Jump to content

О работах по прокладке ВОК в кабельную канализацию


Recommended Posts

Posted

Почем примерно сейчас обойдется прокладка ВОК в кабельную канализацию при условиях: канализация пуста (один кабель 20 мм), трасса 1,5 км, без работ по восстановлению канализации (пока надеемся, что она цела)? Во сколько можно оценить восстановление одного разрушенного участка, если все таки не повезет?

Заранее спасибо.

Posted (edited)

Интересный вы вопрос задаете. Если вы будете восстанавливать канализацию капая Кутузовский я думаю очень дорого. Если будете восстанавливать канализацию где нибудь в провинции и не трогая асфальт - то проще. А чья собственно канализация? если ваша, то стоимость прокладки будет ровняться сумме трудодней каждого рабочего задействованного в прокладке, если канализация чужая - то как повезет договориться...

Edited by Phreek
Posted
Интересный вы вопрос задаете. Если вы будете восстанавливать канализацию капая Кутузовский я думаю очень дорого. Если будете восстанавливать канализацию где нибудь в провинции и не трогая асфальт - то проще. А чья собственно канализация? если ваша, то стоимость прокладки будет ровняться сумме трудодней каждого рабочего задействованного в прокладке, если канализация чужая - то как повезет договориться...
Провинция. Асфальт пересекает канализацию четыре раза + грунтовая дорога. Канализация в собственности клиента, но он о ее состоянии ничего не знает, кроме того что кабель который там лежит работает.

ЗЫ Вопрос задал, т.к. работать с канализациями не приходилось ... либо крыши, либо столбы.

Posted (edited)

Ну если Вам за канализацию не платить, то тут опять же несколько вариантов. Власти города наверняка не будут в восторге от перекопанного в 4 местах асфальта, поэтому закладываем ремонт асфальта, тут конечно опять же на какой глубине лежит канализация, т.к. придется копать и по ходу вручную. Стоимость труб ( асбоцементных или металлических). А то что кабель лежит и работает - ни о чем не говорит - проверено. Рекомендую взять УЗК (устройство затяжки кабеля) - желтый такой пруток на бухте и потыкаться на каждом участке канализации (между каждыми 2-мя люками). тогда собственно ситуация проясниться. ДА, самое главное, советую предвариельно(до земляных работ) обежать все конторы, которые могли бы иметь в месте земляных работ какие-либо свои коммуникации, собрать с них согласования (подпись ответственного (нач. участка) и печать). Тогда по крайней мере при случайно перебитом ломиком магистральном кабеле РТ будет 100% отмазка.

Edited by Phreek
Posted

ЦентрТелеКом , когда выставляет ТУ на прокладку , пишет расстояния где требуется докладка или восстановление

и то и то 2700р/м + НДС , и всё делает сам.

Posted

1. Проведите обследование канализации. Это значит нырнуть в каждый колодец, просунуть УЗК ( устройство затяжки кабеля), что-то вроде троса для прочистки фекальной канализации, только подлинее, хватает на пролет 100-150м между колодцами).

 

2. После обследования будет точно известно, где канализация проходима, а где нет. За одно, придется почистить/откачать воду из н-ого количества колодцев.

 

3. Обследуете участки, где пройти не удалось ( трубы сломаны ) определяете участки длинной 5-7 метров (просто измерив длинну УЗК, которую удалось таки пропихнуть (с обеих сторон) в канал, , которые придется разрывать и восстанавливать каналы канализации.

 

4. Дальше верстаете смету. Где непроходимо, смотрите что находится над канализацией (асфальт, грунт, какие трудности возникнут при восстановлении каналов и т.п.) За одно оцениваете состояние смотровых устройств (колодцев). Где-то потребуется ремонт или замена люков/консолей.

 

5. Верстаете смету ( на выбор либо опросив своих бойцов за какую цену они готовы брушить землю кирками, лопатами и асфальтоукладчиками, либо у специализированных организаций, которые вам дадут ( all include ) некую цифиру, которую придется заплатить подрядчикам, за вышеуказанные хлопоты).

 

6. Оцениваете затратную часть. Т.е. просчитываете нужен вам этот клиент или ну его нахер (в большинстве случаев получится именно так) ...

 

7. Рисуете проект, согасовываете его с архитектурой города (дабы никто на вашем кабеле не построил дом/коттедж/АЗС и т.д. и т.п), проходите экспертизу проекта (а как иначе? Прокладываем-то ВОЛС для ТМ и ПД!) Решаете все вопросы с РСН и вот вам счастье... Крупный корпоративный клиент, берущий трафика столько, что все хлопоты будут окупаться лет 5-7...

 

Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь. © песня :)

 

 

 

 

 

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.