zigoraa Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба настроил netpinger шлёт письма на мыло и письмо на почтовый ящик билайна который перенаправляет на трубку.. свитчи проверяются- оповещалка при телнет недоступности... вот так вот мониторим.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
marik_m Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Вернусь в тему. Начали использовать метод с герконом и отправкой snmp на сервер. Но получается такая проблема, на некоторых свичах идут ложные срабатывания, причём постоянно. Кто использует такую технологию и сталкивался с этой проблемой? Коротим через герком 1+3 с 2+6. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Андриянов Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Вернусь в тему. Начали использовать метод с герконом и отправкой snmp на сервер. Но получается такая проблема, на некоторых свичах идут ложные срабатывания, причём постоянно. Кто использует такую технологию и сталкивался с этой проблемой? Коротим через герком 1+3 с 2+6.Как это - обе пары через 1 геркон или два геркона? Мы у себя на DES-3526 делали, одна пара всегда закорочена, вторая - через геркон. На C2950, к примеру, это не работает, там одна пара должна быть всегда разомкнута (забыл какая), вторая - через геркон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
marik_m Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Свичи 35 серии эдж коры. Если только одну пару использовать то не работает. Только коротить 1 с 3 на один конец геркона, 2 с 6 на другой, тогда работает. Но возникают глюки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Андриянов Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба 1 c 3 жестко скрути, 2 и 6 подай на геркон Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
marik_m Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Тогда получается следующее: как только на паре 2-6 замыкается геркон порт поднимается, но если разомкнуть то уже не опускается. Пробовали на 4 разных свичах 35 серии эдж коров... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Дребезг контактов? решается кондером и резистором. Можно поставить автомобильную сирену и простенькую схему на AVR (запитать от небольшого аккума), с секреткой для отключения. Скорее всего воров отпугнет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taras Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Магистральные узлы защищаются по GSM сигнализации + LAN ( правда LAN к сигнализации толком пока не прикручен из-за глюков разработчика... ). цена вопроса - чуть дороже 6.5 тыр на опте Квартальные узлы защищаются по LAN сигнализации, цена вопроса - 1250 руб на опте. Ссылкой на продавца-производителя поделитесь, пожалуйста. Приглядитесь, на плате вытравлен адрес сайта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
marik_m Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Дребезг контактов? решается кондером и резистором. Можно поставить автомобильную сирену и простенькую схему на AVR (запитать от небольшого аккума), с секреткой для отключения. Скорее всего воров отпугнет. А можно поделиться секретом резистора с кондёром? Как их ставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...