Jump to content
Калькуляторы

Снова к вопросу заземления

И снова гроза, и снова погорело оборудование. Заземления по причине распиздяйства, ес-но, не было. Покритикуйте, знатоки, правильны ли следующие размышления.

 

Ящик с коммутатором и медиаконвертером висит на тех. этаже. На крыше висит ящик с микротиком, к которому подключено несколько WiFi антенн. Микротик и коммутатор соединены витухой. Питание 200в общее.

Антенны висят как на наших мачтах, так и на чужих, где проходит куча разной оптики и т.п.

Проблема видится в том, что:

1. При разности потенциалов на оборудовании вверху и внизу ток потечет через ethernet-порт микротика и коммутатора

2. При заземлении (занулении) всего оборудовании неявно (через антенны) будут заземлены(занулены) мачты, где проходит чужая оптика. Вследствии этого могут быть проблемы, если какая-то оптика занулена где-то в другом месте.

 

Решения:

1. Убрать антенны на свои заземленные мачты, исключить из соприкосновение с чужим кабелем. Также заземлить все оборудование.

2. Соединить все оборудование между собой (для исключения прохождения тока через ethernet). В этом случае не будет явной земли или нуля, и в то же время ток не пойдет через оборудование - он будет течь через соединительный кабель

 

Первый пункт реализовать достаточно сложно, да и нет уверенности, что какой-нить монтажник не подцепит какой-нить левый кабель к заземленной мачте.

Второй пункт более преемлем, однако "пробой" возможен через сеть питания. Других минусов я пока не вижу.

 

Покритикуйте, что ли... Очень приветствуются практические знания!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Решение правильное, но заземлять оборудование не надо иначе пробивать будет постоянно.

2. Из практики: сгорала сетевая или блок питания свича, а сам свич целый, то есть не факт что оборудование сгорит, а у пользователя будет всё в порядке.

Делай так как kirill_pulim

Зануление рулит

Земля, то по лучше , но в домах ее нет

с одной стороны экран(+ или свободные пары) на ноль с другой чарез конденсатор (я брал 224К 630В).

В целях порядка начинал идти от сервака и к концам (ближний конец к серваку на ноль , дальний через конденсатор)

 

Проверено на практике . После гроз в одном и том же раене на зануленых магистралях не было сгоревши портом , в соседних домах без зануления погорели и порты и свичи.

 

Хотя и не отговариваю вас от применения грозозащит, но не считаю целесообразно их использование без занулений.

и будет тебе счастье.
Edited by Ferdin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this