s1.CooleR Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Вот была витуха, все старшно боялись грозы и мечтали об оптике. Пришла оптика, а гроз боимся по прежнему. В этот раз история немного изменилась - гроза лупит по оборудованию всплесками по электропитанию, реже по абонентским линиям. В всё бы ничего, только стоимость оборудования увеличелось в разы, по сравнению с витухой. За последний месяц в Омске грозы каждую неделю, свичи на оптике горят... причём любят гореть на одних и тех же домах, вместе с домофонами :) Собственно говоря вопрос: какие существуют варианты защиты оборудования по электропитанию? например http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm Вставить ник Quote
terrible Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах Вставить ник Quote
s1.CooleR Posted July 27, 2009 Author Posted July 27, 2009 стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах А что посоветуете? Большинство современных стабилизаторов с микропроцессорным управлением, которые сами в ргозу сгорают, у них по паспорту диапазон напряжений обычно от 100...150 до 240...260 вольт, так что выход - трансформаторный советский стабилизатор, и то не уверен Вставить ник Quote
jeka Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Вставить ник Quote
mace Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки! Вставить ник Quote
nag-f Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 (edited) Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Во всем мире известно, что питание телекоммуникационного оборудования, как правило осуществляется от сети постоянного тока. Поэтому - берем коммутаторы с питанием от сети постоянного тока. К ним мини AC-DC+ мини UPS - все в DIN рейку +батарея ~80$. Специально для этой задачи был разработан телекоммуникационный шкаф с DIN рейкой и полками для АКБ. Вот собственно и весь рецепт. Можно конечно в телекоммуникайионном шкафу (ящике) нагородить много всякого барахла, проводов.... тот вариант что я описываю - наиболее эффективный и целесообразный. Edited July 27, 2009 by nag-f Вставить ник Quote
disappointed Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят. Вставить ник Quote
nag-f Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят. Да есть и такой эффект. Поэтому повсеместно практикуем доступ ХBase-FX Вставить ник Quote
jeka Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137 потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-) Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки! Ну да - так то оно вроде и так должно быть. Но вот когда у нас с пяток упсов сгорело после того как ноль отгорел или перекосяк фаз произошел то мы решили что береженого бог бережет. По крайней мере спим спокойно. Вставить ник Quote
s1.CooleR Posted July 27, 2009 Author Posted July 27, 2009 И такое бывает. Есть бесперебойник у абонента с защитой по витухе. Значит гроза... он, наученый горьким опытом (сгоревший компьютер), отрубает сетевой кабель, который приходит с крыши в бесперебойник (провод болтается рядом с корпусом последнего), а от бесперебойника остается подключен патчкорд к компьютеру. На его глазах между проводом и корпусом бесперебойника проскакивает искра, конектор подгорел, провод похоже пробило (заменен), сетевая карта сгорела. Такого я ещё не видел, мне стало смешно :) Вставить ник Quote
zoro Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 нечего смешного нет, по статистики прошлого предприятия могу сказать что земля в наших китайских шнурах очень "хорошая" звонится оно хорошо, а вот плохой контакт в "маме" шнура практически всегда... и причем если силоловые контакты пригорают, и контакт появляется... то земляные нет... примерно по статистике из 190 связок комп-бесперебойник именно из за разъемов отсутствовал контакт земли практически в 150 случаях... замена шнура на нормальный, или подгибание земляного штыря давало положительный результат... Вставить ник Quote
20512 Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 В проблемных местах установленны или развязывающие трансформаторы на 220 в или ИБП на 12/24 тоже с странсформатором на входе. Транс выбираеся мощностью не менее 100 ватт, вне зависимости сколько потребляет оборудование, хоть 5 ватт. Первичная обмотка расчитывается ровно на 245 в. Трансы с изоляцией между обмотками и железом минимум 20 кв. Это позволяет защититься от коротких мпульсов напряжения. От повышенного напряжения спасает предохранитель на входе транса и стабилизатор с перегрузочнои способностью 1 к 5-ти на выходе. Всё оборудование маниакально заземлено или занулено. Кое где пришлось восстанивливать "0" в щитках, где-то строить отдельное заземление. Хлопотно конечно всё это мастерить, но результат на лицо. Потери после гроз минимизированы до уровня статистической погрешности. Вставить ник Quote
mace Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 В данной теме многие пишут, что у них оптика и в грозу горит оборудование. Интересно узнать, на точках (ящиках), где горит оборудование, у вас оптические каналы разварены в боксах там же в ящиках или отдельно в муфте, а в ящик приходит оптический отвод? Вставить ник Quote
vadya Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Ребят тогда вопрос мой про заземлении Как правильно заземлить коммутотор в ящике на чердаке. 1-Вырезать ли пол метра стальки(в оптике) перед ящиком или хватит того что оптика разварена в пластиковой сплайс касете? 2-Заземлять ли отдельно коммутатор или хватит того что он заземлен через шнур питания(3х контактный)? 3.1-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для блочных домов из бетона) 3.2-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для кирпичных домов) Вставить ник Quote
nag-f Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 (edited) vadya 1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком 2-Заземлять отдельно коммутатор 3.1-Заземлять сам ящик 3.2-Заземлять сам ящик 3.3 Заземлять трос. 3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню. 3.5 Заземлять крышку ящика 3.6 Заземлять источники питания 3.7 Заземлять стояк (если стальной) 3.8 Заземлять грозозащиты.... И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м! А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :) Edited July 28, 2009 by nag-f Вставить ник Quote
vadya Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 К посту что писал выше Страшно ли, что запас оптики мы на матываем на ящик свой, а кусок мы вырежем не на подходе к ящику, а на запасе который на ящике. Что может быть если будут выполнены только эти условия -заземлен коммутотор через шнур питания -вырезано полметра стальки перед и/или на ящике Вставить ник Quote
nag-f Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 (edited) nag-f Если вы заземлите трос с двух сторон, то по нему потечет очень большой выравнивающий ток между зданиями и ваш расплавленный оптоволоконный кабель начнет капать на головы прохожим. согласно какому закону физики между двумя "минусами" будет протекать ток? Цитирую СНИП "Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты. Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника. Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения. При небольшом объеме работ тросовая проводка может быть заготовлена непосредственно в цехе, где она должна монтироваться." Edited July 28, 2009 by nag-f Вставить ник Quote
avtomax.com.ua Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 vadya 1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком 2-Заземлять отдельно коммутатор 3.1-Заземлять сам ящик 3.2-Заземлять сам ящик 3.3 Заземлять трос. 3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню. 3.5 Заземлять крышку ящика 3.6 Заземлять источники питания 3.7 Заземлять стояк (если стальной) 3.8 Заземлять грозозащиты.... И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м! А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :) Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Вопрос. Что делать? З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Вставить ник Quote
nag-f Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 [Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Практикуйте ХBase-FX доступ. Вставить ник Quote
nag-f Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 ТоестЬ? Схемы FTTH/XBase-FX в настоящее время наиболее экономически целесообразное решение доступа в том числе и в многоэтажной застройке. Вставить ник Quote
avtomax.com.ua Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру? Вставить ник Quote
nag-f Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Где про это почитать? Гугл что то молчит. Это оптика в квартиру? В квартиру или частный дом. Вставить ник Quote
jeka Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз. Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь. Вставить ник Quote
avtomax.com.ua Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич. Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз. Вопрос. Что делать?З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0. Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь. А расскажите как вы ее делаете? Может у вас даже фотки есть? Оптика в квартиру пока не реально. Люди платить не будут за это. Вставить ник Quote