Перейти к содержимому
Калькуляторы

Определение мощности ИБП

Здравствуйте!

Забыл, как определить мощность ИБП исходя из мощности имеющегося оборудования.

Напомните!

 

Спасибо!!!

 

Да, и норматив, СКОЛЬКО времени должно отработать оборудование на аккумуляторах?

Изменено пользователем Андрей Б-ков

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нормотив зависит от типа объекта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, и норматив, СКОЛЬКО времени должно отработать оборудование на аккумуляторах?

Ровно столько чтобы успеть привезти генератор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что тут напоминать - считать просто надо ...

 

в УПС стоят батареи - смотриш что на них написано

например 12 вольт 7 ампер часов умножаеш одно на другое имееш мощность в ВАчасах = 84 ВАч

 

 

Береш ампер клещи и измеряеш сток потребления твоего оборудования например 1.5А и умножаеш на 220 вольт

 

получаеш 330 ВА

 

вот грубо твой баланс

 

только еще надо уточнить про кпд УПС тойсь 84 умножить на 0.8 ( все Коефициенты взяты из справочника Стеля ) и полцчившееся число разделить на 2 так как никто не будет разряжать батареи до 0

в реультате получем 33 ВАч переменки полученной от УПС

 

а теперь 33ВАч делим 330ВА получаем 0.1 час тойсь == 6 минут

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот у меня по поводу некоторых ответов возник вопрос

 

Недавно отключили в одной конторе свет - быстренько привезли генератор на 1100 ватт

и долго мучались чтобы его настроить ...

проблема в том что то напряжение маленькое то большое и в одном и в другом случае УПС переходит на батарею и генератор подымает напряжение до 300 вольт а когда опускаеш напряжение до 220 он с радостью включаеться и садит напряжение до 160 вольт и упс снова отключаеться ....

 

после этого пошли в магазин и взяли для пробы стабилизатор - вроде помогает по крайней мере держит напряжение от 140 до 260 и стабилизирует с шагом 18 вольт - хотя на цифровом индикаторе на своем пузе бойко пишет 220 вольт .... (дурит нашего брата)

 

Решили взять 2000 ватный стабилизатор (для пробы брали 500 ватный)

так как при напряжении 140 вольт мощность стабилизатора падает в 2 паза ...

 

Так как вы решили вопрос с генератором???

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут на другом форуме я отвечал http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic....f=3&t=33547

"

UPS-APC ? если да то входите в повершут и настраиваете чувствительность на "грубое" проверяете... если нечего не изменилось то придется немного поупражняется,

1) Упс подключаете к генератору с дополнительной нагрузкой 0,5квт-1квт(до УПСа) если не помогает то

2) все вышеперечисленное на заведенном генераторе + 2 радиостанциями, один сидит рядом с УПС другой с генератором и в узле регулировке оборотов(расположен между двигателем и генератором, шток выходит на верх, от него идет рычаг на карбюратор, так вот есть там пружинка и регулировочный болт ) медленно(0,5 оборота в минуту) крутит в одну сторону- 1-2 оборота, потом в другую… изменяется обороты двигателя и соответственно частота… УПС должен в определенный момент переключится в нормальный режим….

3) Теперь проверяем следующий момент. Генератор тушим, пускай остывает… Отключаем дополнительную нагрузку генератор остыл, подключаем упс, пытаемся завести если опять косяки начинаются то покупаете реле времени, выставляете 3-5 минут подключите к реле нагрузку… подключаете весь бутерброд к генератору… теперь у вас должен быть такой алгоритм работы…

Отключается свет, вы подключаете генератор и запускаете его, подключаете нагрузку+реле времени вместе, к генератору, у вас должен УПС питаться от генератора, через 3-5 минут дополнительная нагрузка отключается и вы работаете в штатном режиме…

 

Физика процесса- умные бесперебойники смотрят и напряжение и частоту...

подключаете вы бесперебойник- нагрузки нет но контроллер видит 220В более менее.. при подключении нагрузки напряжение и обороты-частота падают... данное решение помогет в этом :)

"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой мощности нужен генератор на UPS'ы сумарной мощностью 30кВт? Сколько % от заявленной мощности типичный UPS потребляет в режиме зарядки батарей (после того как запустился генератор)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет Зоро - все красиво написал

вся проблема в том что никакого автоматического регулятора оборотов в данном генераторе нету

посмотри на мощность и сразу возникнет вопрос - а почему не купили хотя-бы на 3-5 киловат

 

Ну купили так что-бы было , выбор делали люди которые не различают ваты и вольтамперы

итд итп ....

 

Ну все таки хотелось бы даже из этой смеси слона и носорога сделать что-то стоящее ....

 

Вообще-то идеальным бы было работа генератора на батареи аккамуляторов - в данном случае батареи выполняют роль и "интелектуальной нагрузки" и довольно мощного источника питания

Что я называю "интелнктуальной нагрузкой" -при увеличение напряжения нагрузка резко величивает ток потребления -тем самым стабилизирует напряжение не допуская превышения напряжения .

 

при понижении напряжения батареи начинают отдавать на нагрузку всю смою мощу - при этом данная мощность значительно большая (на порядки) чем зарядная мощность

 

Тойсь идеальным было-бы бензиновый генератор напряжением 12-24 вольта который подзаряжает батареи при этом качество работы генератора нивелировалось бы наличием батарей

потом поставить преобразователь 12 на 220 и питать этим напряжением прямо аппаратуру ....

 

Но все это желания

 

С другой стороны это довольно большие капиталовложения да и в некоторых случаях возить такой комплект довольно проблематично уж больно он будет тяжелым - так как серверная находиться на 10 этаже - стационарно размещать генератор в этом помещении никто не разрешит ....

 

 

Как сделать нагрузку хоть бы немного напоминала аккамуляторную батарею хотя бы при превышении напряжения начинала потреблять мощность при этом было очень простым по схемотехнике ....

 

А в голову лезит только одно поставить тиристоры/симисторы настроить их на разные напряжения срабатывания начиная от 230 вольт и с шагом 5 вольт подключать нагрузку 100 -200 ватт

 

==========

 

Тут спрашивали про мощность которую УПС потребляет на зарядку - она довольно маленькая

зарядка УПС производиться по методики стабилизированного напряжния 13.8 вольта (так-же как автомобилях) при этом ток меняеться от 0.1 емкости (в начале заряда ) батареи до 0 (в конце заряда )

при таких параметрах зарядки время зарядки выходит больше 8 часов

при стабилизированном токе зарядки 0.1 от емкости -считаеться что время зарядки составляеть 8 часов .

 

Есть и другие системы зарядки батареи но они довольно редки ....

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.