Greshnik Опубликовано 31 января, 2016 · Жалоба История началась с того, что наша компания подписала договор с интересной и очень неоднозначной компанией ОАО "Вымпелком". По договору мы должны были подключить их базовые станции к существующей оптоволоконной сети. Работа вроде как закипела. Только вот когда стали врезаться в существующие магистрали немножко были удивлены увиденным. Почти каждая муфта представляет собой убогое зрелище пионер монтажа, и схемы разварки предоставляемые сотрудниками ОАО "Вымпелком" не соответствуют действительности. И для того чтоб вварить одну базовую станцию необходимо перевриать по два три волокна в трех, а то и четырех ужасных муфтах. Вообщем выкладываю некоторые фотографии магистральных муфт ОАО "Вымпелком" в нашем регионе. Я ещё видел как оптику в пластиковую бутылку смонтировали...высший пилотаж...правда потом недоумевали почему затухание сигнала...:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 31 января, 2016 · Жалоба История началась с того, что наша компания подписала договор с интересной и очень неоднозначной компанией ОАО "Вымпелком". По договору мы должны были подключить их базовые станции к существующей оптоволоконной сети. Работа вроде как закипела. Только вот когда стали врезаться в существующие магистрали немножко были удивлены увиденным. Почти каждая муфта представляет собой убогое зрелище пионер монтажа, и схемы разварки предоставляемые сотрудниками ОАО "Вымпелком" не соответствуют действительности. И для того чтоб вварить одну базовую станцию необходимо перевриать по два три волокна в трех, а то и четырех ужасных муфтах. Бывает у них такая тема- несоответствие схем. Требуйте с них предоставления схемы соединений муфты, только после этого приступайте. Вызывайте на место их спеца, предъявляйте ему, потом осмечивайте доплниетльно и включайте в следующий объект (тяжело это, правда) в тот же включить не удасться ни за что- регламент,бюрократия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmoroz Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) · Жалоба Попросили измерить длину, т.к. заказчик сомневался в выполненных объемах. В 5 кроссах по 16, условно живых было только 17 волокн (затухание на сростке, вместе с разъемом: 2-3дБ), у остальных либо обрыв сразу в кроссе или затухания от 5 до 20дБ для интереса вскрыл один. Говорят варили спецы за 80р. Муфта мегачемпиона (мало того, что герметизировали каким-то белым гавном, который не застыл, посему попала влага, КДЗС некоторые подмотали изолентой (чтоб не выпадали), волокна уложили так что нормально их не достать - были перекручены. Причина вскрытия, заказчик решил задействовать резервные волокна, ТВ не поднялось... по рефлектометру обрыв, после ремонта в данной муфте оказалось что в оставшихся 10 муфт до БС ситуация не сильно лучше, из 8 резервных отыскали 1 волокно с хреновыми затуханиями, но по бюджету пролазило... Изменено 31 января, 2016 пользователем vmoroz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enigma33 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Муфта мегачемпиона (мало того, что герметизировали каким-то белым гавном, который не застыл, посему попала влага, КДЗС некоторые подмотали изолентой (чтоб не выпадали), волокна уложили так что нормально их не достать - были перекручены. Причина вскрытия, заказчик решил задействовать резервные волокна, ТВ не поднялось... по рефлектометру обрыв, после ремонта в данной муфте оказалось что в оставшихся 10 муфт до БС ситуация не сильно лучше, из 8 резервных отыскали 1 волокно с хреновыми затуханиями, но по бюджету пролазило... Сообщение отредактировал vmoroz: 31 января 2016 - 22:20 нормальная с виду муфта, у нас иногда тоже КДЗС в таких муфтах не держатся, приходится чем то подтыкать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNSheriff Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Enigma33ну если по-правильному - то в комплекте идут обычно такие колбаски резиновые для "подтыкания", только они как всегда "проеживаются" , а изолента есть всегда ! а кассеты эти и правда какашка еще та..... ___ 1. должно двигаться, а не двигается ? - используем WD-40 2. двигается, хотя не должно : - используем СИНЮЮ изоленту. 