bay Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба Hi all :) Получили мы недавно на посмотреть (да и на попользовать) шнурок 50 пар. На оболочке нарисовано "KLM 50/24 CAT 5e TIA/EIA-568-B ISO/IEC-11801". Под оболочкой обнаружилось 7 сборок пар по 7 пар в каждой, кроме одной - в ней 8 пар. Сборки определяются обмотанной вокруг каждой цветастой лентой. Вокруг всего кабеля обмотана широкая прозрачная лента. Вопрос - как его правильно расшить на 110 кросс для получения 100 мбит? Гугл подсказал, что 50 пар должны делться по 25 пар и дал схему расшивки для 25 пар, но у меня такого деления не наблюдается, хотя с виду все цвета парные. Например, две бело-синих пары, две черно-оранжевых пары и т.д. Найдется ли здесь добрый человек, который уже работал с таким шнурком? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба если в мире нового не придумали, то: Each panel includes adequate connecting blocks to complete each 25-pair termination strip on the S110 block. (e.g. would include five 4-pair and one 5-pair F/UTP connecting block per 25-pair termination strip, or a total of twenty 4-pair and four 5-pair connecting blocks). т.е. блоки только 4х2 и 5х2. Расшивайте кабель в ряды по 25х2, соблюдайте правила для расшивки, монтажа, требования TIA/EIA, если нужны именно 100М. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...