Jump to content
Калькуляторы

Расшить 50 пар на кросс 110

Hi all :)

 

Получили мы недавно на посмотреть (да и на попользовать) шнурок 50 пар. На оболочке нарисовано "KLM 50/24 CAT 5e TIA/EIA-568-B ISO/IEC-11801". Под оболочкой обнаружилось 7 сборок пар по 7 пар в каждой, кроме одной - в ней 8 пар. Сборки определяются обмотанной вокруг каждой цветастой лентой. Вокруг всего кабеля обмотана широкая прозрачная лента.

Вопрос - как его правильно расшить на 110 кросс для получения 100 мбит?

Гугл подсказал, что 50 пар должны делться по 25 пар и дал схему расшивки для 25 пар, но у меня такого деления не наблюдается, хотя с виду все цвета парные. Например, две бело-синих пары, две черно-оранжевых пары и т.д.

Найдется ли здесь добрый человек, который уже работал с таким шнурком?

Share this post


Link to post
Share on other sites

если в мире нового не придумали, то:

 

Each panel includes adequate connecting blocks to complete each 25-pair termination strip on the S110 block.

(e.g. would include five 4-pair and one 5-pair F/UTP connecting block per 25-pair termination strip, or a total of twenty 4-pair and four 5-pair

connecting blocks).

 

т.е. блоки только 4х2 и 5х2. Расшивайте кабель в ряды по 25х2, соблюдайте правила для расшивки, монтажа, требования TIA/EIA, если нужны именно 100М.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this