Перейти к содержимому
Калькуляторы

Защита оборудования от грозы (по электропитанию)

Вот была витуха, все старшно боялись грозы и мечтали об оптике. Пришла оптика, а гроз боимся по прежнему. В этот раз история немного изменилась - гроза лупит по оборудованию всплесками по электропитанию, реже по абонентским линиям. В всё бы ничего, только стоимость оборудования увеличелось в разы, по сравнению с витухой.

За последний месяц в Омске грозы каждую неделю, свичи на оптике горят... причём любят гореть на одних и тех же домах, вместе с домофонами :)

Собственно говоря вопрос: какие существуют варианты защиты оборудования по электропитанию?

например http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах

А что посоветуете? Большинство современных стабилизаторов с микропроцессорным управлением, которые сами в ргозу сгорают, у них по паспорту диапазон напряжений обычно от 100...150 до 240...260 вольт, так что выход - трансформаторный советский стабилизатор, и то не уверен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137

потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137

потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-)

Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137

потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-)

Во всем мире известно, что питание телекоммуникационного оборудования, как правило осуществляется от сети постоянного тока. Поэтому - берем коммутаторы с питанием от сети постоянного тока. К ним мини AC-DC+ мини UPS - все в DIN рейку +батарея ~80$. Специально для этой задачи был разработан телекоммуникационный шкаф с DIN рейкой и полками для АКБ. Вот собственно и весь рецепт. Можно конечно в телекоммуникайионном шкафу (ящике) нагородить много всякого барахла, проводов.... тот вариант что я описываю - наиболее эффективный и целесообразный.

Изменено пользователем nag-f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят.

Да есть и такой эффект. Поэтому повсеместно практикуем доступ ХBase-FX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137

потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-)

Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки!

 

Ну да - так то оно вроде и так должно быть. Но вот когда у нас с пяток упсов сгорело после того как ноль отгорел или перекосяк фаз произошел то мы решили что береженого бог бережет. По крайней мере спим спокойно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И такое бывает. Есть бесперебойник у абонента с защитой по витухе. Значит гроза... он, наученый горьким опытом (сгоревший компьютер), отрубает сетевой кабель, который приходит с крыши в бесперебойник (провод болтается рядом с корпусом последнего), а от бесперебойника остается подключен патчкорд к компьютеру. На его глазах между проводом и корпусом бесперебойника проскакивает искра, конектор подгорел, провод похоже пробило (заменен), сетевая карта сгорела. Такого я ещё не видел, мне стало смешно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нечего смешного нет, по статистики прошлого предприятия могу сказать что земля в наших китайских шнурах очень "хорошая" звонится оно хорошо, а вот плохой контакт в "маме" шнура практически всегда... и причем если силоловые контакты пригорают, и контакт появляется... то земляные нет... примерно по статистике из 190 связок комп-бесперебойник именно из за разъемов отсутствовал контакт земли практически в 150 случаях... замена шнура на нормальный, или подгибание земляного штыря давало положительный результат...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В проблемных местах установленны или развязывающие трансформаторы на 220 в или ИБП на 12/24 тоже с странсформатором на входе. Транс выбираеся мощностью не менее 100 ватт, вне зависимости сколько потребляет оборудование, хоть 5 ватт. Первичная обмотка расчитывается ровно на 245 в.

Трансы с изоляцией между обмотками и железом минимум 20 кв.

Это позволяет защититься от коротких мпульсов напряжения. От повышенного напряжения спасает предохранитель на входе транса и стабилизатор с перегрузочнои способностью 1 к 5-ти на выходе.

Всё оборудование маниакально заземлено или занулено.

Кое где пришлось восстанивливать "0" в щитках, где-то строить отдельное заземление.

Хлопотно конечно всё это мастерить, но результат на лицо.

Потери после гроз минимизированы до уровня статистической погрешности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данной теме многие пишут, что у них оптика и в грозу горит оборудование.

Интересно узнать, на точках (ящиках), где горит оборудование, у вас оптические каналы разварены в боксах там же в ящиках или отдельно в муфте, а в ящик приходит оптический отвод?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят тогда вопрос мой про заземлении

Как правильно заземлить коммутотор в ящике на чердаке.

1-Вырезать ли пол метра стальки(в оптике) перед ящиком или хватит того что оптика разварена в пластиковой сплайс касете?

2-Заземлять ли отдельно коммутатор или хватит того что он заземлен через шнур питания(3х контактный)?

 

3.1-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для блочных домов из бетона)

3.2-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для кирпичных домов)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vadya

 

1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком

2-Заземлять отдельно коммутатор

3.1-Заземлять сам ящик

3.2-Заземлять сам ящик

3.3 Заземлять трос.

3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню.

3.5 Заземлять крышку ящика

3.6 Заземлять источники питания

3.7 Заземлять стояк (если стальной)

3.8 Заземлять грозозащиты....

 

И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м!

 

А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :)

Изменено пользователем nag-f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К посту что писал выше

Страшно ли, что запас оптики мы на матываем на ящик свой, а кусок мы вырежем не на подходе к ящику, а на запасе который на ящике.

 

Что может быть если будут выполнены только эти условия

-заземлен коммутотор через шнур питания

-вырезано полметра стальки перед и/или на ящике

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nag-f

 

Если вы заземлите трос с двух сторон, то по нему потечет очень большой выравнивающий ток между зданиями и ваш расплавленный оптоволоконный кабель начнет капать на головы прохожим.

согласно какому закону физики между двумя "минусами" будет протекать ток?

 

Цитирую СНИП

 

"Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты.

Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника.

Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения.

При небольшом объеме работ тросовая проводка может быть заготовлена непосредственно в цехе, где она должна монтироваться."

Изменено пользователем nag-f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vadya

 

1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком

2-Заземлять отдельно коммутатор

3.1-Заземлять сам ящик

3.2-Заземлять сам ящик

3.3 Заземлять трос.

3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню.

3.5 Заземлять крышку ящика

3.6 Заземлять источники питания

3.7 Заземлять стояк (если стальной)

3.8 Заземлять грозозащиты....

 

И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м!

 

А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :)

 

 

Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич.

 

 

Вопрос. Что делать?

З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[Вопрос. Что делать?

З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0.

Практикуйте ХBase-FX доступ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ТоестЬ?

Схемы FTTH/XBase-FX в настоящее время наиболее экономически целесообразное решение доступа в том числе и в многоэтажной застройке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру?

В квартиру или частный дом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич.

Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз.

 

Вопрос. Что делать?

З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0.

Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич.

Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз.

 

Вопрос. Что делать?

З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0.

Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь.

А расскажите как вы ее делаете? Может у вас даже фотки есть?

 

Оптика в квартиру пока не реально. Люди платить не будут за это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.