Перейти к содержимому
Калькуляторы

Расшить 50 пар на кросс 110

Hi all :)

 

Получили мы недавно на посмотреть (да и на попользовать) шнурок 50 пар. На оболочке нарисовано "KLM 50/24 CAT 5e TIA/EIA-568-B ISO/IEC-11801". Под оболочкой обнаружилось 7 сборок пар по 7 пар в каждой, кроме одной - в ней 8 пар. Сборки определяются обмотанной вокруг каждой цветастой лентой. Вокруг всего кабеля обмотана широкая прозрачная лента.

Вопрос - как его правильно расшить на 110 кросс для получения 100 мбит?

Гугл подсказал, что 50 пар должны делться по 25 пар и дал схему расшивки для 25 пар, но у меня такого деления не наблюдается, хотя с виду все цвета парные. Например, две бело-синих пары, две черно-оранжевых пары и т.д.

Найдется ли здесь добрый человек, который уже работал с таким шнурком?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если в мире нового не придумали, то:

 

Each panel includes adequate connecting blocks to complete each 25-pair termination strip on the S110 block.

(e.g. would include five 4-pair and one 5-pair F/UTP connecting block per 25-pair termination strip, or a total of twenty 4-pair and four 5-pair

connecting blocks).

 

т.е. блоки только 4х2 и 5х2. Расшивайте кабель в ряды по 25х2, соблюдайте правила для расшивки, монтажа, требования TIA/EIA, если нужны именно 100М.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.