Dmitry Polyakov Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба На страничке с описанием ERD-SNMP обновилась инструкция :http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Ну что начну с самого интересного. Стал счастливым обладателем Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP. Так как цена очень маленькая БП в комплекте не идет. Все что дома встретил были импульсными. Подключаю первый попавшийся от длинка на 5в, разьем неподходит, беру второй от роутера длинк, опять неподходит, третий от ip-телефона snr и тоже не подходит. Зато между собой эти блоки питания все взаимо заменяймые. Почему нельзя было сделать такой же разьем? Это фича или баг разьема? Сейчас стали отличаются разьемы стабилизированным БП и импульсными БП? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tem Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба лучше продавали бы с б/п и никаких проблем не было, а то пока найдешь нужный б/п, а еще если их надо штук 5 (+ 5 штук для мониторинга наличия питалова). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба Тогда лучше по выбору. Вариант без БП подешевле и второй с БП подороже. Заодно на перепродаже БП можно подзаработать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uri Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба ERD SNMP. Столкнулся со следующей проблемой. Меняю на девайсе community #snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.3.120.3.1 s snmpnagios SNMPv2-SMI::experimental.120.3.1.0 = STRING: "snmpnagios" Далее снимаю данные: # snmpwalk -v1 -c snmpnagios 192.168.15.20 SNMPv2-MIB::system.0 = Hex-STRING: 00 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: t +28'C Door is CLOSE Voltage is OFF Any sens is OF SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ERD_NAG_1:0:186 Перезагружаю устройство (выкл/вкл питание), пытаюсь снимать данные по snmp: # snmpwalk -v1 -c snmpnagios 192.168.15.20 Timeout: No Response from 192.168.15.20 Пробую дефолтный: # snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 Timeout: No Response from 192.168.15.20 Устройство пингуется. Причем если меняю IP-адресс - он сохраняется после перезагрузки. Что случается с community? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба у меня то же самое, оставил пока public... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба На странице с описанием, обновился MIB файл. http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Founder Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба кто-нибудь использовал snmp traps для мониторинга питалова? у меня они отсылаются устройством, но в каком-то не стандартном формате, в итоге snmptrapd из состава FreeBSD этих трапов не видит в упор, хотя тцпдамп их регистрирует. любой другой трап проходит без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LazyJohn Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Аналогичная проблема: snmptrapd (v.5.4.2.1, Linux) не видит трапы. трапы идут - их видно в tcpdump. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shodi Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Привет! у меня Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP не могу зайти и настроит... хотя пинги идут. как это сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LazyJohn Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Привет! у меня Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP не могу зайти и настроит... хотя пинги идут. как это сделать? Я настраивал с помощью snmpset, как это описано в PDF'ке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LazyJohn Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Аналогичная проблема: snmptrapd (v.5.4.2.1, Linux) не видит трапы. трапы идут - их видно в tcpdump. Глюка найдена - пакеты от устройства идут с DST-MAC 00:00:00:00:00:00 - в итоге они тупо не принимаются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Аналогичная проблема: snmptrapd (v.5.4.2.1, Linux) не видит трапы. трапы идут - их видно в tcpdump. Глюка найдена - пакеты от устройства идут с DST-MAC 00:00:00:00:00:00 - в итоге они тупо не принимаются Во время портации управляющего софта на новое устройство была допущена ошибка, она найдена и исправлена. Все желающие могут поменять устройство на исправное по гарантийной схеме. С вопросами по замене устройств, обращайтесь к нашим менеджерам по продажам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Изменился адрес тестового устройства - 92.242.19.28. Сообщество для чтения и для записи - public. Теперь на нём дополнительно доступен WEB интерфейс(без возможности изменения параметров). Само устройство расположено за окном в защищённом корпусе и отображает реальную температуру на улице(Екатеринбург -Краснолесье). Температурный датчик специальным образом выведен из корпуса. Питание устройства осуществляется по технологии PoE. Изменено 13 ноября, 2010 пользователем treestene Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли возможность применить это устройство для удаленного мониторинга уровня жидкости в ёмкости (либо аналоговый, либо 2-3 дискретных сигнала 30, 50, 100%, тут уж что дешевле)? И какие для этого использовать датчики? Если не возможно, посоветуйте пожалуйста другие дешевые варианты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Добрый день!Скажите пожалуйста, есть ли возможность применить это устройство для удаленного мониторинга уровня жидкости в ёмкости (либо аналоговый, либо 2-3 дискретных сигнала 30, 50, 100%, тут уж что дешевле)? И какие для этого использовать датчики? Если не возможно, посоветуйте пожалуйста другие дешевые варианты. На сегодняшний день применение в подобной ситуации нами не рассматривалось. Я считаю, тут многое зависит от конкретных задач. Первое что мне приходит на ум это применение ёмкостных датчиков уровня, правда промышленный вариант может оказаться дороговатым приобритением, а сбор информации от него - невозможным. Ещё как вариант можно использовать несколько сенсоров(сенсорных кнопок) вопрос насколько это будет долговечно и надёжно. Еще ёмкостный метод применяют в автоматической системе полива растениий, там могут использоваться, например графитовые, стержни. С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний). То есть она может отслеживать сосотяние трёх датчиков(сухой контакт) которые будут каким то образом связанны с уровнями жидкости. Для кругозора можете почитать вот это: http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2008_01_68.php Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний). То есть она может отслеживать сосотяние трёх датчиков(сухой контакт) которые будут каким то образом связанны с уровнями жидкости. Взять, например, емкостной датчик Сенсор. У него рабочее напряжение 24В. То есть этот датчик запитывается от БП 220/24В, у датчика есть сухой контакт, если я правильно понимаю, через который мы пропускаем 5В от ЕРД и получаем логическую единицу. Так примерно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний). То есть она может отслеживать сосотяние трёх датчиков(сухой контакт) которые будут каким то образом связанны с уровнями жидкости.Взять, например, емкостной датчик Сенсор. У него рабочее напряжение 24В. То есть этот датчик запитывается от БП 220/24В, у датчика есть сухой контакт, если я правильно понимаю, через который мы пропускаем 5В от ЕРД и получаем логическую единицу. Так примерно? Примерно так.Кстати существуют ещё поплавковые датчики, и датчики протечки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Кстати существуют ещё поплавковые датчики, и датчики протечки. Учитывая, что задача стоит в измерении уровня канализационных(!) стоков в ёмкости, поплавок - наиболее приемлемый и дешевый вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Скажите пожалуйста, можно ли реализовать описанную мной задачу путём применения Сигнализатора уровня жидкости ОВЕН САУ-М6 и кондуктометрических Одноэлектродных датчиков ДС.1, ДС.2, ДС.П, ДС.К? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Скажите пожалуйста, можно ли реализовать описанную мной задачу путём применения Сигнализатора уровня жидкости ОВЕН САУ-М6 и кондуктометрических Одноэлектродных датчиков ДС.1, ДС.2, ДС.П, ДС.К? можно, ещё советую посмотреть http://www.owen.ru/catalog/88228767. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба ещё советую посмотреть http://www.owen.ru/catalog/88228767.Да, есть только опасение, что шток забьется и поплавок перестанет ходить вверх-вниз.. Там же написано "Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости." :( А С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний).А кто сможет сделать эту прошивку для захвата трёх состояний? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба ещё советую посмотреть http://www.owen.ru/catalog/88228767.Да, есть только опасение, что шток забьется и поплавок перестанет ходить вверх-вниз.. Там же написано "Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости." :( А С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний).А кто сможет сделать эту прошивку для захвата трёх состояний? На данный момент, устройство отслеживает состояние трёх пользовательских датчиков, то есть при опросе пользователь видит:1ый датчик: 1 2ой датчик: 0 3ий датчик: OFF три основных показания, это ноль , единица и датчик выключен . при значении равном единице устройство посылает трап на заданный пользователем адрес. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим___81 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба На данный момент, устройство отслеживает состояние трёх пользовательских датчиков, то есть при опросе пользователь видит: три основных показания, это ноль , единица и датчик выключен . при значении равном единице устройство посылает трап на заданный пользователем адрес. То есть перешивать ничего и не надо, получается?В веб-интерфейсе я смогу видеть отображение подобного вида? 1ый датчик: 1 (отметка 20% достигнута) 2ой датчик: 1 (отметка 50% достигнута) 3ий датчик: 0 (отметка 100% не достигнута) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба На данный момент, устройство отслеживает состояние трёх пользовательских датчиков, то есть при опросе пользователь видит: три основных показания, это ноль , единица и датчик выключен . при значении равном единице устройство посылает трап на заданный пользователем адрес. То есть перешивать ничего и не надо, получается?В веб-интерфейсе я смогу видеть отображение подобного вида? 1ый датчик: 1 (отметка 20% достигнута) 2ой датчик: 1 (отметка 50% достигнута) 3ий датчик: 0 (отметка 100% не достигнута) В стандартном SNR-ERD-SNMP управление и мониторинг осуществляется только по SNMP интерфейсу.В стандартной SNR-ERD управление и мониторинг осуществляется только по WEB интерфейсу, и мониторится только один пользовательский датчик, в ближайшее время эта ЕРД будет доработана, появится возможность отслеживать три датчика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...