Baikal Posted July 4, 2009 (edited) · Report post Приветсвую. Столкнулись с такой проблемой: Есть кабель http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2322&cat=90 6 волоконный. Разварено 4 волокна, используется 2 волоконные передатчики, в один прекрасный момент исчез линк на одном из них. Проверяем, одно волокно есть, второго просто нету. Никто ничего не трогал, в ящиках не лазил, ничего просто так отойти не могло. Вопрос, от чего это могло произойти, дефект сварки или дефект кабеля? Как правильно действовать, просто попробовать переварить потерявшееся волокно? Линк работал долго, около года. Может ли в кабеле повредится одно волокно? Буду благодарен за ответ по существу или нужную ссылку. :) Edited July 4, 2009 by Baikal Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Rostovikov Posted July 4, 2009 (edited) · Report post 1. Визуальный осмотр стыков и патчкордов. Пигтейлов и сварок в боксах. 2. Замена конверторов. 3. Замена патчкордов и если возможно адаптеров. 4. Рефлектометрия. Волокна иногда "втягиваются" в модуля. Иногда гильзы выпадают из мест крепления и загибают/ломают волокна. Еще по кабелям стреляют из разных "пукалок". Внешне повреждение заметить сложно, но оно есть. Edited July 4, 2009 by Ivan Rostovikov Share this post Link to post Share on other sites
Baikal Posted July 4, 2009 · Report post Еще по кабелям стреляют из разных "пукалок". Внешне повреждение заметить сложно, но оно есть. неужели можно прострелить только одно волокно? Share this post Link to post Share on other sites
Nic Posted July 4, 2009 · Report post Что значит "второго просто нету"? Не проходит сигнал, или физически испарилось? Если первое, то где-то излом волокна, скорее всего при укладке в кассету надрезали, и со временем переломилось. Если второе, то это паронормальное явление и здесь вряд ли помогут... Share this post Link to post Share on other sites
SmalleR Posted July 4, 2009 · Report post Если плохие гильзы, то и при укладке в лоток могло надломиться волокно. Share this post Link to post Share on other sites
Baikal Posted July 4, 2009 · Report post Если второе, то это паронормальное явление и здесь вряд ли помогут...;) по паронормальным явлениям у нас свой специалист. Всем спасибо за консультацию. Будем разбираться. Share this post Link to post Share on other sites
Nic Posted July 4, 2009 · Report post Там как бы суть в чем - волокно надкалывается внутри буфера, но буфер держит некоторое время, сигнал проходит. Пока однажды, в следствие температурных перепадов или постоянного напряжения, или небольшого шевеления кабеля, не происходит окончательного разлома. Share this post Link to post Share on other sites
SvS Posted July 4, 2009 · Report post Тут коллеги расказывали... В одном из кабелей стало пропадать по волокну, несколько дней подряд, по волокну в день... Причиной оказалась маленькая мышка в муфте ;) Share this post Link to post Share on other sites
rainbowirdi Posted July 5, 2009 · Report post У нас был случай по трассе прокладки кабеля горел дом.. и одно волокно оплавилось что ли, А остальные в норме. Кстати а какой марки у вас 6-волоконный кабель? Share this post Link to post Share on other sites
Baikal Posted July 5, 2009 · Report post Тут коллеги расказывали... В одном из кабелей стало пропадать по волокну, несколько дней подряд, по волокну в день... Причиной оказалась маленькая мышка в муфте ;) Жесть )) Муфты вроде герметичными делают.... ))) В нашем случае не вариант, у нас муфт по этой линии нету. Кстати а какой марки у вас 6-волоконный кабель? SNR-UT1-06 http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2322&cat=90 Share this post Link to post Share on other sites
zoro Posted July 5, 2009 · Report post фотки кросов и сплайс пластин внутри.... Share this post Link to post Share on other sites
fedoseevka Posted July 5, 2009 · Report post Было как то раз подобное.Пропало тоже одно волокно из восьми в кабеле.Ну переключили оборудование на другую нитку, стали разбираться,стрельнули рефлектометром с двух сторон, расстояние до места обрыва показало одинаковое(трасса порядка 10 км),оказалось тракторист копал траншею рядом ну и задел наш кабель, потянул его.Но сломалось одно из восьми почему то.Потом сделали там муфту. Share this post Link to post Share on other sites