Перейти к содержимому
Калькуляторы

Ethernet remote device и с чем его едят Вопросы по подключению устройства

короче как я понял про классический ERD скоро все забудут и их "счастливых" обладателей с вопросами будут гнать на shop.nag за новой железкой.

Очень скоро выйдет программа мониторинга, в которой будут и логи и всплывающие сообщения и даже письмо в почту.
а это обещание было пустым трёпом?
Изменено пользователем AlAn_san

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это ссылка на ERD с вэб версией и с тестовым софтом к ней.

Там же указан адрес устройства ERD он-лайн.

Это ссылка на ERD-SNMP с инструкцией, необходимым MIB файлом и адресом устройства он-лайн.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это ссылка на ERD с вэб версией и с тестовым софтом к ней.
логи она ведёт разве? а всплывающие сообщения, уведомления по почте... ИМХО тот же вэб, функционально то же самое, только оформленный и чуть поудобнее.

Изменяться будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У ERD мониторинг происходит посредством вэбинтерфейса, в продажу скоро поступит ERD_SNMP у которого управление происходит посредством SNMP протокола. Работу тестового варианта можно посмотреть по адресу 195,64,217,68 . Вот ссылка на MIB файл. Работу ERD с вэбинтерфесом также можно посмотреть по адресу 195,64,217,67.
[root@localhost /]# snmpwalk -cpublic -v1 195.64.217.68 1.3.6.1.3.120.1.1

Timeout: No Response from 195.64.217.68

[root@localhost /]# snmpwalk -cpublic -v1 195.64.217.67 1.3.6.1.3.120.1.1

Timeout: No Response from 195.64.217.67

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во первых,

>snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68 1.3.6.1.3.120.1.1

SNMPv2-SMI::experimental.120.1.1.0 = STRING: "195.64.217.68"

 

а во вторых ERD с вэб интерфейсом(195.64.217.67) не работает по SNMP протоколу,

ну а в третьих если уж делаете команду SNMPWALK зачем ставить ОИД,

 

>snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68

SNMPv2-MIB::system.0 = ""

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING:

t +24'C

Door is CLOSE

Voltage is OFF

Any sens is OFF

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ERD_SNMP_test

 

или так

 

snmpget -v1 -c public 195.64.217.68 1.3.6.1.3.120.1.1

SNMPv2-SMI::experimental.120.1.1.0 = STRING: "195.64.217.68"

 

ну и я думаю, что через программу с прописанным МИБом работать всё же удобнее.

 

Безымянный.bmp

Изменено пользователем treestene

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Во первых,

>snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68 1.3.6.1.3.120.1.1

SNMPv2-SMI::experimental.120.1.1.0 = STRING: "195.64.217.68"

 

а во вторых ERD с вэб интерфейсом(195.64.217.67) не работает по SNMP протоколу,

ну а в третьих если уж делаете команду SNMPWALK зачем ставить ОИД,

Просто так OID поставил, пробовал и так и так.

Т.е. 195.64.217.67 - это вариант с web интерфейсом. (я не понял)

 

>snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68

SNMPv2-MIB::system.0 = ""

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING:

t +24'C

Door is CLOSE

Voltage is OFF

Any sens is OFF

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ERD_SNMP_test

 

или так

 

snmpget -v1 -c public 195.64.217.68 1.3.6.1.3.120.1.1

SNMPv2-SMI::experimental.120.1.1.0 = STRING: "195.64.217.68"

 

ну и я думаю, что через программу с прописанным МИБом работать всё же удобнее.

 

Безымянный.bmp

Я такой девайс заказал.

Хотел скриптик уже к нему начать писать, пока он едет до МСК.

 

Но он у меня не работает!

 

[root@localhost ~]# snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68

Timeout: No Response from 195.64.217.68

 

tolz anatolyz # snmpwalk -v1 -c public 195.64.217.68

Timeout: No Response from 195.64.217.68

 

xcheckup# /opt/clunasd/bin/snmpwalk.pl -v1 -c public 195.64.217.68

snmpwalk: No response from remote host '195.64.217.68'.

 

Это разные хосты и сами snmpwalk тоже разные. (в разных ДЦ стоят)

Может у вас все же режет что-то пакеты там?

 

ip моих хостов:

194.186.47.51

86.110.25.12

194.67.22.202

 

P.S. С web интерфейсом работает нормально.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 AnatolyUnix

 

Ну странно. А пинговать пробовали ? Сделайте трасировку.

 

с tracert.com Безымянный.bmp

Изменено пользователем treestene

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

tolz anatolyz # ping 195.64.217.68

PING 195.64.217.68 (195.64.217.68) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 195.64.217.68: icmp_seq=1 ttl=57 time=30.6 ms

64 bytes from 195.64.217.68: icmp_seq=2 ttl=57 time=31.4 ms

64 bytes from 195.64.217.68: icmp_seq=3 ttl=57 time=32.5 ms

64 bytes from 195.64.217.68: icmp_seq=4 ttl=57 time=31.7 ms

^C

--- 195.64.217.68 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms

rtt min/avg/max/mdev = 30.657/31.609/32.524/0.667 ms

tolz anatolyz # traceroute 195.64.217.68

traceroute to 195.64.217.68 (195.64.217.68), 30 hops max, 38 byte packets

1 defgw.deis.gldn.net (194.67.22.193) 13.699 ms 0.562 ms 0.273 ms

2 gig-hub-2.Moscow.gldn.net (194.67.17.198) 1.559 ms 1.580 ms 1.464 ms

3 cat07.Moscow.gldn.net (194.186.156.213) 18.125 ms cat03.Moscow.gldn.net (194.186.159.113) 1.404 ms 1.434 ms

