Marque Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба не могли бы выложоть ссылочку о 100/1000Base-FX очень хочется ознакомится Ссылочку о 100/1000Base-FX потрудитесь поискать самостоятельно. 2Nag. Есть предложение перед регистрацией просить вводить не цифры, а отвечать на примитивные вопросы технического характера (проходить мини анкетирование). Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Бред. Речь идет об установке медиаконвертера в квартире/частном доме абонента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба На вопрос "2-Заземлять ли отдельно коммутатор или хватит того что он заземлен через шнур питания(3х контактный)?" был дан ответ: ...2-Заземлять отдельно коммутатор ... Я могу поверить, но хочу понять в чем глубинный смысл такого отдельного заземления? Только не отвечайте вопросом на вопрос... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Бред. Речь идет об установке медиаконвертера в квартире/частном доме абонента. Вообще разговор ни о чем. В любом паспорте на ПК написано - включать в розетку с контактом заземления. Нету таких розеток в наших домах, поэтому случай негарантийный и клиент идет в магазин за свой счет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kuzin Andrey Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба Читаю это все и смеюсь. Уважаемый nag-f, работайте в своем НИИ дальше и не мешайте людям работать. Ваши суждения смахивают на суждения проектировщика перфекциониста, оторванного от реальности как луна от земли. Затянуть ломкую оптику в стояк это пол беды, дальше затащите оптику в квартиру обонента, предлагаются варианты через штатную трубку или через существующий кабель-канал 10х15 с кабелем RG-6 и несколькими лапшами. Обломите свои волокна под плинтусом на выходе или раз десять на каждом повороте короба. Или предлагаете каждому школьнику-монтажнику выдать по сварочнику Fujikura 50S за 15 тыс$ и всякой требухи на тысячу баксов. А как ответвляться на этажах, будете муфту на каждом этаже делать ?! Первый же монтажник-конкурент порушит все ваше стеклянное царство. Стояки свои бывает приходится прорубать и в существующих. Когда строители безрукие заливают бетоном половину проходных отверстий или после конца строительства все обломки плитки, камней и пакли сметается в пространство под щитком. Потом криворукие конкуренты заваливают дырки обрезками витухи, изоленты и оболочки кабеля и ОКУРКОВ. При монтаже подъезда приходится попотеть изрядно вычищая весь этот хлам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Читаю это все и смеюсь. Уважаемый nag-f, работайте в своем НИИ дальше и не мешайте людям работать. Ваши суждения смахивают на суждения проектировщика перфекциониста, оторванного от реальности как луна от земли. Затянуть ломкую оптику в стояк это пол беды, дальше затащите оптику в квартиру обонента, предлагаются варианты через штатную трубку или через существующий кабель-канал 10х15 с кабелем RG-6 и несколькими лапшами. Обломите свои волокна под плинтусом на выходе или раз десять на каждом повороте короба. Или предлагаете каждому школьнику-монтажнику выдать по сварочнику Fujikura 50S за 15 тыс$ и всякой требухи на тысячу баксов. А как ответвляться на этажах, будете муфту на каждом этаже делать ?! Первый же монтажник-конкурент порушит все ваше стеклянное царство. Стояки свои бывает приходится прорубать и в существующих. Когда строители безрукие заливают бетоном половину проходных отверстий или после конца строительства все обломки плитки, камней и пакли сметается в пространство под щитком. Потом криворукие конкуренты заваливают дырки обрезками витухи, изоленты и оболочки кабеля и ОКУРКОВ. При монтаже подъезда приходится попотеть изрядно вычищая весь этот хлам. Стрим-Одесса практикует схемы доступа 100Base-LX/FX на протяжении 4 лет, Стрим-Киев, Оптима-Днепропетровск, Велтон-Харьков GPON (покрыл 7000 домов)... боритесь с инерционностью мышления! Изменено 2 августа, 2009 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба И так. Оптику к абоненту не реально никак. И все таки что делать с защитой? Заземления тоже нигде нету. Есть только ноль. Кто и что делает в таком случае? Строить в домах заземления не реально (покрыт весь город, жеки, бабки, управдомы, деньги... ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба И так. Оптику к абоненту не реально никак. И все таки что делать с защитой? Заземления тоже нигде нету. Есть только ноль. Кто и что делает в таком случае? Строить в домах заземления не реально (покрыт весь город, жеки, бабки, управдомы, деньги... ) Открывать киоски с шаурмой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба А по делу? Может кто то "правильно" зануляет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба А по делу? Может кто то "правильно" зануляет? Ну занулите, что дальше, а если КЗ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба Мифы о заземленииhttp://cxem.net/pitanie/5-58.php Само по себе заземление естественно не позволит полностью избежать поражения током при КЗ, просто позволит сохранить жизнь, так как большая часть тока пойдет через наименьшее сопротивление шины заземления. А вот в совокупности с защитными устройствами контролирующими "утечку" тока - позволят полностью избежать такого негативного последствия. К тому же, в приведенном примере предполагается использование тонких проводов и сопротивление шины зазаемления 10Ом - это очень много. Для таких шин используются проводники сечением 4-6 квадратов меди. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruri Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Пообсуждали уже всё от обедов в Москве до применения оптики, но по теме пока ничего серьёзного не видно. Для господ которые предлагают оптику: хорошо, конвертор у клиента, а толку то, если он включен в ту же сеть? Так же не заземлён и так же привязан к компу клиента медью. Как ваш Стрим поступает в этих случаях? При выгорании вы клиента посылаете в магазин? Мне кажется он пошлёт вас и подключится к конкуренту по меди с ценой сетевухи 7$. По поводу ломкости и сложности монтажа: есть тема Пластиковая оптика. Намного гибче и монтаж практически как у медного RJ-45 (просто зажимается в конекторе, режется острым ножём, сращиается зажигалкой). НО дальность от 100 до 200м. И остаётся вопрос с сетевухой (сколько соит оптическая, и опять же при выгорании не пошлёт ли вас клиент?) и разветвление на этажах. Делать заземление самостоятельно это: стоимость собственно строительстава, согласования и измерения (сертификации, если мы узлы сдаем Связьнадзору). Комплекты заземления сейчас продаются и сваривать ничего не надо... Медный (покрытый медью) штырь (в фирме тебе сразу посчитают сколько тебе таких надо). Иногда жидкость (типа солянная)... И всё в порядке... НО: Стоит это не дёшего. Если дом один и на 16 этажей это ещё ничего, но когда куча пятиэтажек? Это не окупится никогда. КТО ЧТО ЕЩЁ ИСПОЛЬЗУЕТ? Изменено 4 августа, 2009 пользователем ruri Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба >КТО ЧТО ЕЩЁ ИСПОЛЬЗУЕТ? Ноль, фаза, защитный ноль. Все это тянем 2.5х3 NYM от электрического щитка. Защитный ноль прикручиваем внутри ящика. Почему-то работает. Да никто не против. Будет работать. Тут обсуждаются дома, в которых отсутствует защитный ноль... А их большинство! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба это уже философия. Если защитного нуля нет в щитке на последнем этаже, всяко он есть на вводе в здание. А что такое защитный ноль ? Есть щиток. В щитке 4 толстых кабеля. 3 - фазы и 1 - ноль, прикрученный к тому же щитку. Проводка квартирная приходит в щиток, фаза на фазы, а ноль прикручивается опять к тому же щитку. Все, больше там НИЧЕГО нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marque Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Бред. Речь идет об установке медиаконвертера в квартире/частном доме абонента. Может для вас и бред, а для нас 10 метров витой пары от конвертора до сетевой достаточное условие выгорания.Именно внутри помещения. ps Жилой фонд ветхий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Бред. Речь идет об установке медиаконвертера в квартире/частном доме абонента. Может для вас и бред, а для нас 10 метров витой пары от конвертора до сетевой достаточное условие выгорания.Именно внутри помещения. ps Жилой фонд ветхий. Чем вы это объясняете?!! У меня порядка 50-ти медиаконвертеров стоит в домах у ребят, дома частные, проводка - двупроводная. Ни один! из конвертеров не вышел из строя! Изменено 5 августа, 2009 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marque Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Если только устанавливать оптические сетевые карты, иначе после грозы замена сетевой+замена конвертора. Бред. Речь идет об установке медиаконвертера в квартире/частном доме абонента. Может для вас и бред, а для нас 10 метров витой пары от конвертора до сетевой достаточное условие выгорания.Именно внутри помещения. ps Жилой фонд ветхий. Чем вы это объясняете?!! У меня порядка 50-ти медиаконвертеров стоит в домах у ребят, дома частные, проводка - двупроводная. Ни один! из конвертеров не вышел из строя! Наводка на витую пару или пробой по электропитанию. Детально еще конвертора не разбирали, но оптическая часть на всех в порядке.Несколько сгоревших конверторов отдали ремонтникам, ждем заключения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruri Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Чем вы это объясняете?!!