Fatman78 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Нужно пробросить сегмент ЛВС 500 метров на элеватор - грозы его как правило стороной не обходят особенно по весне... Прошу помочь подобрать кабель и медиаконверторы подходящие для решения данной задачи: - 100 мегабит (выше скорость в дальнейшем поднимать не планируется), есть возможность проброса оптоволокна с концевиками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 7 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба количество волокон, условия прокладки Изменено 7 сентября, 2009 пользователем 2go Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fatman78 Опубликовано 7 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба количество волокон, условия прокладки территория предприятия- по столбам ЛЭП, в элеваторе шахта силовых кабелей... самый оптимальный по цене кабель на 100 мегабит (одномод /многомод) без закладки возможности увеличения скорости в будущем. Изменено 7 сентября, 2009 пользователем Fatman78 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fatman78 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите хотя-бы марку бюджетного кабеля, и оборудования для моей задачи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба одномод самонесущий, диэлектрический, - спрашивать у своего продавца, что предложит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_KS Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Кроме того, смотря какая ЛЭП по вольтажу и главное, по расстоянию между столбами, выбирается допустимое растягивающее усилие. Многомод брать не советую, выигрыша в цене никакого, а оборудования все меньше и меньше и дальнейшее расширение проблематично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба 1) http://www.fortpro.uz/shop/catalog/categor...nnyiye_SM_9125/ нанаге ненашол, погуглил 2) http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2868&cat=47 8 штук 3) http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...4888&cat=47 2 штуки 4) http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...1717&cat=47 4 штуки 5) http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2218&cat=47 3 штуки 6) http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...4876&cat=14 2 щтуки + работа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба территория предприятия- по столбам ЛЭП, в элеваторе шахта силовых кабелей... 1) http://www.fortpro.uz/shop/catalog/categor...nnyiye_SM_9125/ нанаге ненашол, погуглил Слой брони выполнен из стальной гофрированной ленты Несущий силовой элемент выполнен из оцинкованного витого троса, толщиной 3.0 или 3.6 мм Вы с ума сошли на отличненько?! ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба территория предприятия- по столбам ЛЭП, в элеваторе шахта силовых кабелей... 1) http://www.fortpro.uz/shop/catalog/categor...nnyiye_SM_9125/ нанаге ненашол, погуглил Слой брони выполнен из стальной гофрированной ленты Несущий силовой элемент выполнен из оцинкованного витого троса, толщиной 3.0 или 3.6 мм Вы с ума сошли на отличненько?! ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ!! http://www.sko.com.ru/_product/opt.htm ничего страшного у нас по "троллейбусам" кабеля конструкции "8" с выноссным троссом и нигде ничего, на сколько я знаю столбы заземляться должны, да и в оптокроссах существуют специальные зажимы для стекания накопленного потенциала с силового элемента на землю ну и как радикальное решение: если линия высоковольтная использовать http://www.sko.com.ru/_product/grozotros.htm а если не "особо" высоковольтная то http://www.sko.com.ru/_product/sip.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...