Sanella Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awef Опубликовано 31 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку. Фирмы APC серии SURT2000RMXLI (1400Вт) Изменено 31 августа, 2009 пользователем awef Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба из дешевых для питания пары свичей в ящике - кто что посоветует? чтобы минимум к нему ножками бегать, ибо большинство дешевых сейчас сами не включаются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мартен Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба IPPON Back Power Pro 400...800. включаются механической кнопкой. при восстановлении питания включаются сами. функция Green Power нейтрализуется выкусыванием резистора R15A с платы упса (проверено десятками инсталляций, проблем нету). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку. Почти 1 кВт APCшный SMART-UPS 1400 RM XL + к нему snmp'шная карта (Network MGMT Card) http://www.apc.com/products/resource/inclu...;total_watts=50 http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=AP9630 Изменено 8 сентября, 2009 пользователем Konstantin Klimchev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Мартен, +1. IPPON очень хорошо себя зарекомендовали. Правда я использую smart power, там нет всяких "зеленых" функций. Тянут большие аккумуляторы, правда естественно с увеличением времени заряда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мартен Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба powerware тоже симпатичные упсы делает. в том числе с внешними батарейными блоками. http://www.ups-info.ru/index.php?link=160563 Мартен, +1. IPPON очень хорошо себя зарекомендовали. Правда я использую smart power, там нет всяких "зеленых" функций. Тянут большие аккумуляторы, правда естественно с увеличением времени заряда.насколько ёмкие батареи к ним подключали? штатную при этом выкидывали? зарядный ток какой дают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба из дешевых для питания пары свичей в ящике - кто что посоветует? чтобы минимум к нему ножками бегать, ибо большинство дешевых сейчас сами не включаютсяЕсли свичи можно запитать от 12 В (это нормально для большинства "мыльниц"), то оптимальноhttp://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8894&st=200, сообщение №220. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Мартен, там на зарядку стоит линейный стабилизатор, на выпуклый глаз он может дать 1-1.5А. Тестером не мерил. Насчет аккумуляторов. Обычно ставлю на 17-20Ач, штатные выкидываю, т.к. параллельно включать аккумы разной емкости не очень круто (хотя существует мнение, что это не так). Сейчас также стоит пара бесперебойников с акками по 45Ач, но стоят они всего около месяца, поэтому пока за надежность ничего не скажу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanella Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку. Почти 1 кВт APCшный SMART-UPS 1400 RM XL + к нему snmp'шная карта (Network MGMT Card) http://www.apc.com/products/resource/inclu...;total_watts=50 http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=AP9630 Я привёл данные с запасом, может можно взять по слабее для вот этого оборудования:1. Модем-100W 2.http://www.dlink.ru/ru/products/1/649.html 3.http://www.dlink.ru/ru/products/2/476.html 4.http://www.dlink.ru/ru/products/8/581.html 5.http://www.netup.tv/ru-RU/iptv-combine.php 6.http://www.smart-soft.ru/?page=tiic Изменено 9 сентября, 2009 пользователем Sanella Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку. Почти 1 кВт APCшный SMART-UPS 1400 RM XL + к нему snmp'шная карта (Network MGMT Card) http://www.apc.com/products/resource/inclu...;total_watts=50 http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=AP9630 Я привёл данные с запасом, может можно взять по слабее для вот этого оборудования:1. Модем-100W 2.http://www.dlink.ru/ru/products/1/649.html 3.http://www.dlink.ru/ru/products/2/476.html 4.http://www.dlink.ru/ru/products/8/581.html 5.http://www.netup.tv/ru-RU/iptv-combine.php 6.http://www.smart-soft.ru/?page=tiic прикиньте мощность и на apc'шном сайте есть калькулятор. Можно посчитать. на скока времени хватит, а дальше уж определитесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мартен Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Мартен, там на зарядку стоит линейный стабилизатор, на выпуклый глаз он может дать 1-1.5А. Тестером не мерил.Насчет аккумуляторов. Обычно ставлю на 17-20Ач, штатные выкидываю, т.