Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Ув. специалисты, нужна ваша помощь

 

Вобщем есть задача разместить свичи L2 в телефонных стояках на этажах НИИ. Особенность в том, что туда нельзя подводить по проводке более 36 в

Думаю пользовать PoE. Возможно ли такое, если учесть, что надо запитать 12 штук свитчей, соединённых кольцом?

 

Если подобные опыты были - напишите, пожалуйста, о них. Интересует кол-во устройств и сами устройства. В данный момент смотрю на ежей.

 

Спасибо

Edited by Aliech
Posted

какие свичи то?

какое расстояние?

 

может проще отдельную разводку на 36(например) вольт сделать? только на кабель придется потратиться. или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ???

Posted (edited)

Да, нашёл. Edge Core. Пока не понял тока одно - пропускают ли они его через себя. Если да, то и интересует, может кто-нибудь по одной линии пробовал всё запитать.

Edge Core ES3526XA-PoE / L2 Fast Ethernet Standalone PoE Switch

 

А вобще можно с этажа подводить poe. Там вроде как было указано, что на любой интерфейс можно. Т.е. вклинивать на каждый свитч по одному интерфейсу с запиткой.

 

Можно и отдельно. Тока тогда интересует, есть ли свитчи l2 с выносным б/п.

Edited by Aliech
Posted

гирляндой питание - ни в коем случае не делать. это из-за отказа одного будет падать всё.

не ответили какое типовое расстояние.

 

мое любимое решение

трансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220.

решение надежное из-за отсутствия электроники.

Posted

Алё, дурдом!

Edge Core ES3526XA-PoE - это коммутатор, который потребляет 220В переменки и ВЫДАЁТ РоЕ на портах. Не наоборот. Подавать на него РоЕ бессмысленно, он не потребитель, он источник питания.

Posted
или ты нашел л2 свичи которые запитываются по ПоЕ???

У Лайткома есть такие микросвичики, кстати. Но 15 Ватт - это офигенно мало!!

Posted
Кривой взгляд, кривой разум. Спасибо за поправку.

 

Расстояние >10 метров.

если расстояние 10 метров всего, то брать des3526 умеющие питаться от 12 вольт и запитывать проводом потолще. например от обычного компьютерного БП.

если же расстояние 50 метров - уже не пойдет.

Posted

Так, для размышления: погляди на потребление свичей. У более-менее ходовых оно около 40-80 Вт. Я бы даже сказал, что "ближе к 60-80". Их одним шнурком РоЕ ну никак не запитать, - электричества не хватит.

Posted (edited)

Есть свичи (например 3com superstack старые, как у меня) c возможностью работы от внешней своей батареи. Так вот, на разьём для подключения батареи подаётся 3-12 вольт от компьютерного блока питания и свой родной бп можно из него вообще убрать. Единственная заморочка что надо приспосабливать недалеко отдельные ящики для БП, толстые провода, повышать напряжение, перед самим L2 ставить стабилизаторы (хотя бы простые кренки).

И в конечном итоге окажется что проще 220 в ящик завести.

Edited by heno
Posted

Поговорил с телефонистами. Послушал угроз.

 

Проще ящик рядом повесить, но тогда служба безопасности съест. Спасибо всем за советы, прощу прощения, что так лоханулся с ежами.

Posted

Не катит. Там в любых проявлениях 220 наказуемы. Даже лампочка в стояке на 36 вольт стоит. Но от этой линии запитываться как-то стрёмно...

Posted
мое любимое решение

трансформатор 220 -> 36, отдельная разводка 36 вольт, на узлах трансформаторы 36 -> 220.

решение надежное из-за отсутствия электроники.

А этот вариант чем плох?
Posted

Вот предрассудков много... Той линии на 36 что там есть уж очень стрёмно свичи доверять родимые... с 70х ею пользовались раз в полгода и тока лампочку запитать... Наверное рядом положим свою.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.