Серверная у меня находится прям таки в выделенном уголке кабинета одного из сотрудников. Справа и слева стены, но туда надобно всё же поставить дверь, дабы приглушить звук.

 

Какую дверь посоветуйте?

 

Какие двери вообще не допускается устанавливать

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался....
Вы лично сидите рядом с серверной ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стальная проивопожарная дверь с шумоизоляцией и уплотнителем. рядом сидят люди. в автозале порядка 15 стоек с шумным железом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стальная проивопожарная дверь с шумоизоляцией и уплотнителем. рядом сидят люди. в автозале порядка 15 стоек с шумным железом.

Из чего изготовлены шумоизоляция и уплотнитель?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уплотнитель стоит резиновый, подобный ставят на домашние двери входные, только вроде бы негорючий. шумоизоляция внутри двери, я хз из чего :)

а сталь сама 3 или 4 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уплотнитель стоит резиновый, подобный ставят на домашние двери входные, только вроде бы негорючий. шумоизоляция внутри двери, я хз из чего :)

а сталь сама 3 или 4 мм.

Насколько сокращается звук примерно в % соотношени открытая дверь и закрытая дверь?

кабель оптический в сервурную заводится через отверстие в двери ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простейшая плотно прилегающая дверь алюминиевый профиль/стекло снижает шум в несколько раз - практически ничего не слышно. Оптику мы заводили из подвала (серверная на 1 этаже, оптика из канализации заводится в подвал), коммуникации из серверной - кабели под фальш-пола сквозь стену, с противоположной стороны забраны в короб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простейшая плотно прилегающая дверь алюминиевый профиль/стекло снижает шум в несколько раз - практически ничего не слышно. Оптику мы заводили из подвала (серверная на 1 этаже, оптика из канализации заводится в подвал), коммуникации из серверной - кабели под фальш-пола сквозь стену, с противоположной стороны забраны в короб.

Вы хотите сказать стеклопакет в котором вакуум, а сам алюминивый профиль ничем не заполнен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алюминиевая дверь в алюминиевом проеме, стеклопакет с резиноподобным уплотнителем (резина или нет врать не буду - не знаю). За одной дверью шум значительно снижается, дверной проем в капитальной стене приличной толщины, то есть сама стена шум практически не пропускает. Прямо за дверью шум слышно хорошо, отходишь чуть в комнату - на расстоянии 1,5 уже достаточно тихо - на уровне 2-3 не бесшумных компьютеров - CD-привод в ноутбуке легко все это хозяйство перекрикивает. Опять же зависит от того что шумит и в какую сторону, у нас самые шумные сервера стоят в преимущественно в стойках, которые дальше всего от двери, в тех что ближе в основном UPS'ы, коммутаторы, пассивка, нешумные бюджетные системы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кабеля заводятся через отдельные вводы в стенах, перпендикулярных стене двери.

соотношение шума\тишины хорошее. Если дверь закрыта, то слышно небольшой тихий гул, какбудтно рядом пк работает, а когда открыть дверь, то оочень шумно :) (представить 15 стоек забитых железом под завязку)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался....
Вы лично сидите рядом с серверной ?

Через стенку гипсокартонную с шумоизолятором, дверь с резиновыми уплотнителями. Шум 3-х стоек не различим на фоне работы собственных рабочих компов. А блейды от IBM - штуки шумные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установите две двери. Первую - с резиновыми уплотнителями, вторую - обычную деревянную. Берите пример с чиновников, у них такие двери ;). Когда была одна дверь всё равно шум было слышно, после установки второй двери шума не слышно вообще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установите две двери. Первую - с резиновыми уплотнителями, вторую - обычную деревянную. Берите пример с чиновников, у них такие двери ;). Когда была одна дверь всё равно шум было слышно, после установки второй двери шума не слышно вообще.
Вообще-то площадь данной серверной не велика в ширину 107 см , глубина 157 см высота 2,77. Одна стойка в ней сервера HP 2 штуки,циска 3560G, Д-линк DGS - 3100, Д-линк 3627-G.

Поставил пластикую дверь эффект бын нулевым. Наверно поставлю железную заполню её стекловатой и чем только обшить?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А стекловата зачем? Риск пожара? Ставьте тогда уж насыпную дверь :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А стекловата зачем? Риск пожара? Ставьте тогда уж насыпную дверь :-)
Вообще-то она как раз-таки пожаро-неопасна. Плавится но особо не горит.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно подумать, сервера полыхают, аки свечки 8-)

Зато в насыпную дверь рогами можно биться до посинения, она мнётся, но не протыкается. Особенно если песочек маслом залить. Правда косяк надо немерянной крепости и открывать тяжело....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто уже была на данном этапе использована пластиковая дверь с пенопластом эффект нулевой. Тесты показали стекловата помогает лучше. Но видимо весь двери также имеет значение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.