При 40 киловаттах стойка расплавится. :-) Мы про low-cost говорим ?
При 40Кватт - не расплавится. Там индивидуальный дважды зарезервированный холодильник предусмотрен и свои шины питания.

Для лоу-кост - дешевые в первую очередь, если я правильно лоу понимаю.

 

35-40 КВт на стойку - это ИМХО про блейды - очень у них высокое потребление на U. Бюджетный сервер - 1U ( 1 средний 4-ядерный ксеон, 2-4 Гб памяти и 2 Sata-винта) комплектуется 250-300W блоком питания, реально жрет 150-180.
Об этом и говорю...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
При 40Кватт - не расплавится. Там индивидуальный дважды зарезервированный холодильник предусмотрен и свои шины питания.

Для лоу-кост - дешевые в первую очередь, если я правильно лоу понимаю.

И на все это индивидуальный резервный дизель-генератор, и называется это low-cost. Хорош басни-то рассказывать, даже блейды 90нм больше 400W на 1U не жрут. А 45нм и того меньше, если не разгонять. :-) http://www.sun.com/servers/blades/8000chassis/calc/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если судить по www.usenix.org/event/lisa07/htgr_files/hughes.pdf

 

450-900W на сервер (максимум это дуальные супермикро)

При заполнении стойки 1U серверами на 70% = 13230 - 26460W

1 Kw - 3413 BTU

19731 BTU,без запаса,на максимум

Панасоник на 20000 BTU - $1000

 

Выходит так?

Т.е. на стойку парочку 20000 BTU должно хватить точно, и даже резервирование будет.

Ну так и получается 60-70 тыс руб на стойку, как я и писал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Резервирования при двух Панасониках вряд ли будет, так как при 13,230 Kw будет 45153,99 BTU.

 

Но ведь не одними кондиционерами жив мир удаления тепла. Есть еще и вентиляция. Вентилятор на 1000 кубов в пределах 6 тыс. рублей, плюс обвязка на 4 тыс. и градирня под боком - тоже вариант охлаждения...

Что то не очень верится, что это все будет работать летом при жаре в 35 градусов, например. Зимой - может быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будет работать и при 40 градусах в летнее время.

Было время, когда кроме бакинских оконных кондицонеров других моделей не было. А ВЦ на ламповых ЭВМ охлаждались...

Или к примеру станочный цех машиностроительного завода...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Было время, когда кроме бакинских оконных кондицонеров других моделей не было. А ВЦ на ламповых ЭВМ охлаждались...

Плотность вычислений была несколько другая. К примеру ВЦ на ЕС1046 потреблял 65кВт вместе с оконными бакинскими кондиционерами, а площади занимал 150 кв.м.

 

У ламповой М-20 - 50кВт на 200кв.м. без учета кондиционеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Будет работать и при 40 градусах в летнее время.

Было время, когда кроме бакинских оконных кондицонеров других моделей не было. А ВЦ на ламповых ЭВМ охлаждались...

Или к примеру станочный цех машиностроительного завода...

Проблема с охлаждением ЭВМ была всегда. Помню как у нас на БЭСМ с этим мучились. И даром что ли Эльбрус-2 с водяным охлаждение сделали. И бакинский кондиционер это все таки тоже кондиционер, хоть и ни сплит. И пром системы были.

 

По поводу ламп - ну во первых, они насколько понимаю, в принципе более высокотемпературные приборы и гораздо менее чувствительны к перегреву. Но все равно, в детстве помню книжку "Пластмассовый жук", не помню кто написал (на самом деле вот посмотрел - это был Святослав Сахарнов, http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/S/SAHARNOV..._S._V..html#03). Так вот, там один из персонажей, инженер программист, все пытался заставить работать свою ламповую ЭВМ, а она не работала и циклилась, поскольку было тепло и машине было "жарко". Там собственно весь рассказ построен на том? что в холодные дни машина считала, а в теплые "циклилась" ;)

 

А насчет Эльбруса у меня даже концепт был (прошу прощения если повторяюсь):

 

http://sir66.livejournal.com/1329.html

Edited by sir

Share this post


Link to post
Share on other sites
При 40Кватт - не расплавится. Там индивидуальный дважды зарезервированный холодильник предусмотрен и свои шины питания.

