Возник вопрос охлаждения стойки на площадке.

Хотелось бы что-то в исполнении 19". Может кто посоветует куда копать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вентеляторные полки есть... в шкафы.

и кондиционер )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня ходил в машзал СЗТ... Стоит два мобильных домашних кондиционера :-) На помещение площадью метров 80-100 :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все же интересует именно Rack-Mount исполнение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кондей рэковый? Такие есть, правда не совсем кондиционеры, а системы климат-контроля скорее, но цена у них....

Вот например: http://www.apc.com/products/infrastruxure/...m?section=about

 

Проще ставить обычные шкафы и потом в зависимости от потребности/пафосности хорошие сплиты или промышленные кондишны.

Вот например промышленный:

http://www.atek.ru/catalog.php?id=5098

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

фреоновый воздухоохладитель для мясных цехов подойдет :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на какой "площадке"? надо уточнять... если площадка на тех. этаже, то там бывает оправданной установка гермошкафа с климат-контролем. В более-менее стационарной серверной охлаждение делоетсяся заранее, с учетом выделяемой мощности и площадей. Системы такого охлаждения и вентиляции можно встретить в крупных зданиях

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас с охлаждением вообще прикольная ситуация.

Нет, конечно в организованных серверных стоят кондишны по мере тепловыделения.

Но есть много помещений, в которых одна-две стойки, да и те не полностью забиты, а тепловыделение - будь здоров!

Частично решил проблему я, организовав в некоторые такие помещения постоянный ПРИТОК уличного воздуха.

 

Почему уличного ? В подвалах мусоросборники и запах, из других помещений архитектура не позволяет.

Почему приток, думаю и так всем ясно: проще поставить один фильтр на приток, чем герметизировать и фильтровать шкаф на отток. Особенно если шкаф для этого изначально не предназначен.

Сначала пытался обойтись бытовыми вентиляторами. Оказалось мало. Но промышленные вентиляторы (типа турбин) решили проблему.

 

Мой начальник же (большой "любитель" руками покрутить, к слову) придумал другую фигню.

Нет, вы не подумайте, я ее фигней называю, не потому что она плохо работает, а потому что собрана из всего подряд.

 

Водяное охлаждение!

1) в шкафы с одной стороны оборудования (например у нас на cisco 4000 слева) ставятся автомобильные радиаторы от "печки" почти по всей высоте шкафа

их толщина как раз позволяет их разместить в том пространстве, которое остается от горизонтальных ребер жесткости

2) ставится водяная помпа - насос Грюндфос

еще были проведены им же эксперименты с насосами для аквариумов и насосами от автомобильных печек (у которых индивидуальный контур охлаждения)

3) в качестве бачка расширителя - стандартная пластиковая фановая труба, установленная на всю высоту шкафа, диаметром от 40 мм

4) рядом к ней приделан прозрачный шланг, чтобы смотреть уровень воды

5) прямо под шкафом сделана дырка в перекрытии в подвал и после продевания в нее шлангов и проводов, запенена, чтоб не воняла

6) в подвале висит стандартный автомобильный радиатор со стандартным же 12 вольтовым вентилятором

7) все это соединено шлангами для полива и сверху обжато универсальными металлическими хомутами

 

Ну а там, где этого не хватает, у начальника на подходе уже проапгрэйженная версия. Купил в ЧипеДипе элементы Пельтье и хочет присандалить в подвале второй контур охлаждения, чтоб разница температур больше была.

Пока работает, уже несколько месяцев. Вроде даже не течет. Только воду каждые 2 недели доливаем.

 

Кому интересно - фотки в личку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

O_o

 

больше сказать нечего....

у меня например проблему решает бытовой кондюк на 3 квт. отводиит жар от узла. 2*6*2.3 метра, стоит 4 стойки (1 инет и 3 каб станция ктв. потребляемая моща стойками 2-3квт) стоит себе, дует. больше в помещении щелей наружу нигде нет.

Изменено пользователем dIMbI4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока работает, уже несколько месяцев. Вроде даже не течет. Только воду каждые 2 недели доливаем.
Монструозненько...

Протечек на оборудование не боитесь? А то у АРС есть похожая система внутристоечных чиллеров, так та вся датчиками да клапанами обвешана, во избежание...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока работает, уже несколько месяцев. Вроде даже не течет. Только воду каждые 2 недели доливаем.
Монструозненько...

Протечек на оборудование не боитесь? А то у АРС есть похожая система внутристоечных чиллеров, так та вся датчиками да клапанами обвешана, во избежание...

Именно из-за моей боязни протечек моя версия охлаждения и работает только на приточной вентиляции.

А шеф не боится - четырехтысячником больше-меньше. Ему не страшно. Они же его собственные!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы лучше сделайте контур из системы холодного водоснабжения. Хоть подключитесь к крану и сливайте воду через радиаторы в канализацию. Только конденсат надо будет куда-то отводить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда... Тут была целая серия статей инженера-теплотехника. К сожалению сейчас не найду ссылку. :(

Так вот. Если правильно все запомнил - начиналось все с расчета теплового баланса здания. И от этой цифры все плясалось. Выбор системы вентиляции, фильтры, было еще что-то, чтобы не допускать конденцата ( образующегося из-за большой разницы температур уличного воздуха и воздуха в помещении)... много было очень интересных вещей...

 

Я тогда сразу сильно зауважал теплотехников. :-)

 

Если мне правильно все запомнилось. Строить охлаждение нужно таки комплексно для всего помещения и делать охлаждение с завязкой на приточно-вытяжную вентиляцию. Иначе жрать электричества будет немеряно кондиционер, охлаждая горячий воздух помещения. Да и один хрен при охлаждении воздуха в стойке нужно куда-то отводить тепло... куда? Обратно в стойку? или вешать на стойку радиатор с фреоном как на бытовом холодильнике и герметизировать стойку?...

