Господа, подскажите какой максимальной зарядный ток сможет выдать APC RT-1000VA ? А то есть желание подключить к нему блок из 4-х последовательных 12-ти вольтовых аккумуляторов по 100А/ч каждый, однако есть сомнения что упс сможет их нормально зарядить (номинальный ток зарядки батареи вроде определяется как емкость разделенная на 10).

Edited by Kaban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Попал под акцию - по ценам 100Ач батарей, продали батареи на 120Ач :) На днях подключу, протестирую и отпишусь.
Лучше не экспериментировать. От аккумов большей емкости, чем штатные, сгорит цепь зарядки УПСа, всего и делов=)

А если выдержит, то оно конечно, заряжать будет дольше. Но потом скорее всего сгорит от перегрева.

Share this post


Link to post
Share on other sites

несгорит. потому как время заряда в штатном режиме 7-15 часов. ну будет 48 часов ну и что. у самого стоит4х12вх75ач правда на мустек 1500ва но в нем встроеный вентилятор так что перегрева нет. единственно нужно проконтролировать температуру чтобы неперегревать зарядные цепи.

 

еще есть полно мустеков800ва с акк на 14-36а/ч. проблема температуры решается установкой вентилятора внутрях и деланьем отверстий для вентиляции.

 

самый старый экспонат в работе где то уже лет 5-6, акк уже сдохли. вместо 3х часов держал минут 10-15. поменяли акк то все красота дальше пашет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще-то внутреннее сопротивление будет сильно различатся, так что как поведет себя зарядная схема - неизвестно. Обычно простейшие схемы стабилизированы не по току, а по напряжению...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего все будет в порядке. Обычно простейшие схемы имеют отдельную обмотку транса на зарядку, которая при любом раскладе не способна выдать мощность, достаточную для сгорания стабилизатора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У знакомого на 2-х киловатнике APC (модель не помню ибо она очень старая) повешаны четыре батареи по 160Ач. Работает уже пятый год. Гдето год назад было отключение электричества, продержали оборудование 4 часа (нагрузка была около 70%).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключил сегодня батареи к упс-у. Батареи были изначально заряжены на 92%, за ночь зарядились до 100%. Температура упс-а не повысилась. Но УПС как и раньше пишет что на батареях жить осталось 5 минут. Прочитал в мануале что нужно перекалибровать. Запустил перекалибровку, ждал час, батарея разрядилась аж на целых 1%. В итоге обломался ждать пока она разрядится до 25%. 10 часов без сети выдержит без проблем, а больше мне и не надо. А на то что на графике как и раньше рисуется 5 минут как время жизни от батарей забил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а то, что УПС решит, что жить осталось мало и погасит оборудование - не учитывали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

это решает не упс а сервисные программы типа powershut, apcupsd, ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

не совсем... УПС тоже может решить. Когда ему покажется, что осталось меньше критического уровня заряда - погасит...

Share this post


Link to post
Share on other sites

УПС по своей сути туп как пробка. Критический разряд он определяет по напряжению, время работы - по значению тока нагрузки и емкости акков, которая вшита в микроконтроллер. Поэтому несмотря на то, что он будет орать про 5 мин остатка, выключится только тогда, когда аккии фактически просядут до ~9В на батарею.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this