Для лоу-кост - дешевые в первую очередь, если я правильно лоу понимаю.

И на все это индивидуальный резервный дизель-генератор, и называется это low-cost. Хорош басни-то рассказывать, даже блейды 90нм больше 400W на 1U не жрут. А 45нм и того меньше, если не разгонять. :-) http://www.sun.com/servers/blades/8000chassis/calc/

По вашей ссылке блейд на 10 лезвий с высотой 19U - это почти в 2 раза меньше плотности "1U на сервер"

Share this post


Link to post
Share on other sites
При 40Кватт - не расплавится. Там индивидуальный дважды зарезервированный холодильник предусмотрен и свои шины питания.

Для лоу-кост - дешевые в первую очередь, если я правильно лоу понимаю.

И на все это индивидуальный резервный дизель-генератор, и называется это low-cost. Хорош басни-то рассказывать, даже блейды 90нм больше 400W на 1U не жрут. А 45нм и того меньше, если не разгонять. :-) http://www.sun.com/servers/blades/8000chassis/calc/

Не басни. Подписываюсь под каждим словом AlexBT

У нас hp c7000 стоят. 10 юнитов 16 лезвий, в каждом лезвии 2x quad xeon 8-16 оперы. мощность бп 13.5Кватт. В стойку 4 корзины влазит, вот и выходит ~40Кватт.

Это кстати не придел hp дабл денсити блейды выпустила, в туже корзину 16 двойных влазит.....

Без охлаждения работает это минут 10-15, оборудование в соседних стояках минут на 10 больше )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не басни. Подписываюсь под каждим словом AlexBT

У нас hp c7000 стоят. 10 юнитов 16 лезвий, в каждом лезвии 2x quad xeon 8-16 оперы. мощность бп 13.5Кватт.

Прежде чем подписываться, возьмите токовые клещи и померьте сколько этот БП на 13.5кВт жрет. Я пока TDP 32 Xeon'ов считать не разучился.

 

Или скачайте HP BladeSystem Power Sizer, он за Вас расчетные показатели посчитает.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обломно на другой континент лететь с токовыми клещями только чтоб удовлетворить любопытство. ))

Но я посчитал с HP BladeSystem Power Sizer, Вы были правы не 40кв, а 26, для дабл денсити блейдов 36кв.

Соврал на 4 киловатта :) Вроде не сильно меняет картину.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Обломно на другой континент лететь с токовыми клещями только чтоб удовлетворить любопытство. ))

Но я посчитал с HP BladeSystem Power Sizer, Вы были правы не 40кв, а 26, для дабл денсити блейдов 36кв.

Соврал на 4 киловатта :) Вроде не сильно меняет картину.

Там оно еще и цену пишет. ;-) Такой себе простой украинский low-cost... Отдать лимон за блейды и экономить на датацентре.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та да ))))

ИМХО не доросли мы еще для таких дата центров. Может у вас по другому (в москве и недалеком замакадье), но то что я видел у нас в Украине не фонтан.... Больше года аптайма нет, то ввод один и он ляжет, другой раз с сеткой намутят, а иногда и просто целую стойку ребутнут. Процентов 5-10 тех кто для себя делает что-то нормальное, остальное это половина класс 2, половина всякие техносараи только с внешним видом получше. Сервера соответственно самосбор за 1-1.5к, корпуса некоторых ничем другим кроме жестянки или консервной банки назвать язык не поворачивается. Если бренд и покупают то в основном одноюнитовый чтоб за место меньше платить.

Edited by CNick

Share this post


Link to post
Share on other sites

MediaServer ~ # uptime

00:38:34 up 472 days, 2:37, 2 users, load average: 0.22, 0.17, 0.13

 

Скромный узел связи регионального провайдера, два отдельных ввода электроэнергии, 4 стойки по ИБП на каждую да два кондюка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У нас hp c7000 стоят. 10 юнитов 16 лезвий, в каждом лезвии 2x quad xeon 8-16 оперы. мощность бп 13.5Кватт. В стойку 4 корзины влазит, вот и выходит ~40Кватт.

