Перейти к содержимому
Калькуляторы

Frame-relay

Господа, проблема с фрайм релаем. Есть 2 сиськи подключенные по v.35 с разных сторон. Поднимаю FR на обеих сторонах через 20 секунд оба интерфейса уходят в даун. Интерфесы с разных сторон зеркальны.

Привожу конфиг с одной стороны, роутер 1600:

 

version 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname cbr001

!

enable secret 5 $1$kOmH$DzUC2riTlglzxaGlPktxK.

!

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

!

interface Serial0.1 point-to-point

ip address 192.168.45.101 255.255.255.252

bandwidth 256

frame-relay interface-dlci 18

!

no ip classless

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

end

 

На другой стороне другой админ, конфиг не даст. Но он говорит что настройка интерфейсов с нашей и их стороной зеркальны. Знаю точно что их сторона frame-relay DCE, моя DTE. Но думаю это не влияет.

 

Жду очень сильно любых ответов, так как очень хочется поднять канал.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что говорят show interface serial show frame-relay pvc show frame-relay lmi show frame-relay map show connect all?

Ну и debug frame-relay packet interface s0.1 dlci 17 debug frame-relay lmi?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, проблема с фрайм релаем. Есть 2 сиськи подключенные по v.35 с разных сторон. Поднимаю FR на обеих сторонах через 20 секунд оба интерфейса уходят в даун. Интерфесы с разных сторон зеркальны.

Привожу конфиг с одной стороны, роутер 1600:

 

version 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname cbr001

!

enable secret 5 $1$kOmH$DzUC2riTlglzxaGlPktxK.

!

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

!

interface Serial0.1 point-to-point

ip address 192.168.45.101 255.255.255.252

bandwidth 256

frame-relay interface-dlci 18

!

no ip classless

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

end

 

На другой стороне другой админ, конфиг не даст. Но он говорит что настройка интерфейсов с нашей и их стороной зеркальны. Знаю точно что их сторона frame-relay DCE, моя DTE. Но думаю это не влияет.

 

Жду очень сильно любых ответов, так как очень хочется поднять канал.

Циски связаны друг с другом через v.35 или через FR-сеть, к которой подключены по v.35?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне таки кажется что Nailer в правильную сторону клонит, у вас соединение роутер-роутер, а не роутер-FR-свич

no keepalive надо сказать на serial c обеих сторон

 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk23...080094a3b.shtml

 

схлопывается оно потому что не видит lmi сообщений, имхо

 

p.s. никогда не видел в глаза живой фреймрелей :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня попробуем Ваши подсказки.

Единственное sh frame-relay pvc не фига не говорит, все по нулям.

Остальное не пробовал, так как frame-relay настраиваю в первые.

Киски подключены точка точка по v.35 без FR сети.

 

Ладно всем спасибо, попробую отпишу.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нафиг он в таком случае нужен? не проще hdlc завести или ppp, если вендоры разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Киски подключены точка точка по v.35 без FR сети.

Т. е. напрямую, без аппаратуты DCE (модем) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, проблема с фрайм релаем. Есть 2 сиськи подключенные по v.35 с разных сторон. Поднимаю FR на обеих сторонах через 20 секунд оба интерфейса уходят в даун. Интерфесы с разных сторон зеркальны.

 

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

!

interface Serial0.1 point-to-point

ip address 192.168.45.101 255.255.255.252

bandwidth 256

frame-relay interface-dlci 18

На другой стороне другой админ, конфиг не даст. Но он говорит что настройка интерфейсов с нашей и их стороной зеркальны. Знаю точно что их сторона frame-relay DCE, моя DTE. Но думаю это не влияет.

Если конфиг зеркальный - кто тогда DCE ?

попробуйте со своей стороны DCE поставить

!

frame-relay switching

!

interface Serial0

frame-relay intf-type dce

!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня попробуем Ваши подсказки.

Единственное sh frame-relay pvc не фига не говорит, все по нулям.

Остальное не пробовал, так как frame-relay настраиваю в первые.

Киски подключены точка точка по v.35 без FR сети.

 

Ладно всем спасибо, попробую отпишу.

Клокинг DCE-сторона задает? Настроена правильно?

 

И действительно, зачем вам FR на ptp-линке? ppp поднимается с полпинка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.