Проблема следующего плана.. Есть в офисе сеть на компов около 60ти (работаю на фирме относительно недавно... пару месяцев)... Спицифика фирмы это разработка программы для потоковое видео. Есть три гигабитных свича один Netgear на 24 порта и два 3Com на 48 портов... Общая нагрузка небольшая, а вот когда включают софт с потоковым вещанием все начинает загибаться... В принципе раньше работало все нормально (покрайней мере так уверяют тэстеры), все что с того времени поменялось, так это добавился свич один из трикомовских который упоминал раньше. Непонимаю, что может стопорить так сеть... Я конеш понимаю что потоковое видео жрет прилично, но они перед тем как пускать выставляют в софте потоки. Восновном одна машина 6 мегабит, вторая 4 и третья вещательная 4...

Еще еще спутниковый тюнер, который тоже переодически включают в вещание, на нем 100мегабитные карты стоят, так как только его подключают в обычный D-Link гигабитный 8портовый в течении минуты свич зависает и вытворяет невероятное, еслиже в общую сетку тыцкают, то сеть загибается гдет через минут 15...

С потоковым вещанием работал мало, посему буду рад ответам с любыми ньюансами сия чуда современных технологий..

Posted

На валаны не порезаны, думаю ток тэстеров порезать. ток есть одна лажа... Тэстеры должны быть в домене, тобишь надо будет доставлять сетевушки и тянуть еще кабеля, чтоб они свои потоки направляли по одной сети, а в доменой сети по другой. Единственное как быть еще со спутниковым тюнэром, он бы желателен тож быть в домене... х.з.с тюнером потом буду думать!

Posted (edited)

Отключайте Flow Control на стыках 1000 / 100 мегабит и на аплинк-портах

Edited by Radus
  • 3 weeks later...
Posted

Короче... со всеми советами (кстати, спасибо все большое!) ни че не поогло... Помогло только другое, доставил в каждую тачку (кому надо было) еще по одной сетевушке, проложил кабеля и на управляловке врокинул их отдельным VLAN-ном... И ща все щастливы! Притом свич должен быть нормальный, а то пробовал их всунуть на обычный свич первого уровня 8 портовый, гигабитный, как только тюнер включали, свич в секунде умирал, зависал и т.д.... На Netgear второго уровня все заработало замечательно! Видимо с тюнером по другому никак! Если плэйауты еще куда нешло, загибали но терпимо, то тюнер убивал все!

Posted

я же уже говорил... При включении софтины вещания включается мультикаст поток от которого тупые свичи дохнут как мухи, достатотчно настроить мультикаст на управляемом свиче и все, и ненада городить огород с двумя сетевыми в компе...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.