Это кстати не придел hp дабл денсити блейды выпустила, в туже корзину 16 двойных влазит.....

Без охлаждения работает это минут 10-15, оборудование в соседних стояках минут на 10 больше )))

Уточните пожалуста, на каких задачах проводили замеры выживаемости?

Впрочем, описание задачи -- не показатель. При какой (усредненной хоть на 5 минут) загрузке ЦПУ проводили замеры выживаемости?

Или это "на холостом ходу"?

 

Если ставить вопрос более конкретно -- вы пробовали hp c7000 прогрузить на 100%?

Если затрудняетесь, чем так озадачить 32 квад-ксеона чтоб они под 100% встали -- постучите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MediaServer ~ # uptime

00:38:34 up 472 days, 2:37, 2 users, load average: 0.22, 0.17, 0.13

 

Скромный узел связи регионального провайдера, два отдельных ввода электроэнергии, 4 стойки по ИБП на каждую да два кондюка.

хороший провайдер значит, на Л9 на трех площадках стоял, максимально было 180-200 дней :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
У нас hp c7000 стоят. 10 юнитов 16 лезвий, в каждом лезвии 2x quad xeon 8-16 оперы. мощность бп 13.5Кватт. В стойку 4 корзины влазит, вот и выходит ~40Кватт.

Это кстати не придел hp дабл денсити блейды выпустила, в туже корзину 16 двойных влазит.....

Без охлаждения работает это минут 10-15, оборудование в соседних стояках минут на 10 больше )))

Уточните пожалуста, на каких задачах проводили замеры выживаемости?

Впрочем, описание задачи -- не показатель. При какой (усредненной хоть на 5 минут) загрузке ЦПУ проводили замеры выживаемости?

Или это "на холостом ходу"?

 

Если ставить вопрос более конкретно -- вы пробовали hp c7000 прогрузить на 100%?

Если затрудняетесь, чем так озадачить 32 квад-ксеона чтоб они под 100% встали -- постучите в личку.

Какой еще замер виживаемости? Не видел еще людей которые такое оборудование по приколу пускали на 100% под нагрузкой без охлаждения )))

Тупо в одном дата центре проводили тех работы и перепутали рубильник, вместо линии на которой должны были проводить майтенс виндов, отключили охлаждение в той части этажа где стояли наши стойки. Позади стоек с блейдами стояли стойки с шеститониками которые были на грани, блейды через 10 минут аварийно повыключались. Нагрузка точно была не под 100 процентов, но этого хватило чтоб лезвия в троттлинг ушли при плотности 4 корзины на стойку.

Edited by CNick

Share this post


Link to post
Share on other sites
MediaServer ~ # uptime

00:38:34 up 472 days, 2:37, 2 users, load average: 0.22, 0.17, 0.13

 

Скромный узел связи регионального провайдера, два отдельных ввода электроэнергии, 4 стойки по ИБП на каждую да два кондюка.

И что ? Тазик стоит тоже в low cost датацентре и молотит телематику. Загрузка даже до 20.0-30.0 бывает.

bash-2.05$ uptime

10:19PM up 1065 days, 10:24, 6 users, load averages: 0.01, 0.05, 0.06

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Три года без апгрейда... ужас...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три года без апгрейда... ужас...

Ну софт то там меняют регулярно, ядро - нет. Поменяем вместе с тазиком: старый выкинуть - новый поставить.

Edited by bitbucket

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ну не знаю, у меня после года аптайма начинают лапы чесаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А мыть лапы с мылом не пробовали? Говорят, что помогает ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
А мыть лапы с мылом не пробовали? Говорят, что помогает ;-)

Пробовал, помогает только регулярный апгрейд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот тоже хвастаются

ну год другой аптайма и что - это нормально

У меня вон свичи абонентские на чердаках аптайма больше года

Причем нет не бесперебойников ничего. И свичи 3526

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this