SokolovS Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Прошла гроза и выяснилось, что в коммутаторе сгорел miniGBIC, линия оптическая наводки исключены, оборудование подлючено через нормальный стоечный бесперебойник, т.е. колебания в элетросети тоже исключены. Отчего мог сгореть? Плохое заземление? Или просто высокая ионизация воздуха? Вставить ник Quote
SmokerMan Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Если наводки исключены, то наверное забить... Судьба у него такая... Вставить ник Quote
lm Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Если в коммутаторе, куда был воткнут GBIC, были еще и медные порты - то наводка пришла через медный порт и сожгла ваш GBIC со стороны его включения в коммутатор. Вставить ник Quote
SokolovS Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 Если в коммутаторе, куда был воткнут GBIC, были еще и медные порты - то наводка пришла через медный порт и сожгла ваш GBIC со стороны его включения в коммутатор. Вот с этого момента поподробнее. Медные порты конечно были, но чип на каждый порт по моему у DES-3526 свой и гореть должен он. Как это может распространяться на другие порты? Причем ни один медный порт не сгорел! Вставить ник Quote
zoro Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 За весь маленький период общения с оптикой.. не разу не было чтобы горел SFP, деградировал лайзер-да т.е. современем уменьшалось растояне которое пробивает... вконце концов он на линии неработает, а на столе ок... на выходе -25дб :) при пороге -30гдето и при прогреве уменьшается... Вставить ник Quote
BETEPAH Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 у меня один раз медиаконвертер выбило грозой, так и не понял почему Вставить ник Quote
Andrei Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 у меня один раз медиаконвертер выбило грозой, так и не понял почемуЕще хлеще пример: медиаконвертор живее всех живых, а медный порт на свиче, куда этот конвертор был воткнут, приказал долго жить.Тоже гадаю - почему? Вставить ник Quote
Andrei Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 Сегодня нашел на свиче пару сгоревших портов на управляемом "домовом" коммутаторе, кабели от которых шли к абонентам в том же подъезде. Отчего сгорели - хз. :( Вставить ник Quote
grfmaniak Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Сегодня нашел на свиче пару сгоревших портов на управляемом "домовом" коммутаторе, кабели от которых шли к абонентам в том же подъезде. Отчего сгорели - хз. :( От абонентов :) Некоторые вредители норовят туда 220 подать :) Вставить ник Quote
NELSON Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 А чаще причина в том, что нет заземления у абонентов или на корпус пк пробило, а сетевые с закорачиванием на *-* свободных пар. Дома убилась таким же макаром сетевая у пк, подключенная к свитчу в квартире, после заземления пк все проблемы исчезли. Вставить ник Quote