ivcrash Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 Здравствуйте, уважаемые! Ужас! Это какое то наваждение.. Я в конфиге utm5.cfg в nfbuffer_host указал адрес микротика, чтобы слушал этот адрес по порту 9996, далее, в rfw5.cfg: firewall_type=local firewall_path=/usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh rfw_name=83.143.152.5 core_host=83.143.152.5 - адрес мтика core_port=12758 В админку захожу ставлю юзеру интернет выключен, коннекчусь к микротику и все равно он подключает и дает инет!!! Это кашмар... В админке создал тариф, связку сервисную, добавил пользователя, внес платеж. Правила firewall прописал, на отключение подключение пользователя. Подключаюсь к микротик с клиентской машины и ничего не происходит.. биллинг не считает, статистика не отсылается микротиком на сервер utm. Что делать? Правила следующие: /ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address-list=allow_ip /ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address-list=allow_ip /ip firewall filter add chain=forward action=drop Также создал запись на тест юзера: ip firewall address-list add address=83.143.152.11 list=allow_ip comment=122 Благодарю. Вставить ник Quote
alexmern Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 Здравствуйте, уважаемые! Ужас! Это какое то наваждение.. Я в конфиге utm5.cfg в nfbuffer_host указал адрес микротика, чтобы слушал этот адрес по порту 9996,А с микротика вы netflow отправляете на свой коллектор (на машину где utm)?http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i...low_content.php далее, в rfw5.cfg:firewall_type=local firewall_path=/usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh rfw_name=83.143.152.5 core_host=83.143.152.5 - адрес мтика core_port=12758 По определению не будет работать, так как rfw - это спец протокол, разработанный в netup и на микротике нет такого.Что можно сделать - заходить по ssh на микротик, для этого подредактировать /usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh и давать оттуда команды на ssh. Или (немного сложнее, но правильнее) по snmp команды отправлять. Вставить ник Quote
ivcrash Posted May 29, 2009 Author Posted May 29, 2009 (edited) Здравствуйте, уважаемые! Ужас! Это какое то наваждение.. Я в конфиге utm5.cfg в nfbuffer_host указал адрес микротика, чтобы слушал этот адрес по порту 9996,А с микротика вы netflow отправляете на свой коллектор (на машину где utm)?http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i...low_content.php далее, в rfw5.cfg:firewall_type=local firewall_path=/usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh rfw_name=83.143.152.5 core_host=83.143.152.5 - адрес мтика core_port=12758 По определению не будет работать, так как rfw - это спец протокол, разработанный в netup и на микротике нет такого.Что можно сделать - заходить по ssh на микротик, для этого подредактировать /usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh и давать оттуда команды на ssh. Или (немного сложнее, но правильнее) по snmp команды отправлять. Вот! ДА, отправляю на свой коллектор 83.143.152.8 Создан файл mikrotik_rfw.sh захожу по ssh с биллинговой машины. А вот как выглядят скрипты по подключению отключению юзеров? И какие должны стоять правила фаерволла на микротике? Благодарю!!! Подскажите. Бьюсь над этой проблемой месяц. Edited May 29, 2009 by ivcrash Вставить ник Quote
alexmern Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 Покажите /usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh далее, в rfw5.cfg:rfw_name=83.143.152.5 core_host=83.143.152.5 - адрес мтика core_port=12758 Скрипт должен запускаться на машине с биллингом: rfw_name=127.0.0.1 core_host=127.0.0.1 core_port=12758 А вообще-то гугл тут же выдал: http://www.x-drivers.ru/articles/manuals/17/4.html Вставить ник Quote
Andrey Posted May 30, 2009 Posted May 30, 2009 :) а на форуме у нетапа почитать не судьба о связке mikrotik+utm? вариантов на самом деле несколько: управление через ssh, через микротик-апи, ну и можно конечно попробовать снмп.... есть небольшая проблема- в версии >3 микротика несколько изменена система команд по отношению к 2.7-2.9, надо активно юзать команду "find", что несколько снижает быстродействие обработки команд Вставить ник Quote
ivcrash Posted June 1, 2009 Author Posted June 1, 2009 Покажите /usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh далее, в rfw5.cfg:rfw_name=83.143.152.5 core_host=83.143.152.5 - адрес мтика core_port=12758 Скрипт должен запускаться на машине с биллингом: rfw_name=127.0.0.1 core_host=127.0.0.1 core_port=12758 А вообще-то гугл тут же выдал: http://www.x-drivers.ru/articles/manuals/17/4.html Благодарю Вас! Вот mikrotik_rfw.sh: debutm:/etc/init.d#mcedit /usr/local/bin/mikrotik_rfw.sh: #!/bin/sh ssh us@83.143.152.5 "$*" А то что гугл выдает знаю, по этой статье и делаю, только вот кто делал, говорят там все очень абстрактно, а на форуме нет ап поддержки никакой, тем связки микротик + утм создавал только я... Спасибо. Вставить ник Quote
ivcrash Posted June 4, 2009 Author Posted June 4, 2009 (edited) В правилах брэнда: Включение - ip firewall address-list add address=UIP list=allow_ip comment=UID Выключение - ip firewall address-list remove [find comment=UID] Список брэндов: ID - 2; Тип - Локальный; Наименование и IP - 127.0.0.1; Логин и пароль - init ; Комментарии - NAS Mikrotik Edited June 4, 2009 by ivcrash Вставить ник Quote
ivcrash Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 Вот смотрите, что получилось: прописываю я на микротике ip firewall address-list add address=83.143.152.11 list=allow_ip comment=122 Прописалось. В биллинге, у ID 122 стоит Интернет выключен, подключаюсь с данным айпи с ноутбучной карточки ви фи к микротику, появляется в registration, и пинги ходят!!! ужас! Он спокойно пропускает! кажется копать нужно не в фаерволле? Или на закладке Firewall что то нужно указать? Спасибо. Помогите в данном вопросе, понимаю, что на такое отвечать не хочется.. ((( Вставить ник Quote
Andrey Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 в файрволле на микротике неплохо бы прописать правило, запрещающее хождение пакетов с хостов не находящихся в ACL allow_ip Вставить ник Quote
ivcrash Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 в файрволле на микротике неплохо бы прописать правило, запрещающее хождение пакетов с хостов не находящихся в ACL allow_ip Благодарю, а как это правило примерно будет выглядеть? Сам синтаксис. Буду очень благодарен. Спасибо. Вставить ник Quote
Reanimator++ Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 (edited) /ip firewall filter add chain=input interface=LAN src-address-list=!allow_ip action=drop - это дропнет все пакеты с LAN интерфейса с адресом источника не попадающим в allow_ip ессно надо создать и сам address-list с соответствующими адресами (себя добавить не забудте!!) Edited June 9, 2009 by Reanimator++ Вставить ник Quote