Да все они, кроме азота (N2 имеет молярную массу 28), тяжелее воздуха (ориентировочно 29).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фреоновое тушение, конечно, самое эффективное. Но заметный недостаток фреона, азота и инертных газов - носом не учуять. Могут надышаться при неправильной работе системы. (см. подводную лодку и матроса Гробова. Выжили дрессированные моряки, которые сразу надели дыхательные аппараты, гражданские без таких рефлексов того-сЪ).

 

А углекислый газ очень хорошо ощущается, тушка будет инстинктивно спасаться...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если речь пошла о тяжелых газах тогда есть еще два инертных газа: элегаз (что-то там серы, не помню) и ксенон. Оба в 6 раз тяжелей воздуха, правда стоят так дофига что врятли кто-то ими тушить будет, а от ксенона всем не до пожара будет ибо наркоз ))

Изменено пользователем CNick

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фреоновое тушение, конечно, самое эффективное. Но заметный недостаток фреона, азота и инертных газов - носом не учуять. Могут надышаться при неправильной работе системы. (см. подводную лодку и матроса Гробова. Выжили дрессированные моряки, которые сразу надели дыхательные аппараты, гражданские без таких рефлексов того-сЪ).

 

А углекислый газ очень хорошо ощущается, тушка будет инстинктивно спасаться...

Природный газ тоже без запаха. Но тухлятиной воняет из-за добавки. Кто мешает сделать также?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Природный газ тоже без запаха. Но тухлятиной воняет из-за добавки. Кто мешает сделать также?

Не растворятся меркаптаны в двухатомарных газах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фреоновое тушение, конечно, самое эффективное. Но заметный недостаток фреона, азота и инертных газов - носом не учуять. Могут надышаться при неправильной работе системы. (см. подводную лодку и матроса Гробова. Выжили дрессированные моряки, которые сразу надели дыхательные аппараты, гражданские без таких рефлексов того-сЪ).

 

А углекислый газ очень хорошо ощущается, тушка будет инстинктивно спасаться...

 

там дохера всяких датчиков и условностей, куча предупреждений и кнопок отмены...

можно, конечно, прямо на баллоне колечко дернуть, но там тоже предохранительная чека есть :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там дохера всяких датчиков и условностей, куча предупреждений и кнопок отмены...

И тем не менее, вполне стреляет из-за идиотов, которые нажимают пуск и ждут.

 

Зато мы, как разработчики приборов, потом знаем, что алгоритмы отработаны верно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас чуть не случилось, хорошо хоть заметили во-время, загорелся кабель от видеокамер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фреоновое тушение, конечно, самое эффективное. Но заметный недостаток фреона, азота и инертных газов - носом не учуять. Могут надышаться при неправильной работе системы. (см. подводную лодку и матроса Гробова. Выжили дрессированные моряки, которые сразу надели дыхательные аппараты, гражданские без таких рефлексов того-сЪ).

 

А углекислый газ очень хорошо ощущается, тушка будет инстинктивно спасаться...

там дохера всяких датчиков и условностей, куча предупреждений и кнопок отмены...

можно, конечно, прямо на баллоне колечко дернуть, но там тоже предохранительная чека есть :)

Я не зря про матроса Гробова писал. В лодке газовая (фреоновая) система пожаротушения. Там тоже, не топором баллон случайно прорубили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

загорелся кабель от видеокамер.

Подумайте, кому вставить пистон ;) Вот взял из ТУ на одну из наших систем требования по пожарной безопасности самого оборудования.

2.10 Система «Фотон-А» должна соответствовать общим требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.004.

2.11 Вероятность возникновения пожара от аппаратуры системы «Фотон-А» не должна превышать 10 -6 в год.

2.12 Пожаробезопасность составных частей системы должна обеспечиваться:

неприменением легко воспламеняемых материалов и покрытий;

защитой электрических цепей от токов короткого замыкания;

ограничением плотности тока монтажных проводов до 5 А/мм2.

Выделил актуальные пункты. Видать, вместо предохранителей гвозди были? Или вообще не существовали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если речь пошла о тяжелых газах тогда есть еще два инертных газа: элегаз (что-то там серы, не помню) и ксенон. Оба в 6 раз тяжелей воздуха, правда стоят так дофига что врятли кто-то ими тушить будет, а от ксенона всем не до пожара будет ибо наркоз ))
Не знаю, байка, не байка.

Перед свадьбой люди запасли кучу продуктов в погреб. Ну, и чтоб лучше хранилось, сперли с завода здоровенный дьюар с жидким азотом и поставили там. Когда воздух вытеснился, погибло несколько человек. Просто заходили в погреб, падали без сознания и задыхались. Спасли только последнего, который упал рядом с выходом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати по поводу матроса и подлодки. Я тоже не зря писал что на газе главное не экономить. Как пишут в новостях новые поставщики заправили систему не тем газом, класс токсичности у него выше был. Кто знает был бы другой газ может меньше жертв было.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати по поводу матроса и подлодки. Я тоже не зря писал что на газе главное не экономить. Как пишут в новостях новые поставщики заправили систему не тем газом, класс токсичности у него выше был. Кто знает был бы другой газ может меньше жертв было.....

 

Судя по однуму изисточников, как раз производилась проверка системы в тот день

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.