Степан Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Появилась потребность сдачи узла ТМ ПД. В связи с этим разыскивается УПС Характеристики: 1. Наличае сертификата "Связь" 2. потребляемая мощность оборудованием ( серваками, комутаторами, маршрутизаторами ) 6000 ватт 3. Время работы без внешнего питания 4-6 часов. 4. Ввод 220/380. 5. Выход 220. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Выпрямители 220/380в - АКБ необходимой емкости в буфере -Инверторы впараллель 220в Некоторое оборудование можно запитать и постоянным током 48/60в - сэкономите на инверторах :) Производителей много! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степан Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба пока предложили только решение от инелта. Кто что использует для таких потребителей???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба мы инелт и используем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба pulsar MX frame 20 кВА стоечные я такие использую работает по схеме N+1 каждый модуль по 5kva по мере необходимости модули можно докупить вход или однофазный или трех фазный - выбираете режим переключателем выход однофазный ( можно купить и с 380 но дороже выйдет) snmp + порт для датчиков типа температуры и т.д. на жопе есть два блока PDU с разъемами под блейд сервера единственно что вам нужно докупать много батарей к нему чтобы продержать 6 часов и вообще может вам имеет смысл сделать 2 ввод и поставить АВР + подцепить генератор? тогда доп батареи не нужны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrеw Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Выпрямители 220/380в - АКБ необходимой емкости в буфере -Инверторы впараллель 220в А что нужно для того чтобы соединить несколько инверторов параллельно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степан Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба узел должен 6 часов продержаться без внешнего питания 2 воода и так есть генератор поставить не реально Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nevzorofff Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба узел должен 6 часов продержаться без внешнего питания2 воода и так есть генератор поставить не реально бункер с глубиной залегания 2 км? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Не обязательно - просто например 3-ий этаж офисного здания в центре Москвы.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Выпрямители 220/380в - АКБ необходимой емкости в буфере -Инверторы впараллель 220вА что нужно для того чтобы соединить несколько инверторов параллельно? Использовать инверторы, рассчитанные на работу параллельно.Тут от крываются возможности для резерва принципом N+1 как выпрямителей, так и инверторов :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Выпрямители 220/380в - АКБ необходимой емкости в буфере -Инверторы впараллель 220вЧто-то я сомневаюсь в жизнеспособность такой схемы...ибо надо понимать что после того как АКБ разрядятся - надо будет обеспечить не только ТОК ЗАРЯДКИ для АКБ (а на примено 4000А*Ч при 12В их надо будет ой как не мало), но и еще дать достаточный ток для работы оборудования. Изменено 27 мая, 2009 пользователем sdy_moscow Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба sdy_moscow, если вы посмотрите на крупные установки бесперебойного питания (>10кВт), то увидите, что все они сделаны именно по такой схеме. Заряд АКБ идет не током, а напряжением. Очевидно, что условие ток выпрямителя> тока инвертора закладывается на стадии проектирования. Кстати, часто так же напряжение батарей выбирают исходя из возможности подать на них выпрямленное напряжение сети напрямую, без доп. преобразования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба не... ну если Выпрямитель спроектирован спецом.... с регулировкой напряжения по току.... только это все-же вряд-ли будет набор - конструктор -сделай сам. Надо брать что-то сделаное спецами (и хорошими спецами). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...