Перейти к содержимому
Калькуляторы

Cisco - нежное оборудование

Ночью в серверной накрылся кондиционер. Сгорел каталист 6506, вернее проц. sup720. Сгорел так, что даже светодиод power не горит ( проверяли на другом шасси).

Перед своей кончиной температура процессора была 47 градусов.

Неужели циска такое нежное оборудование, что при таком незначительном перегреве накрылась медным тазом?

На доступе сети стоят нортелы так к ним прикоснуться нельзя рукой и пашут по 4 года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ночью в серверной накрылся кондиционер. Сгорел каталист 6506, вернее проц. sup720. Сгорел так, что даже светодиод power не горит ( проверяли на другом шасси).

Перед своей кончиной температура процессора была 47 градусов.

Неужели циска такое нежное оборудование, что при таком незначительном перегреве накрылась медным тазом?

На доступе сети стоят нортелы так к ним прикоснуться нельзя рукой и пашут по 4 года.

При чем здесь процессор? Скорее всего сгорели питающие цепи, а там температуры и мощность куда выше, чем на проце.

 

Сколько градусов было в серверной после отключения кондеев?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дохнут БП, для проца 47 градусов не температура.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

БП живые, проверяли, так как не одно шасси в эксплуатации.

В помещении на момент аварии было около 40 градусов. Про питающие цепи тоже так думаю, но там такой воздушный поток от вентиляторов. гмм.

Вот сегодня сдох sup на 4006 каталисте, благо этого барахла на складе много.

Вообщем суп720 уезжает на ремонт в штаты :-(

Изменено пользователем SoHo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда на одной площадке умерли сразу 2 кондея - на 76 была такая ситуация...

 

 

module 1 outlet temperature: 61C

module 1 inlet temperature: 44C

module 1 device-1 temperature: 46C

module 1 device-2 temperature: 55C

module 2 outlet temperature: 50C

module 2 inlet temperature: 44C

module 2 device-1 temperature: 49C

module 2 device-2 temperature: 49C

module 4 outlet temperature: 49C

module 4 inlet temperature: 45C

module 5 outlet temperature: 47C

module 5 inlet temperature: 39C

module 5 device-1 temperature: 52C

module 5 device-2 temperature: 52C

module 5 asic-1 (SSO-1) temp: 40C

module 5 asic-2 (SSO-2) temp: 40C

module 5 asic-3 (SSO-3) temp: 40C

module 5 asic-4 (SSO-4) temp: 40C

module 5 asic-5 (SSA-1) temp: 40C

module 5 asic-6 (HYPERION-1) temp: 41C

module 5 RP outlet temperature: 42C

module 5 RP inlet temperature: 43C

module 5 EARL outlet temperature: 48C

module 5 EARL inlet temperature: 41C

 

в тоже время в москве анаглогичная железка

 

module 1 outlet temperature: 35C

module 1 inlet temperature: 25C

module 1 device-1 temperature: 25C

module 1 device-2 temperature: 33C

module 2 outlet temperature: 32C

module 2 inlet temperature: 23C

module 2 device-1 temperature: 31C

module 2 device-2 temperature: 32C

module 5 outlet temperature: 31C

module 5 inlet temperature: 25C

module 5 device-1 temperature: 36C

module 5 device-2 temperature: 37C

module 5 asic-1 (SSO-1) temp: 26C

module 5 asic-2 (SSO-2) temp: 26C

module 5 asic-3 (SSO-3) temp: 25C

module 5 asic-4 (SSO-4) temp: 25C

module 5 asic-5 (SSA-1) temp: 25C

module 5 asic-6 (HYPERION-1) temp: 25C

module 5 RP outlet temperature: 29C

module 5 RP inlet temperature: 30C

module 5 EARL outlet temperature: 37C

module 5 EARL inlet temperature: 25C

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне с моими средними 60C уже стоит паниковать? :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне с моими средними 60C уже стоит паниковать? :(

на шеститонник деньги нашли, а на кондей не можете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем суп720 уезжает на ремонт в штаты :-(

а зачем в штаты?

можно к нам в Питер =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем суп720 уезжает на ремонт в штаты :-(

а зачем в штаты?

можно к нам в Питер =)

А в Питер - это куда конкретно? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.