Kaban Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Господа, подскажите какой максимальной зарядный ток сможет выдать APC RT-1000VA ? А то есть желание подключить к нему блок из 4-х последовательных 12-ти вольтовых аккумуляторов по 100А/ч каждый, однако есть сомнения что упс сможет их нормально зарядить (номинальный ток зарядки батареи вроде определяется как емкость разделенная на 10). Изменено 14 октября, 2009 пользователем Kaban Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivantey Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Просто долго будет заряжать и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Happy Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь.Лучше не экспериментировать. От аккумов большей емкости, чем штатные, сгорит цепь зарядки УПСа, всего и делов=)А если выдержит, то оно конечно, заряжать будет дольше. Но потом скорее всего сгорит от перегрева. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба несгорит. потому как время заряда в штатном режиме 7-15 часов. ну будет 48 часов ну и что. у самого стоит4х12вх75ач правда на мустек 1500ва но в нем встроеный вентилятор так что перегрева нет. единственно нужно проконтролировать температуру чтобы неперегревать зарядные цепи. еще есть полно мустеков800ва с акк на 14-36а/ч. проблема температуры решается установкой вентилятора внутрях и деланьем отверстий для вентиляции. самый старый экспонат в работе где то уже лет 5-6, акк уже сдохли. вместо 3х часов держал минут 10-15. поменяли акк то все красота дальше пашет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Ну вообще-то внутреннее сопротивление будет сильно различатся, так что как поведет себя зарядная схема - неизвестно. Обычно простейшие схемы стабилизированы не по току, а по напряжению... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Скорее всего все будет в порядке. Обычно простейшие схемы имеют отдельную обмотку транса на зарядку, которая при любом раскладе не способна выдать мощность, достаточную для сгорания стабилизатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба У знакомого на 2-х киловатнике APC (модель не помню ибо она очень старая) повешаны четыре батареи по 160Ач. Работает уже пятый год. Гдето год назад было отключение электричества, продержали оборудование 4 часа (нагрузка была около 70%). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба Подключил сегодня батареи к упс-у. Батареи были изначально заряжены на 92%, за ночь зарядились до 100%. Температура упс-а не повысилась. Но УПС как и раньше пишет что на батареях жить осталось 5 минут. Прочитал в мануале что нужно перекалибровать. Запустил перекалибровку, ждал час, батарея разрядилась аж на целых 1%. В итоге обломался ждать пока она разрядится до 25%. 10 часов без сети выдержит без проблем, а больше мне и не надо. А на то что на графике как и раньше рисуется 5 минут как время жизни от батарей забил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба а то, что УПС решит, что жить осталось мало и погасит оборудование - не учитывали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба это решает не упс а сервисные программы типа powershut, apcupsd, ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 31 октября, 2009 · Жалоба не совсем... УПС тоже может решить. Когда ему покажется, что осталось меньше критического уровня заряда - погасит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 31 октября, 2009 · Жалоба УПС по своей сути туп как пробка. Критический разряд он определяет по напряжению, время работы - по значению тока нагрузки и емкости акков, которая вшита в микроконтроллер. Поэтому несмотря на то, что он будет орать про 5 мин остатка, выключится только тогда, когда аккии фактически просядут до ~9В на батарею. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...