Вводная: есть некий двигатель, который занят своими делами, конкретно это двигатель яхты, на нём висит генератор на "типа 24В DC"

Особенности: двигатель какбэ может сильно менять режимы работы, поэтому эти "типа 24В DC" - понятие более, чем номинальное.

 

Задача: запитать от этого счастья небольшую группу серверов со сториджем, в сумме где-то около 2 кВт, но это всё-таки сервера.

 

Решение: ставить сервера с дублированными DC БП с питанием через мощный DC on-line UPS, но они хотят 48/60V

 

Вопрос: Кто видел online UPS с DC24V Input и DC48/60V Output ? APC UPS Selector уже читал, там такого не предусмотрено.

 

Напоминаю: то, что на входе условно называется DC24V фактически является выходом с генератора, т.е. колебания там любые, какие можно представить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А сделать цепочку 24В -> инвертор 24 в 220 -> онлайн упс на 220?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы штатное решение и избежать ненужных потерь при конвертации в технологически ненужные 220В переменки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А есть в природе решения, позволяющие повысить напряжение постоянки без использования переменки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Малой мощности - вроде есть, КРЕНка

 

СОБСТВЕННО ЭТО САМОЕ И СПРАШИВАЮ!!! :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Малой мощности - вроде есть, КРЕНка

 

СОБСТВЕННО ЭТО САМОЕ И СПРАШИВАЮ!!! :-)

УЖОС!!! 12 ночи - это не повод!!! КРЕНка - линейный стабилизатор. Она умеет только греться, и более ничего!!! Опомнитесь, пока не поздно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну не схемотехник я... =)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну в общем и целом, законы природы говорят нам, что повысить можно только по схеме DC-AC-DC. Проще всего, в плане выбора готовых компонентов, сделать, как предложили, через 220В. Опять же, вряд ли на яхтах кто-то экономит на солярке, и неоптимальность преобразования не особо скажется :) Да, и кстати, разговор про нестабильность 24В на яхте - это думаю лишнее. В +-20% явно укладывается, вряд ли там используют регуляторы напряжения хуже автомобильных ;) А +-20% по входу для современного импульсника - ерунда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УЖОС!!! 12 ночи - это не повод!!! КРЕНка - линейный стабилизатор. Она умеет только греться, и более ничего!!! Опомнитесь, пока не поздно!
+1 )

ну можно преобразовывать 24В в 200-300В постоянки, тока тогда туда не поставишь онлайн ибп как бы, но от этого напряжения будут серваки работать со штатными БП

ну как бы можно еще АКБ на 24В поставить в буферном режиме...

Изменено пользователем 911

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была похожая проблемма на катере решили простой схемой + литеевые батареи промышленные, их в 1980-х просто выкидывали на помойки институтов. В эленге валялись 10 лет потом пригодились :) Вся электроника работает стабильно :)

Вам же можно посоветовать собрать батарею из не обслуживаемых аккумуляторов 12-вольт :)

 

Про салярку вам верно сказали обычно заливаеться тонна в начале сезона и то купленная с близлежащей баржи по бросовым ценам :)

Изменено пользователем Mikler

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DC-DC инвертор собираете на заказ нужной мощности с запасом и дальше пляшете.

Конвертить в более низкое напряжение чтобы подцепить обычный 12в упс/инвертор очень не советую, слишком большие токи получатся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобщем, будем считать, что на входе паршивые (т.е. низкого качества) 220В, а с инвертером пусть владелец яхты заморачивается.

"Я так думаю" {c}

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24В сгладить буферными кислотными аккумуляторами (с простой системой контроля заряда желательно, кислотным почти похрен как их заряжают), и на 24В продается большое количество инвертеров. Для дополнительного успокоения можно поставить online-UPS после инвертера, но это потеря КПД.

 

А... тьфу... DC БП. Все зависит от того КАКОЙ DC БП. Telecom power это обычно 48V. Тогда скорее DC-DC конвертер (такие есть), и опять же свинцовые батареи как буферная емкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во! А говорили, что нету! Покажи ссылок? чтобы из 24

Хотя on-line UPS мне кажется однозначно необходимым

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в штатах смотрели? Там 24В чуть ли не стандарт на телекомовское железо...

Кстати 24В какие? + или -?

в штатах +24В а у нас -48В =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я бы использовал стандартный инвертор с 24 в 220... а там уже... что хотят то и делают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гугль в помощь вообще-то

 

http://www.wilmoreelectronics.com/Pages/Prdcts1.html

24V-to-48V 1000W (Series 1625)

 

http://www.epn-online.com/page/14516/2000w...wer-system.html

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...