anclbob Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Посоветуйте что можно сделать с сабжевыми упсами. При длительном отключении света, когда УПС полностью разряжается и выключается, возникает проблема в его автоматическом включении. Кнопка питания нажата, но УПС не включается. Приходится приходить выключать/включать кнопку питания и он тогда нормально запускается. Подскажите что можно сделать в данной ситуации? Может эти УПСы не совсем удачный выбор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Heggi Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба У нас используются ippon office 400, такой проблемы нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sivlanik Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба У нас 1200 - была подобная проблема, заниматься его ремонтом не было времени, отнесли в мастерскую. Там через некоторое время говорят, что отремонтировали, но у нас сдохли аккумуляторы. Я так думаю, что они изначально , до ремонта, были такие. Посчитали и получилось - дешевле купить новый. Вот такая история :о) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Посоветуйте что можно сделать с сабжевыми упсами. При длительном отключении света, когда УПС полностью разряжается и выключается, возникает проблема в его автоматическом включении. Кнопка питания нажата, но УПС не включается. Приходится приходить выключать/включать кнопку питания и он тогда нормально запускается. Подскажите что можно сделать в данной ситуации? Может эти УПСы не совсем удачный выбор?У Вас в сети менее 200 вольт.Указаная Вами модель включается сама при 2 условиях: 1. В сети более 205 вольт 2. Напряжение появляется сразу, без нарастания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
anclbob Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба А какая модель работает без дополнительных условий? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Дополнительные условия будут всегда, APC включаются при напряжении юолее 185 вольт. Купите ЛАТР и сами подберите себе бесперебойник под Ваши условия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...