 

По хорошему, считать нужно все серьезно. Лучше всего пригласить специалиста. Он расчитает оптимально необходимые элементы климат-контроля конкретно под ваше здание/стойку, оборудование и пр. технические требования.

 

А если это для вас дорого - эксперементируйте. И получите одно из трех - либо купите с большим запасом по мощности ( и соответсвенно потратите больше денег на кондиционер чем требуется + больше будет потребление электроэнергии ), либо будет у вас на оборудование капать конденцат, либо не хватит мощи кондиционера на экстремумах сезонных температур...

 

Думайте сами, решайте сами. У меня так на одной площадке не попжалели денег поставили промышленные 10 кВт-ники. Так теперь расшириться по электроэнергии (получить присоединение) - проблема и в помещении долго не просидишь - насморк схватить можно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так теперь расшириться по электроэнергии (получить присоединение) - проблема и в помещении долго не просидишь - насморк схватить можно.
Ну насморк почти в любом крупном цоде схватить как нефиг делать(

В холодном коридоре между стойками с блейдами дует так что утепляться верхней одеждой приходится))))

Зато с обратной стороны тепло... 15 кВт где-то на стойку...

 

только то и спасает, что меджу рядами ходить почти не приходиться - все коммутации сзади)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос охлаждения стойки на площадке.

Хотелось бы что-то в исполнении 19". Может кто посоветует куда копать.

это в виде дверей на шкаф 19 дюмов делают

 

если отнестись серьезно то охлаждение делатеся так назвываемыми "прецезиоными " кондиционерами.

Они в отличии бытовых а. не образуют конденсат б. понимают что такое работа от упс.

 

но в 95 процентов случаев ставят просто бытовые оконники или сплиты.

Ибо они на порядок дешевле.

Но их нужно раз в год-два заменять. ( ибо больше они редко долго живут при нагрузке 24/7/12)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но их нужно раз в год-два заменять. ( ибо больше они редко долго живут при нагрузке 24/7/12)

Басни. У меня один живет четыре года, даже подшипники не меняли. Только чистка внешних блоков два раза в год, и замена хладагента один раз была.

Остальные по три года, не чихнув.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но их нужно раз в год-два заменять. ( ибо больше они редко долго живут при нагрузке 24/7/12)

Басни. У меня один живет четыре года, даже подшипники не меняли. Только чистка внешних блоков два раза в год, и замена хладагента один раз была.

Остальные по три года, не чихнув.

подтверждаю, стоит порнослоник на 4 кВт, около 4-х лет и дует.

весной поставили ещё один на 2.1кВт (серверов прибавилось, резервирование, да всё такое),

и две турбины в окно (68Вт каждая, производительность дурная, не помню)

 

ну а на счет водяного охлаждения - мне страшновато.

Изменено пользователем Giga-Byte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда мы были маленькими и жили в колхозной серверной, там тоже стояли сплит-системы.

 

Одна из них постоянно пыталась залить обоурдовани - пришлось сделать желоб по стенке, чтобы вода стекала в специальное ведро.

 

Также, раз в год приходилось строить из себя альпиниста - поджигать пух на радиаторной решетке внешних блоков.

 

И два-три раза за лето приходилось вставать в 4-5 утра, лететь на работу и руками устанавивать напольные кондиционеры, протаскивать гофру в окно.

 

 

Зато было весело!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я порекомендую http://www.ventss.ru/holodsnab.php?id=32 нет внешнего блока, правда требует отверстия в наружней стене

Изменено пользователем RialCom.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подниму ка тему :)

Господа, никто не подскажет решения именно в исполнении 19", чтобы можно было запихать в шкаф? либо такой вариант, что поставить на стенку или дверь шкафа. Находил решения фирмы Dantherm (CLASSIC CS03060B или CS012035B), только вот не возят их почему-то больше. Может есть что-то подобное?

требуемая мощность охлаждения с большим запасом около 1кв (планируется 1 сервер 2юнита с 2 ксеонами, 1 нас на 12 дицков, смарт упс 1000ВА).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос охлаждения стойки на площадке.

Хотелось бы что-то в исполнении 19". Может кто посоветует куда копать.

 

В том году разрабатывал для одного мегаоператора в т.ч. стоечные кондиционеры. Со шкафом, полками, SNMP мониторингом, энергоучётом, резервериванием и всем-всем-всем получилось по 100 т.р. за 1 узел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А тепловая мощность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос охлаждения стойки на площадке.

Хотелось бы что-то в исполнении 19". Может кто посоветует куда копать.

 

В том году разрабатывал для одного мегаоператора в т.ч. стоечные кондиционеры. Со шкафом, полками, SNMP мониторингом, энергоучётом, резервериванием и всем-всем-всем получилось по 100 т.р. за 1 узел.

 

вобщем климатический шкафчик энергомеры выходит дешовле :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос охлаждения стойки на площадке.

Хотелось бы что-то в исполнении 19". Может кто посоветует куда копать.

 

В том году разрабатывал для одного мегаоператора в т.ч. стоечные кондиционеры. Со шкафом, полками, SNMP мониторингом, энергоучётом, резервериванием и всем-всем-всем получилось по 100 т.р. за 1 узел.

 

вобщем климатический шкафчик энергомеры выходит дешовле :)

 

Наверняка. Я то разрабатывал, по сути, уличную будку со стойкой/направляющими внутри.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.