3. не помог пункт 2 ? - применяем стяжки и монтажную пену Изменено 2 февраля, 2016 пользователем SNSheriff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShaNs24 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба с изолентой не соглашусь. если уж муфты Г.. и от туда все валится - используем сырую резину. и все сразу перестает вываливаться. а про герметизацию это да. в комплекте должны быть резино-пластиковые вставки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fox_13 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Я использую тросс для того, чтобы зацепить введенный кабель за спец.винты внутри муфты, чтобы кабель не выдернули из муфты разные олени. Нужное дело, у нас раз ветром кабель выдергнуло с муфты, осталось висеть на одних волокнах. Человек который делал обрезал трос возле муфты, не вводя трос внутрь. Термоусадку усадил на патрубок, запас кабеля около 10 метров оставил. Был ураган кабель выдергнуло, и нам позвонили шо кабель над дорогой провисает. После этого случая всегда закрепляю держатель(трос или прутки)внутри муфты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба Я ещё видел как оптику в пластиковую бутылку смонтировали...высший пилотаж...правда потом недоумевали почему затухание сигнала...:) ну мы как-то раз так делали. просто потому что директор, бывший сапог с соотв. мышлением... как-то раз он просто тупо померил расстояния по яндекс-картам и порезал оптику на куски соотв. длины (почти все были по 70-80 метров). в итоге пришлось покупать новый кабель, тк почти все воздукши выходили под 130-150 мктров. а порезанные куски использовали уже на протяженных чердаках, и то часто не хватало до ящика буквально пары-тройки метров - в таких случаях и делали а-ля "муфту" из 1,5 литровой бутылки, хорошо обматывая ее изолентой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба как-то раз он просто тупо померил расстояния по яндекс-картам и порезал оптику на куски соотв. длины (почти все были по 70-80 метров). в итоге пришлось покупать новый кабель, тк почти все воздукши выходили под 130-150 мктров. У нас один раз было так, что в 5-подъездном доме жильцы "среднего" подъезда, где запланировали вешать ящик, подняли бучу, что не хотят ящик у себя в подъезде. Пришлось "сманеврировать" и смонтировать ящик во 2м подъезде, а на крыше вынужденно сделали вот так - см.фото, т.к. муфта сюда запланирована не была. Работает уже года 4. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба ну, в годы моей работе в провайдере, нам ментов жители вызывали несколько раз. как-то раз сработала колхозно сделанная сигнализация. точнее задели не сигнализацию, а телефонный плинт в стояке, на который она выходила - просто висел на соплях. вопрос с сотрудниками потом коненчно же решили, но потом проводя работы каждый раз в этом подъезде просто звонили в дежурную часть и предупреждали, что будем рабоать и может сработать сигнализация. бывало, что просто слишком бдительные бабули вызывали сотрудников для проверки подозрительных людей. поэтому носили с собой письма для жеков - помогало в большинстве случаев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба а насчет фото муфты от подрядчиков вымпелкома все сложно. с 2011-12 года было объеденение вымпела с совинтелом, он же билайн бизнес, который и принес туда всеь этот колхоз. до момента объединения/слияния/поглощение в самом вымпеле все было не так уж и плохо. ребята в корбине, которая чуть ранее 2011 г стала билайном (уже объединенным вымпелом-совинтелом) получали неплохо, в мск у бригадира был оклад около 20 тр + за машину + подключения. как только появился объединенный билайн там начались штрафы и прочее стимулирование работы, а потом всех вообще вывли в другую контору (название озвучивать не буду). позже, в 2012-13 гг, когда работали с билайном неоднократно сталкивался с такиими отделами, где было всего два человека - начальник отдела и его зам. и все. а все работы делали подрядчики... и вся соль имено в них и есть - хорошо, если они хоть что-то в связи знали. в большинстве своем это были простые люди, которым наобещали огромные деньги, обучение на рабочем месте и тд и тп - ну и результат вышел соотв. причем, на подряды отдавалось почти все - и проектирование (по сути самый важный момент - ибо как спроектировано, так и будет работать), и монтаж, и обслуживание. ну отсюда и получили. да и вспоминается такая мысль - какая зарплата, такая и работа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба поэтому носили с собой письма для жеков Просвети, какое содержание было в них? