Перейти к содержимому
Калькуляторы

Резервное питание часов на 6 или 10

здравствуйте.

Встала проблема защиты питания узловой точки на период капитального ремонта здания где она расположена.

требуется к аккумулятору 17А\часов(или нескольким)приделать бюджетный УПС для обеспечения работы точки от 6 до 10 часов при условии что стоит железка на 100 ватт.

 

Подскажите други сетеводы марку этого упса.....

Зарание благодарен за ваши многочисленные ответы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

100ватт = 100/220=0,5а

Для 12 вольт это 8,5 А

Но при КПД около 60% (это практически недостижимый идеальный кпд) - уже 12 ампер.

75 амперного автомобильного аккумулятора хватит примерно на 3 часа.

200 амперного от камаза - примерно на 4 часа - емкость аккумулятора падает в геометрической прогрессии в зависимости от разряда.

Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается.

кто такое сказал? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

INELT Monolith, наверно. http://www.inelt.ru/index.php?direct=catal...;iid=1033713529

Только аккумулятор там будет не один, и не 17АЧ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.

в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется.

проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно.

 

или ищите старенький тупой упс (а то новые умничают и отключают по таймеру) ставьте вентилятор на охлаждение и будет щастье. на одной из точек так и сделано - упс нонейм 500ва и 4х12вх7ач

Изменено пользователем Fog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.

в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется.

проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно.

интересно, а сколько часов заряжается АКБ в таком случае?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кпд бесперебойника около 80%, итого он будет жрать от аккумулятора 125вт. Напряжение акков в бюджетных моделях как правило 24В. Примем 20В, т.к. в процессе разряда падает. Получим ток примерно 6А. Емкость акка, написанная на нем, измеряется при токе разряда 0.05С. Значит, акк 120Ач продержит такую нагрузку 20ч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может стоит задуматся о заказе/самосборе DC-DC преобразователей под оборудование, КПД будет явно выше, ибо отпадает потребность в двойном преобразовании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.