4 pe-l.Ekaterinburg.gldn.net (79.104.240.254) 117.203 ms 28.692 ms 28.736 ms

5 195.239.201.166 (195.239.201.166) 28.494 ms 36.902 ms 29.265 ms

6 EastGate-bb2-ov9.ural.net (87.251.181.4) 30.280 ms 36.479 ms 29.772 ms

7 Eelfinn-ov158.ural.net (87.251.181.18) 34.872 ms 29.807 ms 30.911 ms

8 Ayabara-ov210.ural.net (87.251.181.61) 30.403 ms 30.940 ms 29.327 ms

9 * * *

10 * *^C

tolz anatolyz #

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 AnatolyUnix

 

Ну а может порт 161ый закрыт )) . Есть возможность хотя бы на другой машине попробовать ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяюсь к AnatolyUnix. У меня аналогичная проблемма, только девайс подключен к моему компу напрямую. Из винды прогой SNMP Polygon я всё вижу. Пытаюсь на том-же компе настроить это под Linux результат как и у AnatolyUnix.

Можно узнать Вашу версию snmpwalk ?? И он Виндовый или под Linux ???

У меня net-snmp 5.5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Провел эксперемент дальше, с net-snmp под Windows я смог достучаться до этого девайся, Вернулся в Linux - результат нулевой ... Версии net-snmp под Linux и Windows одинаковые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если делать SNMP запрос из под UNIX получается следующее

snmpwalk -c public -v 1 192.168.15.20

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(30) .1.3.6.1.2.1.1.0=""

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0=[|snmp]

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0=[|snmp]

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(30) .1.3.6.1.2.1.1.0=""

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0=[|snmp]

GetNextRequest(28) .1.3.6.1.3.120.1.1.0

GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0=[|snmp]

 

Timeout: No Response from 192.168.15.20

 

отправляет один OID а возвращет другой

Изменено пользователем -mix-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Взял потестировать SNR-ERD-SNMP. Проблема как у всех - из винды с SNMPManager'ом все ок, оиды читаются, записываются. Из линукса не получается забрать данные. На ping отвечает.

NET-SNMP version: 5.4.2.1

Использую такую команду:

$ snmpwalk -v1 -c public 172.16.0.42

Дамп в это время:

20:10:51.118390 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:51.120656 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(30) .1.3.6.1.2.1.1.0=""

20:10:52.118572 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:52.121585 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0="^J t +31'C^J Door is OPEN ^J Voltage is OFF^J Any sens is ON"

20:10:53.119685 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:53.122677 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0="^J t +31'C^J Door is OPEN ^J Voltage is OFF^J Any sens is ON"

20:10:54.120723 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:54.123748 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0="^J t +31'C^J Door is OPEN ^J Voltage is OFF^J Any sens is ON"

20:10:55.121543 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:55.124553 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0="^J t +31'C^J Door is OPEN ^J Voltage is OFF^J Any sens is ON"

20:10:56.117843 ARP, Request who-has 172.16.0.42 tell 172.16.0.44, length 28

20:10:56.118778 ARP, Reply 172.16.0.42 is-at 4e:41:47:01:00:2d, length 46

20:10:56.122006 IP 172.16.0.44.32778 > 172.16.0.42.161: GetNextRequest(25) .1.3.6.1.2.1

20:10:56.125045 IP 172.16.0.42.161 > 172.16.0.44.32778: GetResponse(87) .1.3.6.1.2.1.1.1.0="^J t +31'C^J Door is OPEN ^J Voltage is OFF^J Any sens is ON"

 

Заканчивается после ошибки

Timeout: No Response from 172.16.0.42

Изменено пользователем lapidus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема с работой устройства под линуксом выявлена, на данный момент мы работаем над её решением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

помогите в SNR-ERD-SNMP настроить мониторинг ipMonitoredName адрес задан, но все равно идут перезагрузки

post-56529-1268591957_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
помогите в SNR-ERD-SNMP настроить мониторинг ipMonitoredName адрес задан, но все равно идут перезагрузки

ERD.JPG

задайте вопрос по конкретней на support@nag.ru

 

Исправьте ссылку на mib файл на страничке http://shop.nag.ru/catalog/item/04535
исправили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
обратил внимание, что пингуется этот девайс с явными потерями. При пинге с компа напрямую 30-50%, через управляемый коммутатор - 50-80%. Это его нормальная работа? пробовал на нескольких девайсах. Патч-корд длиной 15 см.

Может сегмент перегружен? Сколько хостов в сегменте?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто разбирается icmp запросах помогите разобраться.

С помощью программки ZxSniffer посмотрел чего творится между компьютером и SNR-ERD-SNMP.

Пингую с компьютера устройство SNR-ERD-SNMP, есть запрос есть ответ от SNR-ERD-SNMP

post-56529-1268768889_thumb.jpg

Устройство SNR-ERD-SNMP пингует компьютер, есть запрос нет ответа от компьютера

post-56529-1268769107_thumb.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а блоки питания в комплекте идут ? если нет, то какой максимум для бп, не возникнут ли проблемы при работе с 10 вольтовым ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а блоки питания в комплекте идут ? если нет, то какой максимум для бп, не возникнут ли проблемы при работе с 10 вольтовым ?

Блок питания в комплекте не идёт. Для питания устройства нужно использовать стабилизированный источник питания 5 вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устройство очень заинтересовало своей невысокой ценой. Скажите пожалуйсто какой сетевой и микроконтроллер на ней используется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас