Kapitan_Velzevul Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба здравствуйте. Встала проблема защиты питания узловой точки на период капитального ремонта здания где она расположена. требуется к аккумулятору 17А\часов(или нескольким)приделать бюджетный УПС для обеспечения работы точки от 6 до 10 часов при условии что стоит железка на 100 ватт. Подскажите други сетеводы марку этого упса..... Зарание благодарен за ваши многочисленные ответы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба 100ватт = 100/220=0,5а Для 12 вольт это 8,5 А Но при КПД около 60% (это практически недостижимый идеальный кпд) - уже 12 ампер. 75 амперного автомобильного аккумулятора хватит примерно на 3 часа. 200 амперного от камаза - примерно на 4 часа - емкость аккумулятора падает в геометрической прогрессии в зависимости от разряда. Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
911 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается. кто такое сказал? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
littlesavage Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба INELT Monolith, наверно. http://www.inelt.ru/index.php?direct=catal...;iid=1033713529 Только аккумулятор там будет не один, и не 17АЧ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) · Жалоба можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно. в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется. проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно. или ищите старенький тупой упс (а то новые умничают и отключают по таймеру) ставьте вентилятор на охлаждение и будет щастье. на одной из точек так и сделано - упс нонейм 500ва и 4х12вх7ач Изменено 1 октября, 2009 пользователем Fog Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
911 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется. проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно. интересно, а сколько часов заряжается АКБ в таком случае? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба кпд бесперебойника около 80%, итого он будет жрать от аккумулятора 125вт. Напряжение акков в бюджетных моделях как правило 24В. Примем 20В, т.к. в процессе разряда падает. Получим ток примерно 6А. Емкость акка, написанная на нем, измеряется при токе разряда 0.05С. Значит, акк 120Ач продержит такую нагрузку 20ч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Может стоит задуматся о заказе/самосборе DC-DC преобразователей под оборудование, КПД будет явно выше, ибо отпадает потребность в двойном преобразовании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...