повешаны четыре батареи по 160Ач. Работает уже пятый год. Гдето год назад было отключение электричества, продержали оборудование 4 часа (нагрузка была около 70%).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключил сегодня батареи к упс-у. Батареи были изначально заряжены на 92%, за ночь зарядились до 100%. Температура упс-а не повысилась. Но УПС как и раньше пишет что на батареях жить осталось 5 минут. Прочитал в мануале что нужно перекалибровать. Запустил перекалибровку, ждал час, батарея разрядилась аж на целых 1%. В итоге обломался ждать пока она разрядится до 25%. 10 часов без сети выдержит без проблем, а больше мне и не надо. А на то что на графике как и раньше рисуется 5 минут как время жизни от батарей забил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а то, что УПС решит, что жить осталось мало и погасит оборудование - не учитывали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это решает не упс а сервисные программы типа powershut, apcupsd, ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не совсем... УПС тоже может решить. Когда ему покажется, что осталось меньше критического уровня заряда - погасит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УПС по своей сути туп как пробка. Критический разряд он определяет по напряжению, время работы - по значению тока нагрузки и емкости акков, которая вшита в микроконтроллер. Поэтому несмотря на то, что он будет орать про 5 мин остатка, выключится только тогда, когда аккии фактически просядут до ~9В на батарею.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.