Перейти к содержимому
Калькуляторы

Техника с PoE на борту и возможности PoE максмальная нагрузка на линии и зависимость от топологии

Ув. специалисты, нужна ваша помощь

 

Вобщем есть задача разместить свичи L2 в телефонных стояках на этажах НИИ. Особенность в том, что туда нельзя подводить по проводке более 36 в

Думаю пользовать PoE. Возможно ли такое, если учесть, что надо запитать 12 штук свитчей, соединённых кольцом?

 

Если подобные опыты были - напишите, пожалуйста, о них. Интересует кол-во устройств и сами устройства. В данный момент смотрю на ежей.

 

Спасибо

Изменено пользователем Aliech

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие свичи то?

какое расстояние?

 

может проще отдельную разводку на 36(например) вольт сделать? только на кабель придется потратиться. или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, нашёл. Edge Core. Пока не понял тока одно - пропускают ли они его через себя. Если да, то и интересует, может кто-нибудь по одной линии пробовал всё запитать.

Edge Core ES3526XA-PoE / L2 Fast Ethernet Standalone PoE Switch

 

А вобще можно с этажа подводить poe. Там вроде как было указано, что на любой интерфейс можно. Т.е. вклинивать на каждый свитч по одному интерфейсу с запиткой.

 

Можно и отдельно. Тока тогда интересует, есть ли свитчи l2 с выносным б/п.

Изменено пользователем Aliech

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

гирляндой питание - ни в коем случае не делать. это из-за отказа одного будет падать всё.

не ответили какое типовое расстояние.

 

мое любимое решение

трансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220.

решение надежное из-за отсутствия электроники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алё, дурдом!

Edge Core ES3526XA-PoE - это коммутатор, который потребляет 220В переменки и ВЫДАЁТ РоЕ на портах. Не наоборот. Подавать на него РоЕ бессмысленно, он не потребитель, он источник питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ???

У Лайткома есть такие микросвичики, кстати. Но 15 Ватт - это офигенно мало!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кривой взгляд, кривой разум. Спасибо за поправку.

 

Расстояние >10 метров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кривой взгляд, кривой разум. Спасибо за поправку.

 

Расстояние >10 метров.

если расстояние 10 метров всего, то брать des3526 умеющие питаться от 12 вольт и запитывать проводом потолще. например от обычного компьютерного БП.

если же расстояние 50 метров - уже не пойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, для размышления: погляди на потребление свичей. У более-менее ходовых оно около 40-80 Вт. Я бы даже сказал, что "ближе к 60-80". Их одним шнурком РоЕ ну никак не запитать, - электричества не хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

des 3526 -

# Потребляемая мощность

# 23 Ватт (макс.)

 

des 3028 -

# Потребляемая мощность (Мах.)

# 25Вт

 

©dlink.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну они молодцы, да, но тоже в 15.4 Вт не вписываются

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть свичи (например 3com superstack старые, как у меня) c возможностью работы от внешней своей батареи. Так вот, на разьём для подключения батареи подаётся 3-12 вольт от компьютерного блока питания и свой родной бп можно из него вообще убрать. Единственная заморочка что надо приспосабливать недалеко отдельные ящики для БП, толстые провода, повышать напряжение, перед самим L2 ставить стабилизаторы (хотя бы простые кренки).

И в конечном итоге окажется что проще 220 в ящик завести.

Изменено пользователем heno

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поговорил с телефонистами. Послушал угроз.

 

Проще ящик рядом повесить, но тогда служба безопасности съест. Спасибо всем за советы, прощу прощения, что так лоханулся с ежами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эмм. А если розетку возле щитка поставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не катит. Там в любых проявлениях 220 наказуемы. Даже лампочка в стояке на 36 вольт стоит. Но от этой линии запитываться как-то стрёмно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мое любимое решение

трансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220.

решение надежное из-за отсутствия электроники.

А этот вариант чем плох?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вот докапываются самого факта присутствия техники на 220 в стояках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вот докапываются самого факта присутствия техники на 220 в стояках.

что мешает запитаться от 36? предрассудки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот предрассудков много... Той линии на 36 что там есть уж очень стрёмно свичи доверять родимые... с 70х ею пользовались раз в полгода и тока лампочку запитать... Наверное рядом положим свою.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.