Aliech Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Ув. специалисты, нужна ваша помощь Вобщем есть задача разместить свичи L2 в телефонных стояках на этажах НИИ. Особенность в том, что туда нельзя подводить по проводке более 36 в Думаю пользовать PoE. Возможно ли такое, если учесть, что надо запитать 12 штук свитчей, соединённых кольцом? Если подобные опыты были - напишите, пожалуйста, о них. Интересует кол-во устройств и сами устройства. В данный момент смотрю на ежей. Спасибо Изменено 13 июля, 2009 пользователем Aliech Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба какие свичи то? какое расстояние? может проще отдельную разводку на 36(например) вольт сделать? только на кабель придется потратиться. или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Да, нашёл. Edge Core. Пока не понял тока одно - пропускают ли они его через себя. Если да, то и интересует, может кто-нибудь по одной линии пробовал всё запитать. Edge Core ES3526XA-PoE / L2 Fast Ethernet Standalone PoE Switch А вобще можно с этажа подводить poe. Там вроде как было указано, что на любой интерфейс можно. Т.е. вклинивать на каждый свитч по одному интерфейсу с запиткой. Можно и отдельно. Тока тогда интересует, есть ли свитчи l2 с выносным б/п. Изменено 13 июля, 2009 пользователем Aliech Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба гирляндой питание - ни в коем случае не делать. это из-за отказа одного будет падать всё. не ответили какое типовое расстояние. мое любимое решение трансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220. решение надежное из-за отсутствия электроники. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Алё, дурдом! Edge Core ES3526XA-PoE - это коммутатор, который потребляет 220В переменки и ВЫДАЁТ РоЕ на портах. Не наоборот. Подавать на него РоЕ бессмысленно, он не потребитель, он источник питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ??? У Лайткома есть такие микросвичики, кстати. Но 15 Ватт - это офигенно мало!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Кривой взгляд, кривой разум. Спасибо за поправку. Расстояние >10 метров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Кривой взгляд, кривой разум. Спасибо за поправку. Расстояние >10 метров. если расстояние 10 метров всего, то брать des3526 умеющие питаться от 12 вольт и запитывать проводом потолще. например от обычного компьютерного БП. если же расстояние 50 метров - уже не пойдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Так, для размышления: погляди на потребление свичей. У более-менее ходовых оно около 40-80 Вт. Я бы даже сказал, что "ближе к 60-80". Их одним шнурком РоЕ ну никак не запитать, - электричества не хватит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба des 3526 - # Потребляемая мощность # 23 Ватт (макс.) des 3028 - # Потребляемая мощность (Мах.) # 25Вт ©dlink.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Ну они молодцы, да, но тоже в 15.4 Вт не вписываются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
heno Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Есть свичи (например 3com superstack старые, как у меня) c возможностью работы от внешней своей батареи. Так вот, на разьём для подключения батареи подаётся 3-12 вольт от компьютерного блока питания и свой родной бп можно из него вообще убрать. Единственная заморочка что надо приспосабливать недалеко отдельные ящики для БП, толстые провода, повышать напряжение, перед самим L2 ставить стабилизаторы (хотя бы простые кренки). И в конечном итоге окажется что проще 220 в ящик завести. Изменено 14 июля, 2009 пользователем heno Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Поговорил с телефонистами. Послушал угроз. Проще ящик рядом повесить, но тогда служба безопасности съест. Спасибо всем за советы, прощу прощения, что так лоханулся с ежами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Эмм. А если розетку возле щитка поставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Не катит. Там в любых проявлениях 220 наказуемы. Даже лампочка в стояке на 36 вольт стоит. Но от этой линии запитываться как-то стрёмно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stak Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба мое любимое решениетрансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220. решение надежное из-за отсутствия электроники. А этот вариант чем плох? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Да вот докапываются самого факта присутствия техники на 220 в стояках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Да вот докапываются самого факта присутствия техники на 220 в стояках. что мешает запитаться от 36? предрассудки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aliech Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Вот предрассудков много... Той линии на 36 что там есть уж очень стрёмно свичи доверять родимые... с 70х ею пользовались раз в полгода и тока лампочку запитать... Наверное рядом положим свою. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...