s1.CooleR Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Вот была витуха, все старшно боялись грозы и мечтали об оптике. Пришла оптика, а гроз боимся по прежнему. В этот раз история немного изменилась - гроза лупит по оборудованию всплесками по электропитанию, реже по абонентским линиям. В всё бы ничего, только стоимость оборудования увеличелось в разы, по сравнению с витухой. За последний месяц в Омске грозы каждую неделю, свичи на оптике горят... причём любят гореть на одних и тех же домах, вместе с домофонами :) Собственно говоря вопрос: какие существуют варианты защиты оборудования по электропитанию? например http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s1.CooleR Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах А что посоветуете? Большинство современных стабилизаторов с микропроцессорным управлением, которые сами в ргозу сгорают, у них по паспорту диапазон напряжений обычно от 100...150 до 240...260 вольт, так что выход - трансформаторный советский стабилизатор, и то не уверен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeka Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mace Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Во всем мире известно, что питание телекоммуникационного оборудования, как правило осуществляется от сети постоянного тока. Поэтому - берем коммутаторы с питанием от сети постоянного тока. К ним мини AC-DC+ мини UPS - все в DIN рейку +батарея ~80$. Специально для этой задачи был разработан телекоммуникационный шкаф с DIN рейкой и полками для АКБ. Вот собственно и весь рецепт. Можно конечно в телекоммуникайионном шкафу (ящике) нагородить много всякого барахла, проводов.... тот вариант что я описываю - наиболее эффективный и целесообразный. Изменено 27 июля, 2009 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
disappointed Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят. Да есть и такой эффект. Поэтому повсеместно практикуем доступ ХBase-FX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeka Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки! Ну да - так то оно вроде и так должно быть. Но вот когда у нас с пяток упсов сгорело после того как ноль отгорел или перекосяк фаз произошел то мы решили что береженого бог бережет. По крайней мере спим спокойно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s1.CooleR Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба И такое бывает. Есть бесперебойник у абонента с защитой по витухе. Значит гроза... он, наученый горьким опытом (сгоревший компьютер), отрубает сетевой кабель, который приходит с крыши в бесперебойник (провод болтается рядом с корпусом последнего), а от бесперебойника остается подключен патчкорд к компьютеру. На его глазах между проводом и корпусом бесперебойника проскакивает искра, конектор подгорел, провод похоже пробило (заменен), сетевая карта сгорела. Такого я ещё не видел, мне стало смешно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба нечего смешного нет, по статистики прошлого предприятия могу сказать что земля в наших китайских шнурах очень "хорошая" звонится оно хорошо, а вот плохой контакт в "маме" шнура практически всегда... и причем если силоловые контакты пригорают, и контакт появляется... то земляные нет... примерно по статистике из 190 связок комп-бесперебойник именно из за разъемов отсутствовал контакт земли практически в 150 случаях... замена шнура на нормальный, или подгибание земляного штыря давало положительный результат... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба В проблемных местах установленны или развязывающие трансформаторы на 220 в или ИБП на 12/24 тоже с странсформатором на входе. Транс выбираеся мощностью не менее 100 ватт, вне зависимости сколько потребляет оборудование, хоть 5 ватт. Первичная обмотка расчитывается ровно на 245 в. Трансы с изоляцией между обмотками и железом минимум 20 кв. Это позволяет защититься от коротких мпульсов напряжения. От повышенного напряжения спасает предохранитель на входе транса и стабилизатор с перегрузочнои способностью 1 к 5-ти на выходе. Всё оборудование маниакально заземлено или занулено. Кое где пришлось восстанивливать "0" в щитках, где-то строить отдельное заземление. Хлопотно конечно всё это мастерить, но результат на лицо. Потери после гроз минимизированы до уровня статистической погрешности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mace Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба В данной теме многие пишут, что у них оптика и в грозу горит оборудование. Интересно узнать, на точках (ящиках), где горит оборудование, у вас оптические каналы разварены в боксах там же в ящиках или отдельно в муфте, а в ящик приходит оптический отвод? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Ребят тогда вопрос мой про заземлении Как правильно заземлить коммутотор в ящике на чердаке. 1-Вырезать ли пол метра стальки(в оптике) перед ящиком или хватит того что оптика разварена в пластиковой сплайс касете? 2-Заземлять ли отдельно коммутатор или хватит того что он заземлен через шнур питания(3х контактный)? 3.1-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для блочных домов из бетона) 3.2-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для кирпичных домов) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) · Жалоба vadya 1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком 2-Заземлять отдельно коммутатор 3.1-Заземлять сам ящик 3.2-Заземлять сам ящик 3.3 Заземлять трос. 3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню. 3.5 Заземлять крышку ящика 3.6 Заземлять источники питания 3.7 Заземлять стояк (если стальной) 3.8 Заземлять грозозащиты.... И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м! А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :) Изменено 28 июля, 2009 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба К посту что писал выше Страшно ли, что запас оптики мы на матываем на ящик свой, а кусок мы вырежем не на подходе к ящику, а на запасе который на ящике. Что может быть если будут выполнены только эти условия -заземлен коммутотор через шнур питания -вырезано полметра стальки перед и/или на ящике Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) · Жалоба nag-f Если вы заземлите трос с двух сторон, то по нему потечет очень большой выравнивающий ток между зданиями и ваш расплавленный оптоволоконный кабель начнет капать на головы прохожим. согласно какому закону физики между двумя "минусами" будет протекать ток? Цитирую СНИП "Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты. Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника. Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения. При небольшом объеме работ тросовая проводка может быть заготовлена непосредственно в цехе, где она должна монтироваться." Изменено 28 июля, 2009 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба vadya 1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком 2-Заземлять отдельно коммутатор 3.1-Заземлять сам ящик 3.2-Заземлять сам ящик 3.3 Заземлять трос. 3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню. 3.5 Заземлять крышку ящика 3.6 Заземлять источники питания 3.7 Заземлять стояк (если стальной) 3.8 Заземлять грозозащиты.... И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м! А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :) Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Вопрос. Что делать? З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба [Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Практикуйте ХBase-FX доступ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба ТоестЬ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба ТоестЬ? Схемы FTTH/XBase-FX в настоящее время наиболее экономически целесообразное решение доступа в том числе и в многоэтажной застройке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру? В квартиру или частный дом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeka Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз. Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtomax.com.ua Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз. Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь. А расскажите как вы ее делаете? Может у вас даже фотки есть? Оптика в квартиру пока не реально. Люди платить не будут за это. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...