Jump to content
Калькуляторы

Одномод vs многомод в пределах стойки калькулятор в зубы

Я не хочу разводить холивары. Форум изучил и проникся мнениями обоих сторон (точнее подавляющего большинства за одномод).

 

Дано пустое (не купленными SFP) железо разного назначения, смонтированное в одну стойку. Большинство коммутаций будет оптикой. У некоторого железа уже впаяны многомодовые порты от рождения.

Есть ли смысл покупать одномодные SFP и коммутировать все одномодом, с перепайкой некоторых портов на одномод, либо можно сильно съэкономить и сделать все на ММ соединив MM патчкордами? Больше 1G скоростей нет и не надо.

Узел сдаваться не будет. Его задача обеспечить работу большого офиса в течение пары лет. Потом будет рост и апгрейд всего железа без экономии. Сейчас сами понимаете, у всех экономия первостепенна.

 

А теперь если к этой же задаче добавить 4-5 100М линков по 40...200 метров? На тех концах будут конвертора (не куплено). Что с этим моментом посоветуете? Или эти линки все таки на SM делать?

 

Речь идет именно о дешевой постройке на пару лет без возможности расширения. Расширятся будет путем выкинули старое и поставили новое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пачкорды и линки до 100 М сделать медью, между комбо-портами. между свободными сфп-дырками - одномод. в идеале, если мм-порты только в стойке, тогда закоммутировать мм-пачкордами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не вижу проблем, если найдешь патчкорды.

патчкорды покупай с запасом на случай если сломаются +20%

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть SFP которые на выходе дают 1000 Base TX

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше таки одномод. Многомод найти все тяжелее, да и при апгрейде sfp пригодятся, они универсальны и выкидывать их не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SM работает по MM кабелям в пределах заявленой для MM дальности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уверен, что на несколько лет многомод будет более чем достаточен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели тяжело самостоятельно сравнить цены?

Очевидно, что цена на одномод уже почти слилась с многомодом - при вашем количестве линков - вы разницы не заметите... а вот найдете ли вы через пару лет дешевое оборудование для многомода например на 10G - я не уверен. А значит придется менять ВСЕ кабельные трассы и патчкорды - на этом ВСЯ ВАША КОПЕЕШНАЯ ЭКОНОМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ! И начнутся убытки.

Edited by sdy_moscow

Share this post


Link to post
Share on other sites

может он и планирует через 2 года выкинуть стойку с потрохами?

если у него есть всё необходимое для того чтоб сделать на многомоде - почему бы нет....

 

ЗЫ я разницу в цене не знаю. может у него гора многомодных sfp за 3 копейки....

ЗЗЫ надо считать цену железа +20% запчастей (патчкорды, модули,..) и смотреть. что будет через 2 года... или осел или падишах )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

на сегодняшний день патчкорды это уже не 20% а все 50%...

сравните модуль СФП - 1200р

патчкорд d SC-LC - 450р.

Share this post


Link to post
Share on other sites
модуль СФП - 1200р

патчкорд d SC-LC - 450р.

Где такие цены-то берете... дуплексные патчи 250-300 рублей примерно.

Впрочем, и SFP-LX - 840 рублей...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Речь и идет как раз о сиюминутной экономии и выкидывании всего через пару лет.

А SFP для MM таки значительно дешевле, чем для SM. Я ориентируюсь по shop.nag.ru, т.к. там тариться и будем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не совсем понятен вопрос - если финансовый - решайте сами (от поставщиков), а если технически, то многомод с одномодом (1G) великолепно стыкуются по многомодовому патчкорду длиной до 1,5 метров (а более 2 - нокому не советую)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно 450 метров многомода, работавшего более 2 лет на 100 мегабитном WDM конверторе перевели на гигабитный WDM... работает на ура

Share this post


Link to post
Share on other sites

а многомодовое оборудование на одномодовых патч-кордах заработает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В былое время проблемы включить одномодовый с многомодовым порты АТМ с впаянными трансиверами на SDH решал так :)

 

- передачу одномодового порта одномодовым патчем в многомодовый

- передачу многомодового порта многомодовым патчем в одномодовый

 

До сих пор работает чуть ли не с прошлого века несколько линков ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this