Yurkou Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба В грозу горят клиентские порты в свитче. Если на стороне клиента поставить грозозащиту и заземлить ее к корпусу системника, так как редко у кого есть в квартире заземление, будет ли грозозащита работать в таком случае? На стороне свитча заземлить нет возможности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nevzorofff Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба будет, но херово, может оказаться, что заряду интереснее сжечь порт на свитче и через него разрядится, чем идти 55м по витой до грозозащиты. И чем длиннее кабель, тем хуже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба Я не практик, теоретик в сетях доступа, но все же ИМХО идет наводка по питанию ( через нулевой провод ). Как у Вас заземлен оптический кабель? Как заземлено и запитано оборудование? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yurkou Опубликовано 24 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Оптический кабель не заземлен никак, да и что там заземлять, он же пластиковый. Оборудование не заземлено тоже никак, так как нет возможности. Питаеться свитч и конвертер от одной сети, но от разных БП(импульсных). Изменено 24 мая, 2009 пользователем Yurkou Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба Точно кабель не заземлен? Несущий трос кабеля имеет соединение с металлическими конструкциями на крыше? Еще вопрос. Это только в одном доме или случай не единичный? Поясните по питанию. Питание 220 от ближайшего щитка. Фаза + ноль. В щитке поставили автомат и кинули двухжильный кабель до оборудования. Так? Нулевой провод с каких клемм берете? Есть ли в щитке электропитания шина заземления и соеденено ли заземление с нулевым проводом? Или проще хрущевка или новостройка? По каким правилам ПУЭ строился дом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yurkou Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба кабель зацеплен за что попало на крыше(обычно за голубятник над подездом) , но в коробку он заходить уже без троса(3-5м). Пока было в 3-х домах, в многих домах конвертеры просто виснут, наверное возле етих домов в которых згорели конвертеры, ударила молния. Питание фантомное с одной точки по старой витухе 110вольт гальванически розвязано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s-vhs Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Заземлять нужно все, кабель должен быть обязательно FTP, тросс доводить до свича и подсоеденять к корпусу с обоих сторон, выносные элементы на крыше в виде ушей и торчащей арматуры отношения к зазмленю неимеют!!! по боковой стене каждого дома(по идее) должна идти металлическая пластина(для антенн коллективных)- вот это и есть заземление!!! можно конечно попробовать сделать зануление, но это грозит тем что если на один из домов отгорит силовой кабель от подстанции, то ваш трос кабеля будет в роли нити накаливания, короче если это будет происходить ночью, будет очень красиво и светло. абонентские кабеля тоже нужно использовать в экране, это немного дороже, но зато ненадо тратиться на всякие примочки для защиты, все наведенные токи истекают по экрану через металлический RJ45 и корпус свича на землю. необязательно всё заземлять, можно в центре и на окраинах медной сети это сделать. у абонента можно поставить обычный разъем неметалический! хотя если поставить металл, то это получается псевдо заземление, через блок питания компа, силовую проводку и до подстанции (трансформаторной будки) она то обязательно заземлена! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Ничего, что у большинства писюков на корпусе ровно пол-фазы живёт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phreek Опубликовано 9 октября, 2009 (изменено) · Жалоба А попробуйте ради интереса померить напругу между корпусом и нулем? Если в розетке нет земли, то корпус ПК имеет на себе порядка 50-100 В Медиаконвертеры (в частности Планет) тоже имеют на своем корпусе кой-чего, но конечно не такое как у ПК, но нежной кожей ниже локтя ощущается достаточно хорошо. Если абонентские кабели проложены по зданию - посторонние токи исключены в принципе(если конечно не повреждена изаляция в ходе протячжки). Пару раз спасались перетяжкой витухи заново. Если ваши железки имеют контакт с электрическим щитком в подъезде или любой другой металлоконструкцией - это не всегда хорошо, т.к. известны случаи когда умники "заземляют" стиральные машины на батарею. Как думаете что будет при попадании на него фазы? Короче случаи частные... и при невозможности сделать все по уму - делается методом научного тыка. Изменено 9 октября, 2009 пользователем Phreek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Petrivich Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Вопрос по "Наговским" грозозащитам для случая использования на магистралях . 1. Нужно ли устанавливать грозозащиту с двух сторон линка ? 2. Если да , то учитывают ли "Наговские" грозозащиты тот факт , что при выходе из строя "нуля" на одном из домов , ток может начать перетекать по защищаемой магистрали ( через элементы грозозащиты ) на другой дом ? 3. Насколько снижается качество среды передачи при установке грозозащиты ? Всмысле , на сколько снижается "дальнобойность" магистралей ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба На всех системниках присутствует ровно 110 вольт на корпусе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба На всех системниках присутствует ровно 110 вольт на корпусе. Совершенно не факт. Правильно говорить "Ровно половина фазного напряжения". 220В в РФ не всегда в розетке наличествует в полном объёме ;-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Еще в грозу случаеться такой фокус - прошибает один из конденсаторов и на корпусе может оказаться 220 вольт, дотронешся и получишь=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...