к. параллельно включать аккумы разной емкости не очень круто (хотя существует мнение, что это не так). Сейчас также стоит пара бесперебойников с акками по 45Ач, но стоят они всего около месяца, поэтому пока за надежность ничего не скажу. угу, спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Кстати, у меня где-то валялась электрическая схема smart power 2000, накопанная в инете. Если вдруг надо... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 12 сентября, 2009 · Жалоба ippon 400 с доп. аккумулятором, к нему planet IC-100, в итоге упс мониторится по сети nagios'ом. (кому надо скрипт, в личку). Подружить их с APC упсами пока не удалось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 12 сентября, 2009 · Жалоба ну и цена у этого ics-100... почти как сам бесперебойник стоит :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 сентября, 2009 · Жалоба к нему planet IC-100что это? можно ссылку?не это? http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1333&key= Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба к нему planet IC-100что это? можно ссылку?не это? http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1333&key= Оно самое. значительно дешевле модуля в APC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба к нему planet IC-100что это? можно ссылку?не это? http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1333&key= Оно самое. значительно дешевле модуля в APC Дешевле оно может и дешевле, но... в случае АРСшного модуля на выбор: хоть родным софтом пользуйся, хоть по web-интерфейсу ползай, хоть по telnet'у, хоть по snmp рули. Мы пользуем snmp + логи на удаленный сервер (бесперебойников стоит по городу под 100-ню). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степан Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба я бы рекомендовал на домовые узлы инелт 450. похожие модели есть у MGE Также на узел с 1 киловатом можно поставить инвертор с 3 акб по 42 а/ч (при загрузке в 600 ватт живет 23 часа) об это можно посмотреть здесь: MV-1000 RM LT + 3 АКБ любой емкости- которой вам нужно. http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...m/master-vision Есть аналог у инелта, с сертификатом ССС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба я бы рекомендовал на домовые узлы инелт 450.похожие модели есть у MGE Также на узел с 1 киловатом можно поставить инвертор с 3 акб по 42 а/ч (при загрузке в 600 ватт живет 23 часа) об это можно посмотреть здесь: MV-1000 RM LT + 3 АКБ любой емкости- которой вам нужно. http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...m/master-vision Есть аналог у инелта, с сертификатом ССС. Ребят, вроде взрослые люди, а такой бред пишите....При акб 3*42а емкость будет около 1,5 киловатта, следовательно, при нагрузке 600 ватт протянет не более 3 часов. Не забывайте, что при 600 ваттах на 220 вольтах - ток 3 ампера. С учетом КПД преобразования ток на 36 вольтах - почти 30 ампер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степан Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба уууу с физикой в школе было хорошо из амперов в ватты получить.... 3 акб 12 вольт 42 а/ч= 36 вольт 42 а/ч Тестил так: Поставил 2 DGS-3627G 2 GS-4012F Оптический усилитель КТВ Номинальная мощность 600 ватт по паспортам. Скорее всего это ммксимально потребляемая. Клещами не мерили, увы. Врубили трафикогенератор и отключили внешнее питание. через 12 часов работы оставалось 54% заряда АКБ Все вырубилось через 23 часа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба уууус физикой в школе было хорошо из амперов в ватты получить.... 3 акб 12 вольт 42 а/ч= 36 вольт 42 а/ч Тестил так: Поставил 2 DGS-3627G 2 GS-4012F Оптический усилитель КТВ Номинальная мощность 600 ватт по паспортам. Скорее всего это ммксимально потребляемая. Клещами не мерили, увы. Врубили трафикогенератор и отключили внешнее питание. через 12 часов работы оставалось 54% заряда АКБ Все вырубилось через 23 часа Это значит только одно: потребление было в районе 50 ватт.Ну если Вы конечно не пытаетесь показать КПД более 100%, как в соседнем форуме про энергию из "ниоткуда" :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tem Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба А кто-нить использовал ИБП CITO Power OnLine, в частности ИБП CiTO Power Линейно-интерактивный 3000ВА, мощность 2100Вт http://www.hiland.ru/catalog/CPL-C3000/ Цена чет подозрительно маленькая, в наличие имеются snmp модули, доп. блоки аккумов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...