У меня порядка 50-ти медиаконвертеров стоит в домах у ребят, дома частные, проводка - двупроводная. Ни один! из конвертеров не вышел из строя! Дык у нас то же 500 сетевух ничего, а вот 3 сгорели... Не показатель... Может потому и не погорели, что "проводка - двупроводная". Может ну его нафиг это зануление? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Наводка на витую пару или пробой по электропитанию. Видел в некоторых местах кабель питания, идущий в ящик с оборудованием, и заходящая в тот же ящик витая пара увязаны в один жгут. ИМХО это вполне может быть причиной наводки при приличном броске по питанию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yarmol Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Делать заземление самостоятельно это: стоимость собственно строительстава, согласования и измерения (сертификации, если мы узлы сдаем Связьнадзору).Комплекты заземления сейчас продаются и сваривать ничего не надо... Медный (покрытый медью) штырь (в фирме тебе сразу посчитают сколько тебе таких надо). Иногда жидкость (типа солянная)... И всё в порядке... НО: Стоит это не дёшего. Если дом один и на 16 этажей это ещё ничего, но когда куча пятиэтажек? Это не окупится никогда. Ситуации - они разные бывают... О заземлении каждого узла в сети я даже не мечтаю, но я мечтаю сделать заземление у себя дома! А дома (частный дом) у меня исключительно скальный грунт, причем настолько скальный, что фундамент стоит на грунте, а не вкопан в него - и как мне в него заземление "закапывать"? Причем, если я представляю себе что умудрился заколотить в эту скалу 2-3-х метровый железный лом, то я не представляю себе чтоб этот лом работал качественным заземлителем в сухой скале. Вот так-вот я хочу заземление, и даже готов дорого за него платить, и даже готов сам кувалдой недельку помахать после работы... а толку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nessat Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба как мне в него заземление "закапывать"? ... я не представляю себе чтоб этот лом работал качественным заземлителем в сухой скалеПесочком закопать. Проливание всего это дела и в окрестности солёным раствором. Вроде бы однократно.Как-то так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeka Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Проливание всего это дела и в окрестности солёным раствором. Вроде бы однократно.Как-то так. Да у него и так там соли хватает с моря :-) А вообще я так понимаю есть же или сад или огород и попробовать по нему проложить только не в глубину а по горизонтали типа сетки закопать. Не фонтан получится но все лучше чем ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stak Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба А дома (частный дом) у меня исключительно скальный грунт, причем настолько скальный, что фундамент стоит на грунте, а не вкопан в него - и как мне в него заземление "закапывать"? Причем, если я представляю себе что умудрился заколотить в эту скалу 2-3-х метровый железный лом, то я не представляю себе чтоб этот лом работал качественным заземлителем в сухой скале. Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли 1.7.105. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью в районах с большим удельным сопротивлением земли, в том числе в районах многолетней мерзлоты, рекомендуется выполнять с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения (1.7.91). В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.91-1.7.93, но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять требуемые 1.7.90 вертикальные заземлители у входов и у въездов. 1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия: 1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют; 2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли; 3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи; 4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта. http://www.ba6000.ru/catalog/?id_page=181 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Заземление ??? а для чего ??? Кому-то хочеться покопать землю ? Или кто-то продавец заземлений ??? Может разберемся по порядку от чего нам надо защищаться и какими методами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба заземление и молнезащита БС операторов связи на скальном грунте(без земли вообще) мы делали следующим образом: брали сетку рабицу оцинкованную, разлаживали на площади 40х40м сверху из проволки-прутка 10мм делали сетку с размером ячеки 2х2м в углах ячеек ребята бурили 12мм "скважинки" глубиной 60-120см в них загоняли с помощью кувалды прут стальной 12мм... обваривали все потом места сварки зачищали до блеска, и покрывали битумным лаком, и сверху поливали бимумом... для чего такая сетка?- для увеличения площади растекания... Sirco :) тоже правильно... а еще правильней читать книги http://depositfiles.com/files/jdaes3zau Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...