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба которые предоставляют в диспетчерские для получения ключей от тех.этажей. суть такая - в такой то гуп дез от такой-то организации. просим выдать следующим сотрудниками ключи от чердаков, подвалов и тд по таким то адресам. число и подпись человека от фирмы. и виза инженера деза - разрешаю. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем kapydan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба нашел вот фото. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба туда же Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Толи сфотографированно так, толи это серверная гномов :) Может даже и лесных. Где-то притаился стеклянный гроб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Судя по всему чердак, или, менее вероятно, подвал. Ничего интересного по сути, таких узлов по стране много. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба это базовая станция одного из опсосов большой тройки. находится буквально на расстоянии вытянутой руки от кремля в мск. там немаленький такой узел. находится она между этажами (нечто вроде тех.эатажа - высота чуть меньше роста, ходить надо было пригнувшись) в доме сталинской постройки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба давно там фхд не было. нач отдела эксплуатации разорвали бы из-за не помытого пола и хлама ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Красота-это страшная сила.. Эту опору периодически сбивают и она обросла муфтами. Будет и дальше обрастать, поскольку условия не изменились- отбойник не поставлен. Изменено 3 марта, 2016 пользователем frol13 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Она уже и падать не должна. Кабеля удержат ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба С учётом количества кабелей, это золотая жила для собственника столбов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Вот так выглядит ящик известного провайдера Москвы. Проектировщики не правильно спроектировали разводку и теперь все дроп кабели заводят на одну касету. Видимо им так проще нежели кинуть PoN и муфту, куда можно поставить сплитер и от туда делать разводку. Изменено 15 июля, 2016 пользователем A.V. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kod217 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба А какая разница абоненту, как разварена и уложена муфта? Он получает свою услугу и ладно, а при наличии технических проблем на линии дает заявку на ее устранение. Мы привыкли к такого рода фотоотчетам. Сами мы (организация) не занимаемся строительством ВОЛС, только эксплуатация. Приходится иногда ввариваться в существующую муфту или делать вставку при обрыве.Есть откровенно косячные муфты, к которым подходить страшно. Такие обходим стороной, перехватывая волокна либо на следующей, либо на предыдущей муфтах. И я не виню тех, кто выполнял договор подряда, их можно понять. Варить зимой на чердаке с налобным фонариком, стоя в позе буквы ЗЮ (тех.этаж)....А если учесть еще и то, что варило несколько бригад поочередно, то можно представить, какое "совпадение" разваренных ОВ будет на схемах. Прибавьте спешку на "побыстрее сдать объект." Вот и получается то, что видим на фотках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба А какая разница абоненту, как разварена и уложена муфта? Он получает свою услугу и ладно, а при наличии технических проблем на линии дает заявку на ее устранение. Мы привыкли к такого рода фотоотчетам. Сами мы (организация) не занимаемся строительством ВОЛС, только эксплуатация. Приходится иногда ввариваться в существующую муфту или делать вставку при обрыве.Есть откровенно косячные муфты, к которым подходить страшно. Такие обходим стороной, перехватывая волокна либо на следующей, либо на предыдущей муфтах. И я не виню тех, кто выполнял договор подряда, их можно понять. Варить зимой на чердаке с налобным фонариком, стоя в позе буквы ЗЮ (тех.этаж)....А если учесть еще и то, что варило несколько бригад поочередно, то можно представить, какое "совпадение" разваренных ОВ будет на схемах. Прибавьте спешку на "побыстрее сдать объект." Вот и получается то, что видим на фотках. Если делаешь свою работу, то делай ее качественно, если не умеешь, то и не берись. Руки у пайщика, должны рости от куда нужно, а не из другого места. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...